netos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 (edited) οποτε εφοσον βαλω αντικεραυνικα θα ειναι οκ ?? η παραμενουσα ταση δεν θα πειραξει τις συσκευες λογω στα προτυπα των συσκευων σωστα ?? Edited Νοέμβριος 2 , 2021 by miltos Διαγραφή παράθεσης
maneni Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 12 λεπτά πριν, nvel said: ...... Το UPS είναι για την αδιάλειπτη παροχή, έχει μεν και κάποια προστασία από υπερτάσεις αλλά καμία σχέση με τους απαγωγούς πίνακα....... Το Online UPS που αναφέρθηκε προστατεύει από όλα. Ωστόσο είναι ακριβή λύση (και συνήθως δεν υπάρχουν σε μικρής ισχύος συστήματα).
nvel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 (edited) τα online ups προστατεύουν σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν κατασκευαστεί και για χαμηλές κρουστικές τάσεις. Οι απαγωγοί προστατεύουν σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα που δεν έχουν σχέση με τις ηλεκτρικές συσκευές όπως τα UPS. Γιαυτό τον λόγο οι μελέτες σε σοβαρές εγκαταστάσεις δεν επαναπαύονται στην προστασία των UPS και προβλέπουν απαγωγούς στους πίνακες. 33 λεπτά πριν, netos said: οποτε εφοσον βαλω αντικεραυνικα θα ειναι οκ ?? η παραμενουσα ταση δεν θα πειραξει τις συσκευες λογω στα προτυπα των συσκευων σωστα ?? αν οι απαγωγοί είναι σωστά διαστασιολογημένοι και εγκατεστημένοι δεν θα έχεις πρόβλημα, άμα τους βάλεις τυχαία δεν γνωρίζω Edited Νοέμβριος 1 , 2021 by nvel
stet Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 Καλησπέρα. Υπό ποιές συνθήκες σου κάηκε; πχ στην ίδια πρίζα, σε κακοκαιρία. Κάνεις λόγω για γείωση σε σωλήνες νερού. Είναι εξολοκλήρου μεταλλικός, είναι κοινόχρηστος, το σημείο σύνδεσης που βρίσκεται; 1. 'Εχεις ελέγξει όλες τις πρίζες μια προς μια ότι δεν έχουν κάποια διαρροή; Υπήρχε σχετική συζήτηση πρόσφατα 2. Ο επιτηρητής τάσης που έχεις λειτουργεί; Είναι συνδεδεμένος με κάποιο ρελέ για να σου απομονώνει την παροχή ή εστω με κάποια ενδεικτική λυχνία για να δεις ότι λειτούργησε; 3. Αν είσαι οκ με τα παραπάνω μπορείς να κάνεις μια καταγραφή/ανάλυση της ενέργειας για να δεις τη διακύμανση τάσης. 4. Είσαι σε περιοχή/υψος που δέχεται πολλά κεραυνικά πλήγματα; Η εφαρμογή ΣΑΠ θέλει μελέτη και σωστή διαστασιολόγηση. Καλό είναι να βρεθεί πρώτα το πρόβλημα (υπέρταση, υπόταση, διαρροή κα) και να αποκλείσεις κάποιες καταστάσεις ώστε να προχωρήσεις και στη σωστή λύση (τεχνικά και οικονομικά)
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 1 , 2021 14 ώρες πριν, netos said: γειωση 1 ωμ προερχομενη απο ηλεκτροδιο γειωσης με καλωδιο μεχρι τον πινακα και απο σωληνες του νερου , Με ποιο τροπο μέτρησες κ βρήκες 1 Ω..?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα