mokos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2021 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2021 (edited) σύμφωνα με την σχέση 4.6 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017: Ρgen = ΣUAAACLTDA + ΣΑΔGLFΔ + ΡΠ + ΡΕΦ + (V/3)ΔT Παρατηρήσεις: Α. η ισχύς που υπολογίζεται εξαρτάται από τον U του κάθε αδιαφανούς στοιχείου ξεχωριστά μαζί με τις πόρτες... [είναι ανεξάρτητο από τα Παράθυρα/Μπαλκονόπορτες]. **Αναφέρω πόρτες επειδή η κεντρική είσοδος των κτιρίων είναι συνήθως αδιαφανής... Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ: ΑΑ: Εξωτερική επιφάνεια αδιαφανούς δομικού στοιχείου ή θυρών ανά προσανατολισμό. Το Pgen δλδ δεν έχει καμία σχέση με την μεταβολή του U των παραθύρων [Διαφανών Επιφανειών]. Β. ο δεύτερος παράγοντας που αναφέρεται στα διαφανή στοιχεία λαμβάνει υπόψιν του τις επιφάνειες των ανοιγμάτων αλλά δεν γίνεται πουθενά λόγος για το πως θα αλλάξει το GLFΔ εάν αλλάξουμε τα ανοίγματα, μας δίνει τιμές ανά προσανατολισμό χωρίς να μας δίνει την σχέση που συνδέει τα U με το GLFΔ για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε παραμετρικά το νέο GLFΔ(U). Συνεπώς στο ερώτημα: Σενάριο 1: Αν κάνουμε Θερμομόνωση Κελύφους, Θερμομόνωση Οροφής και Αλλαγή Ανοιγμάτων Σενάριο 2: Αν κάνουμε Θερμομόνωση Κελύφους, Θερμομόνωση Οροφής το Pgen θα είναι το ίδιο στα 2 αυτά σενάρια? σας φαίνεται λογικό σαν αποτέλεσμα? σας ευχαριστώ Edited Νοέμβριος 10 , 2021 by mokos