Καλησπέρα με τον κανονισμό θερμομόνωσης μετά το 79 τι ισχύει για τις οροφές κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη;

Γιατί πρίν το 79 δίνει κάποιες τυπικές τυμές.

Δημοσιεύτηκε

Για μετά το '79 ισχύει ο ΚΘΚ που ίσχυε μέχρι το 2010 και απο εκεί και πέρα μέχρι σήμερα ισχύει ο ΚΕΝΑΚ.

Δες σελ. 63 στη ΤΟΤΕΕ 1, για διάστημα '80 μέχρι 2010 που σε παραπέμπει στους πίνακες 3.5 (α, β), ανάλογα αν είναι με ή χωρίς μόνωση.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλημέρα επειδή μάλλον κάτι δεν έχω καταλάβει καλά ο χώρος της στέγης που βρίσκεται πάνω από μια οριζόντια μη θερμομονωμένη οροφή δεν θα πρέπει να μετρηθεί και σαν μη θερμενόμενος χώρος , δηλαδή η οριζόντια οροφή δεν θα έπρεπε να είναι προς μη θερμενόμενο χώρο και όχι προς εξωτερικό περιβάλλον ; Μιλάω για περίπτωση κατοικίας με οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη πριν του 80.

Edited by GIMISH
Δημοσιεύτηκε
23 λεπτά πριν, GIMISH said:

Καλημέρα επειδή μάλλον κάτι δεν έχω καταλάβει καλά ο χώρος της στέγης που βρίσκεται πάνω από μια οριζόντια μη θερμομονωμένη οροφή δεν θα πρέπει να μετρηθεί και σαν μη θερμενόμενος χώρος , δηλαδή η οριζόντια οροφή δεν θα έπρεπε να είναι προς μη θερμενόμενο χώρο και όχι προς εξωτερικό περιβάλλον ; Μιλάω για περίπτωση κατοικίας με οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη πριν του 80.

Παρ. 2.1.5. ΤΟΤΕΕ 20701-2 /2017 σελ. 22. 

 

  • Upvote 2
  • 2 years later...
Δημοσιεύτηκε

Να ρωτήσω κι εγώ, περίπτωση πριν το 70 στέγη αμόνωτη και οριζόντια οροφή από κάτω. Σε αυτήν την οροφή βάζουμε μόνωση (στην πάνω πλευρά) και πρέπει να βρούμε τον νέο συντελεστή. Θεωρώ πως πρέπει πλέον να δηλώσω τον χώρο πάνω από την οροφή ως ΜΘΧ και να υπολογίσω το U της πλάκας οροφής δηλαδή πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και μόνωση. 

Τι λέτε;

Δημοσιεύτηκε

Ναι σωστά τα λες.

Αν έχεις μετρήσει το πάχος της πλάκας της στέγης, να το υπολογίζεις...αν όχι το παίρνεις απο τους πίνακες για αμόνωτο...3,05 δεν είναι?

Δημοσιεύτηκε

Οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμαινόμενη στέγη 3,70 αλλά χωρίς θερμομονωτική προστασία.

Εδώ τώρα που βάζουμε πλάκες μόνωσης πάνω από την πλάκα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στους πίνακες για αυτό λέω ότι πρέπει να το υπολογίσω.

Δημοσιεύτηκε
10 ώρες πριν, alej said:

Να ρωτήσω κι εγώ, περίπτωση πριν το 70 στέγη αμόνωτη και οριζόντια οροφή από κάτω. Σε αυτήν την οροφή βάζουμε μόνωση (στην πάνω πλευρά) και πρέπει να βρούμε τον νέο συντελεστή.

Εδω λες για μόνωση στη οροφή και αμόνωτη στέγη (πλάκα)... και απάντησα σωστά τα λες.

 

40 λεπτά πριν, alej said:

Οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμαινόμενη στέγη 3,70 αλλά χωρίς θερμομονωτική προστασία.

Εδώ τώρα που βάζουμε πλάκες μόνωσης πάνω από την πλάκα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στους πίνακες για αυτό λέω ότι πρέπει να το υπολογίσω.

Εδω τώρα λες μόνωση στη πλάκα (στέγη)...

 

Που  θέλεις να βάλεις μόνωση τελικά?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο