GIMISH Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2021 Καλησπέρα με τον κανονισμό θερμομόνωσης μετά το 79 τι ισχύει για τις οροφές κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη; Γιατί πρίν το 79 δίνει κάποιες τυπικές τυμές.
dib Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2021 Για μετά το '79 ισχύει ο ΚΘΚ που ίσχυε μέχρι το 2010 και απο εκεί και πέρα μέχρι σήμερα ισχύει ο ΚΕΝΑΚ. Δες σελ. 63 στη ΤΟΤΕΕ 1, για διάστημα '80 μέχρι 2010 που σε παραπέμπει στους πίνακες 3.5 (α, β), ανάλογα αν είναι με ή χωρίς μόνωση. 1
GIMISH Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2021 11 ώρες πριν, dib said:
GIMISH Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2021 (edited) Καλημέρα επειδή μάλλον κάτι δεν έχω καταλάβει καλά ο χώρος της στέγης που βρίσκεται πάνω από μια οριζόντια μη θερμομονωμένη οροφή δεν θα πρέπει να μετρηθεί και σαν μη θερμενόμενος χώρος , δηλαδή η οριζόντια οροφή δεν θα έπρεπε να είναι προς μη θερμενόμενο χώρο και όχι προς εξωτερικό περιβάλλον ; Μιλάω για περίπτωση κατοικίας με οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη πριν του 80. Edited Οκτώβριος 15 , 2021 by GIMISH
nick_61 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2021 23 λεπτά πριν, GIMISH said: Καλημέρα επειδή μάλλον κάτι δεν έχω καταλάβει καλά ο χώρος της στέγης που βρίσκεται πάνω από μια οριζόντια μη θερμομονωμένη οροφή δεν θα πρέπει να μετρηθεί και σαν μη θερμενόμενος χώρος , δηλαδή η οριζόντια οροφή δεν θα έπρεπε να είναι προς μη θερμενόμενο χώρο και όχι προς εξωτερικό περιβάλλον ; Μιλάω για περίπτωση κατοικίας με οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη πριν του 80. Παρ. 2.1.5. ΤΟΤΕΕ 20701-2 /2017 σελ. 22. 2
GIMISH Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2021 8 λεπτά πριν, nick_61 said: Παρ. 2.1.5. ΤΟΤΕΕ 20701-2 /2017 σελ. 22. σε ευχαριστω
alej Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 Να ρωτήσω κι εγώ, περίπτωση πριν το 70 στέγη αμόνωτη και οριζόντια οροφή από κάτω. Σε αυτήν την οροφή βάζουμε μόνωση (στην πάνω πλευρά) και πρέπει να βρούμε τον νέο συντελεστή. Θεωρώ πως πρέπει πλέον να δηλώσω τον χώρο πάνω από την οροφή ως ΜΘΧ και να υπολογίσω το U της πλάκας οροφής δηλαδή πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και μόνωση. Τι λέτε;
dib Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 Ναι σωστά τα λες. Αν έχεις μετρήσει το πάχος της πλάκας της στέγης, να το υπολογίζεις...αν όχι το παίρνεις απο τους πίνακες για αμόνωτο...3,05 δεν είναι?
alej Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 Οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμαινόμενη στέγη 3,70 αλλά χωρίς θερμομονωτική προστασία. Εδώ τώρα που βάζουμε πλάκες μόνωσης πάνω από την πλάκα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στους πίνακες για αυτό λέω ότι πρέπει να το υπολογίσω.
dib Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 8 10 ώρες πριν, alej said: Να ρωτήσω κι εγώ, περίπτωση πριν το 70 στέγη αμόνωτη και οριζόντια οροφή από κάτω. Σε αυτήν την οροφή βάζουμε μόνωση (στην πάνω πλευρά) και πρέπει να βρούμε τον νέο συντελεστή. Εδω λες για μόνωση στη οροφή και αμόνωτη στέγη (πλάκα)... και απάντησα σωστά τα λες. 40 λεπτά πριν, alej said: Οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμαινόμενη στέγη 3,70 αλλά χωρίς θερμομονωτική προστασία. Εδώ τώρα που βάζουμε πλάκες μόνωσης πάνω από την πλάκα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στους πίνακες για αυτό λέω ότι πρέπει να το υπολογίσω. Εδω τώρα λες μόνωση στη πλάκα (στέγη)... Που θέλεις να βάλεις μόνωση τελικά?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα