Μετάβαση στο περιεχόμενο

Techscience

Recommended Posts

Παρότι  πρόκειται περί ενός πολύ  ενδιαφέροντος προγράμματος  και  βρίσκεται  πολύ  μπροστά από την ελληνική  πρακτική 

αυτά που επισήμανε ο συνάδελφος είναι  υποχρεωτικές διατάξεις  εφαρμογής  του EC-8  όπως  και  μερικές άλλες  πχ

στρεπτική  ευαισθησία  κλπ  και δεν  ξέρω με  ποιο  τρόπο όλα  αυτά μπορούν  να  γίνουν  με  το  χέρι ;;

Ερώτηση  κάνω  και  μακάρι  το  επόμενο διάστημα  και  σύντομα να  τα  ενσωματώσεται  στο  πρόγραμμα . 

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 43
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

18 ώρες πριν, loser said:

Παρότι  πρόκειται περί ενός πολύ  ενδιαφέροντος προγράμματος  και  βρίσκεται  πολύ  μπροστά από την ελληνική  πρακτική 

αυτά που επισήμανε ο συνάδελφος είναι  υποχρεωτικές διατάξεις  εφαρμογής  του EC-8  όπως  και  μερικές άλλες  πχ

στρεπτική  ευαισθησία  κλπ  και δεν  ξέρω με  ποιο  τρόπο όλα  αυτά μπορούν  να  γίνουν  με  το  χέρι ;;

Ερώτηση  κάνω  και  μακάρι  το  επόμενο διάστημα  και  σύντομα να  τα  ενσωματώσεται  στο  πρόγραμμα . 

Καλησπέρα,

Θα ήθελα να επισημάνω πως η στρεπτική ευαισθησία ενός φορέα μπορεί να αποτιμηθεί πλήρως βάσει των υπολογιζόμενων ιδιομορφών χωρικών μοντέλων, τα οποία αποτελούν και βάση της δυναμικής φασματικής ανάλυσης. Στα μη κανονικά κτίρια και γενικότερα σε πολύπλοκους φορείς είναι και η μόνη ασφαλής ανάλυση ενός φορέα για τον σχεδιασμό του.

Με γνώμονα αυτό, το AxisVM προσφέρει όλα τα εργαλεία για να αποτιμηθεί εάν ένα κτίριο είναι στρεπτικά ευαίσθητο βάση των ιδιομορφών.

Επιπλέον δίνονται πινακοποιημένοι οι έλεγχοι μεταθετότητας, σχετικών μετακινήσεων ορόφων κτλ όπως φαίνεται παρακάτω:

image.png.f621b5123339f94cce562bb7cdc842ce.png

ενώ παράλληλα επάνω στο μοντέλο φαίνονται τα κέντρα μάζας και ελαστικής στροφής:

image.thumb.png.c0c4ca5f706d4cba3fb783a11e748e8d.png

Σε σχέση με τους ελέγχους περίσφιξης που αναφέρετε έχετε δίκιο, και γι' αυτό άλλωστε είναι στα σχέδια μας να τα προσθέσουμε σε ερχόμενες εκδόσεις του λογισμικού.

Edited by Techscience
Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, Techscience said:

Με γνώμονα αυτό, το AxisVM προσφέρει όλα τα εργαλεία για να αποτιμηθεί εάν ένα κτίριο είναι στρεπτικά ευαίσθητο βάση των ιδιομορφών.

Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα;

Link to comment
Share on other sites

25 λεπτά πριν, trellovoskos said:

Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα;

Ένα   στρεπτικά  ευαίσθητο  κτήριο  έχει μεγάλο ποσοστό μάζας  στις στροφικές  ιδιομορφές και όχι  στις  μεταφορικές , άρα μεταβάλεις το  φορέα σου προς αυτή την κατεύθυνση ,  είναι πολύ σημαντικός - ουσιαστικός  και  βασικότατος έλεγχος.

Πάρα ταύτα  απαιτείται  και  ο  έλεγχος Ευρωκ  8-1 παρ 4.2.3.2(6)  με τις  ακτίνες δυστρεψίας ως προς  το  ελαστικό κέντρο  του ορόφου , καθώς και  μερικοί ακόμα έλεγχοι. Φ.Δευτ Τάξης  ,  σχετικες μετακινήσεις . Υπάρχουν στον κανονισμό και πρέπει  να  φαίνονται . 

Edited by loser
Link to comment
Share on other sites

10 λεπτά πριν, loser said:

Ένα   στρεπτικά  ευαίσθητο  κτήριο  έχει μεγάλο ποσοστό μάζας  στις στροφικές  ιδιομορφές και όχι  στις  μεταφορικές , άρα μεταβάλεις το  φορέα σου προς αυτή την κατεύθυνση ,  είναι πολύ σημαντικός - ουσιαστικός  και  βασικότατος έλεγχος.

Αυτό είναι γνωστό.

Η ερώτηση μου αφορούσε αν μπορούμε να έχουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα που παρουσιάστηκε τις ακτίνες δυστρεψίας ως προς το ΚΕΣ, αλλιώς ποιά άλλα δεδομένα που παρέχει το πρόγραμμα μέσω της ιδιομορφικής ανάλυσης απο τα οποία μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την στρεπτική του ευαισθησία. Το μεγάλο % μάζας σε μεταφορική ιδιομορφή δεν λέει κάτι από μόνο του.

Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, trellovoskos said:

Αυτό είναι γνωστό.

 Το μεγάλο % μάζας σε μεταφορική ιδιομορφή δεν λέει κάτι από μόνο του.

Εφόσον στις πρώτες ιδιόμορφες  δεν  επικρατούν οι στρεπτικές συνιστώσες της ταλάντωσης , έχουμε  μη  στρεπτικά  ευαίσθητο κτίριο

Αναμένουμε  και  τι  θα  μας  πουν  οι  υπεύθυνοι  του  προγράμματος.   

Link to comment
Share on other sites

5 ώρες πριν, loser said:

Εφόσον στις πρώτες ιδιόμορφες  δεν  επικρατούν οι στρεπτικές συνιστώσες της ταλάντωσης , έχουμε  μη  στρεπτικά  ευαίσθητο κτίριο

Καλή η ποιοτική σου εκτίμηση, αλλά όρισε μου σε παρακαλώ ποσοτικά τι θα πει "δεν επικρατούν οι στρεπτικές συνιστώσες" ή αυτό το μεγάλο ποσοστό μάζας στις στροφικές  ιδιομορφές και όχι  στις  μεταφορικές  που έχει ένα στρεπτικά  ευαίσθητο  κτήριο για το οποίο αναφέρθηκες παραπάνω.  Είναι 75%, 80%, 85%;  Δεν μπορεί να γίνει έτσι ποσοτική αξιολόγηση της στρεπτικής ευαισθησίας.

Περιμένουμε να δούμε τα δεδομένα που δίνει το πρόγραμμα.

 

 

Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, trellovoskos said:

 Δεν μπορεί να γίνει έτσι ποσοτική αξιολόγηση της στρεπτικής ευαισθησίας.

Περιμένουμε να δούμε τα δεδομένα που δίνει το πρόγραμμα.

 

 

Ναι  έτσι  είναι   όπως  τα  λες  ,  μόνο  εμπειρικά μπορεί  κάποιος  να  το  αξιολογήσει  .

Αλλά  έχεις  όμως κάποια  ισχυρή  ένδειξη .

Link to comment
Share on other sites

Επειδή την έχω πατήσει με το ΡΑΦ και την "εξέλιξή" (;) του, προτού δω υλοποιημένους τους απαιτούμενους ελέγχους των Ευρωκωδίκων (ιδιαίτερα του EC8) δεν θα το κοιτάξω καν το AxisVM.

Ανησυχώ μήπως δεν είναι ακόμα έτοιμο για την ελληνική πραγματικότητα.

Link to comment
Share on other sites

59 λεπτά πριν, trellovoskos said:

 

Ανησυχώ μήπως δεν είναι ακόμα έτοιμο για την ελληνική πραγματικότητα.

Οι έλεγχοι αυτοί  δεν είναι  ελληνικοί  αλλά  ευρωπαϊκοί.  

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.