xcon_engineers Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2021 Συνάδερφοι καλησπέρα. Γνωρίζει κάποιος κανονισμούς - νομοθεσία αναφορικά με μέγιστες κατασκευαστικές ανοχές για ξύλινη κατασκευή από πάνελ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2021 δεν το κάνεις πιο συγκεκριμένο? αλλιώς, δες τους κανονισμούς π.χ. http://library.tee.gr/digital/m2464/m2464_ec5_1_1.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
xcon_engineers Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2021 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2021 Βεβαίως συνάδερφε. Ξύλινο πάνελ προκατασκευασμένο, το οποίο αποτελείται από ξύλινο εσωτερικό σκελετό και κόντρα πλακέ θαλάσσης μέσα έξω, τμήμα εξωτερικής φέρουσας τοιχοποιίας ισόγειου κτίσματος με ξύλινη στέγη, έχει κατασκευαστεί από την ευθυγραμία του περιγράμματος 2 εκ πιο έξω. Ποιες οι μέγιστες γεωμετρικές ανοχές? 35 λεπτά πριν, tetris said: δεν το κάνεις πιο συγκεκριμένο? αλλιώς, δες τους κανονισμούς π.χ. http://library.tee.gr/digital/m2464/m2464_ec5_1_1.pdf To έχω δει αλλά δεν λέει κάτι για το θέμα αυτό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zazeng Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2021 (edited) Μάλλον μπήκε το εξωτερικό πάνελ (συνήθως 2εκ) έξω από το στρωτήρα (κάτω δοκός) του για να καλύψει κ αυτόν κ τη γωνία με τον άλλο, άρα μάλλον το λάθος είναι στο μήκος του άλλου στρωτήρα. Αν κάνεις επάρκεια θεωρώ ότι είναι ασήμαντο, αλλά να το δω λίγο κ στον κανονισμό κ επανέρχομαι, συγκεκριμένα για αυτόν τον τύπο δεν θυμάμαι κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ανοχής πάντως, 2εκ είναι πολλά για ξυλουργό. Edited Οκτώβριος 30 , 2021 by zazeng Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2021 Αδιευκρίνιστο ακόμη αν μιλάμε για κατασκευαστικές (ατέλειες) ή γεωμετρικές (πολεοδομικές) ανοχές. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zazeng Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2021 Ουτε αν είναι ατέλεια με τον τρόπο που την εννοεί ο EC5, δλδ είτε στρέβλωση εκτός επιπέδου, είτε απόκλιση από την κατακόρυφο. Το σχετικό κεφάλαιο πάντως που μπορεί να βοηθήσει το συνάδελφο, νομίζω είναι το 10 ελέγχοι κατά την ανέγερση κ συγκεκριμένα η παρ. 2 όπου ορίζει μέγιστη απόκλιση από την ευθυγραμμία 1/500 του μήκους για μη φυσική ξυλεία και 1/300 για φυσική, για μέλη που μπορεί να παρουσιάσουν πλευρική αστάθεια λόγω λυγισμού. Βέβαια αυτοί οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι για να μπορείς να εφαρμόσεις EC5, δεν ξέρουμε με τι (κ αν) έχει μελετηθεί το κτίριο. Δίνουν όμως μια κάποια κατεύθυνση. Το 1/500 για ύψος 3μ βγαίνει 0,6<2εκ, ας ελπίσουμε ότι έχουν κάνει το ίδιο κ πάνω. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο