Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2021 (edited) Αίνιγμα: Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο Ζ1, συνολικού εμβαδού 8.000τ.μ., κατασκευασμένο το 1992 και μελετημένο με το Π.Δ. 71/88. Το κτίριο είναι χωρισμένο σε 2 πυροδιαμερίσματα από 4.000τ.μ. το καθένα. Τί δείκτη πυραντίστασης πρέπει να έχει ο διαχωριστικός τοίχος των 2 πυροδιαμερισμάτων? Σύμφωνα με τον πίνακα Ζ3 της παραγράφου 3.1 (Π.Δ. 71/88), για Ζ1 μονώροφη δεν υπάρχει απαίτηση, αλλά σύμφωνα με τον πίνακα Ζ.4 το μέγιστο εμβαδό πυροδιαμερίσματος για κτίριο βιομηχανικής χρήσης είναι 5.000τ.μ.!!! Edited Αύγουστος 26 , 2021 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
GregDel Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2021 Όντως δεν υπάρχει αντίστοιχος πίνακας όπως στο 41/2018. Και αν το πάρεις κατά γράμμα χωρίζεις σε 2 πυροδιαμερίσματα με ενδιάμεσο τοίχο χωρίς απαιτήσεις! Τώρα τι σκεφτόταν ο νομοθέτης δεν ξέρω. Μόνο ίσως αν πάρεις κατ'επέκταση αυτό του άρθρου 3, αν και δεν είναι ούτε διαφορετικής ιδιοκτησίας ή χρήσεων. Τώρα, τι πυροδιαμέρισμα θα είναι αυτό που θα έχει εσωτερικό μόνο τοίχο με δείκτη πυραντίστασης, αυτό είναι αλλού παπά ευαγγέλιο Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2021 Σ' ευχαριστώ! Γιατί πίστευα ότι κάτι δεν καταλαβαίνω καλα! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 26 , 2021 (edited) Καταρχάς πρέπει να δεις αν όντως το κτήριο σου ανήκει στη κατηγορία Ζ1, γιατί μπορεί να εκδόθηκε βάσει της οικ. άδειας για κατηγορία Ζ1 για οικονομικούς λόγους, αλλά μετά να εκμισθώθηκε ή ο ιδιοκτήτης να έχει εγκαταστήσει δραστηριότητα (Ζ2 ή Ζ3) διαφορετική αυτής οικ. άδειας. Άρα, πρέπει να δεις τις δραστηριότητες υπάρχουν μέσα στα 2 κτήρια (χωριστά για κάθε δραστηριότητα και κάθε κτηρίου) και στη συνέχεια να καταλήξεις στη κατηγορία που ανήκουν (Ζ1, Ζ2 ή Ζ3). Επίσης όσο αφορά τη παθητική πυροπροστασία των 2 κτηρίων, πρέπει να την συσχετίσεις και με την ΚΥΑ 136860/2018 [δεν ισχύει] Edited Αύγουστος 27 , 2021 by dib Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasosi Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2021 19 ώρες πριν, dib said: Επίσης όσο αφορά τη παθητική πυροπροστασία των 2 κτηρίων, πρέπει να την συσχετίσεις και με την ΚΥΑ 136860/2018 Εφόσον το κτίριο μελετάται με το ΠΔ 71/88 (ή το ΠΔ 41/18) τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β της 136860 (μέτρα παθητικής) δεν έχουν εφαρμογή. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2021 Έχεις δίκιο συνάδελφε @tasosi (+1) δεν εμπλέκεται η ΚΥΑ 136860 στο παθητικό κομμάτι, αλλά την ώρα που το έγραφα δεν θυμήθηκα τη συγκεκριμένη παράγραφο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα