ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ και UPS


stefiart

Recommended Posts

Καλησπέρα σε όλους,
Ζητώ τη γνώμη και βοήθεια σας να λύσω ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω σε μια εγκατάσταση.
Στο γραφείο μου, έχει 6 σταθμούς εργασίας και 6 ups. O ηλεκτρολόγος μέτρησε τα φορτία και αποφάνθηκε ότι απαιτείται γεννήτρια 11KVa για να λειτουργεί σαν εφεδρική σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Έγινε η αγορά από κατάστημα της Θεσσαλονίκης (Τούρκικης κατασκευής η γεννήτρια) και η γεννήτρια λειτούργησε αρχικά με φώτα, ένα μικρό ψυγείο αλλά ποτέ δεν λειτούργησαν τα ups και κατά συνέπεια και οι υπολογιστές. Τα ups έμπαιναν σε μόνιμη εναλλαγή μεταξύ μπαταρίας και ρεύματος και δεν μπορούσαν να εκινήσουν οι υπολογιστές. Να σημειώσω ότι τα ups είναι Powertech είναι της ίδιας εταιρείας όλα, με το μικρότερο να είναι το Powertech PT-850 Line Interactive 850VA/510W.

Στην πρώτη φάση δοκιμής της γεννήτριας δοκίμασαμε και ένα ups, APC Back-UPS 800 (Line Interactive) και κατέβασα μέσω λογισμικού το Sensitivity και δούλεψε τουλάχιστο το 1 pc χωρίς θορύβους και πρόβλημα. Αλλά από φόβο ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να αφήσει εκτεθειμένους τους υπολογιστές και με προτροπή του ηλεκτρολόγου, δεν μπήκαμε στην διαδικασία της αντικατάστασης των ups αλλά στείλαμε την γεννήτρια για ρύθμιση όπως ζήτησε ο προμηθευτής, μαζί και ενα ups απο τα παλιά μας.

Η γεννήτρια επιστράφηκε και πλέον όταν την παραλάβαμε πίσω, και τη συνδέσαμε, τα ups ανάβουν και τα pc (να σημειώσω οτι δεν λειτουργούμε κάποια άλλη συσκευή, ούτε τα φώτα), αλλά ακούγεται μόνιμα εναλλαγή στην μπαταρία των ups. Αυτό προφανώς μας δημιουργεί φόβο ότι μπορεί να οδηγήσει σε κάψιμο είτε ups είτε pc.

Από τον προμηθευτή πρότειναν αντικατάσταση της γεννήτριας με άλλη μεγαλύτερη αλλά χωρίς να μπορούν να εγγυηθούν ότι θα λειτουργήσει. Μπορεί είπαν να μην είναι το γραφείο κατάλληλο για γεννήτρια, τελικά!!!

Έχει συναντήσει κανείς κάτι αντίστοιχο; Μπορεί να προτείνει λύση με την συγκεκριμένη γεννήτρια που να δουλεύει. Τι προτείνετε αντικατάσταση γεννήτριας ή αντικατάσταση όλων των ups?

Ευχαριστώ εκ το προτέρων.

Link to comment
Share on other sites

Ο ηλεκτρολόγος έκανε μετρήσεις στην έξοδο της γεννήτριας με τα φορτία πάνω; 

Σαν πρώτη εκτίμηση, με βάση τα λεγόμενα σας, θα έλεγα ότι ο AVR της γεννήτριας είναι προβληματικός και εμφανίζει πολύ μεγάλη διακύμανση τάσης (προς τα κάτω), προτιμήστε κάποια επώνυμη με ισχύ (kVA) τουλάχιστον 2-3 φορές της συνολικής ισχύος των UPS (kVA) (εμπειρικός υπολογισμός)

Επίσης προσέξτε τις γειώσεις!

Edited by VirusX2
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.