takisneer Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2009 Γεια σας, ήθελα να ρωτήσω αν ένας πολιτικός ή αρχιτέκτονας μηχανικός έχει δικαίωμα να υπογράψει μελέτη κολυμβητικής δεξαμενής. Αναφέρομαι στην μελέτη που κατατίθεται στην πολεοδομία και αφορά την λειτουργία της δεξαμενής και έχει να κάνει με τον Η/Μ εξοπλισμό της. Από όσο γνωρίζω πισίνες υπογράφουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων ή υπάρχει κάτι που αγνοώ; Ευχαριστώ.
CostasV Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2009 Δεν ξέρω την απάντηση στο ερώτημά σου. Αλλά αξιοποιώντας την Αναζήτηση (που βρίσκεται δεξιά από το Νέα μηνύματα και αριστερά από το Γρήγοροι σύνδεσμοι, στο πάνω μέρος της σελίδας) και μετά το Google Search, και εισάγοντας τον όρο πισίνα, μπορείς να πάρεις μία σειρά σχετικών με το ερώτημά σου θεμάτων. Αφιέρωσε λίγο χρόνο.
pavlos5 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2009 Τα Η/Μ πισίνας τα υπογράφει μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος.Αν είναι διπλωματούχος τα υπογράφει όλα (υδρευση,αποχέτευση και ηλεκτρολογικα).Οι πτυχιούχοι ο καθενας το αντικειμενό του(μηχανολογος - υδρευση , αποχέτευση και ηλεκτρολόγος - ηλεκτρολογικά).
sdim Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2009 Οι μηχανολόγοι ΤΕΙ δεν μπορούν να υπογράψουν μεγάλες θερμαινόμενες πισίνες, τουλάχιστον τα 3 πρώτα χρόνια, αν η θέρμανση υπερβαίνει τις 40.000 θερμίδες.Μετά πάνε στις 200.000 θερμίδες αν θυμάμαι καλά.
stayros Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2009 Το όριο πρέπει να είναι πολύ υψηλότερο των 40.000 θερμίδων. Έτσι ούτε θέρμανση μιας μεζονέτας δεν μπορούν καλά καλά να υπογράψουν...
sdim Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 20 , 2009 http://www.teiser.gr/diasyndesi/files/dikaiomata/mix/%CE%A0.%CE%94.657_70.pdf Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άμα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι τα εν τοις επομένοις άρθροις 2, 3, 4 και 5 δικαιώματα. Την πρώτη τριετία: Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 40.000 θερμομονάδων.( Kcal/h) Σχετικά με την "κεντρικήν θέρμανσιν", εκτιμώ ότι περιλαμβάνεται και η πισίνα, αλλά αυτό είναι υποκειμενική άποψη. Ότι πει η πολεοδομία της περιοχής του καθενός.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα