Σε εγκατάσταση κλιματισμού μέσω αεραγωγών έχω μία Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα με έναν ανεμιστήρα προσαγωγής που παίρνει κίνηση μέσω ιμάντων από έναν ανεμιστήρα.

Οι στροφές του κινητήρα είναι σταθερές. Θέλω να μειώσω τις στροφές του ανεμιστήρα.

Δεδομένα έχω τις στροφές του κινητήρα (μετρημένες με στροφόμετρο) και τη χαρακτηριστική καμπύλη του ανεμιστήρα.

Πείτε μου σας παρακαλώ αν η λογική μου είναι σωστή ή λάθος.

----

Από:

  α) την νέα παροχή Q που επιθυμώ,

  β) το μανομετρικό H που πρέπει να καλύψει ο ανεμιστήρας (καμπύλες αεραγωγών, ηχοπαγίδα κτλ) που γνωρίζω βάσει μελέτης

  γ) την καμπύλη Q-H του ανεμιστήρα

θα βρω τις στροφές Ν2 που πρέπει να κινηθεί ο ανεμιστήρας.

 

Ξέρω τις στροφές Ν1 του κινητήρα, οπότε βρίσκω τη σχέση μετάδοσης  i=N1 / N2.

Η σχέση μετάδοσης όμως είναι και  i = D2 / D1.

Άρα, μπορώ να "παίξω" με τις διαμέτρους των τροχαλιών κινητήρα και ανεμιστήρα ώστε να έχω την επιθυμητή σχέση μετάδοσης i, άρα εν τέλει την επιθυμητή παροχή Q  του αέρα του ανεμιστήρα.

 

Δημοσιεύτηκε (edited)

Σωστά σκέφτεσαι.

Η αλλαγή τροχαλιών είναι η συνηθισμένη λύση

(για να έχεις σταθερές στροφές του ανεμιστήρα.... αλλιώς με inverter στον κινητήρα).

Edited by antloukidis

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.