dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Έχω ένα υποστύλωμα 30x50 που κάμπτεται στον ισχυρό άξονα. Έχει ύψος 9m. Θέλω να το ελέγξω σε λυγισμό αλλά έχω μπερδευτεί με τον κανονισμό (ΕΚΩΣ2000) Η λυγηρότητα είναι <75 άρα μπορώ να χρησιμοποιήσω τη μέθοδο του πρότυπου υποστυλώματος. Θεωρώ πως είναι αμφιαρθρωτό και ανήκει σε αμετάθεο πλαίσιο. Υπολόγισα τις εκκεντρότητες e0,ea και e2. Αυτές τις εφαρμόζω στην κορυφή του πρότυπου υποστυλώματος για να έχω κάμψη και αξονική; Μπορεί να κάποιος να γράψει τα βήματα ελέγχου σε λυγισμό; Link to comment Share on other sites More sharing options...
kkarounos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Κάνε τον έλεγχο μεταθετότητας για να δεις αν όντως ανήκει σε αμετάθετο πλαίσιο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Κάνε τον έλεγχο μεταθετότητας για να δεις αν όντως ανήκει σε αμετάθετο πλαίσιο. Ανήκει σε πλαίσιο με δύο τοιχώματα 6m το καθένα Δε νομίζω να μη βγει αμετάθετο Διαβάζω και απο το βιβλίο του Γκρός και θα ενημερώσω.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Σύμφωνα με τον Γ.Ρ.Γκρος (σελ 165 και σελ 171) εφαρμόζουμε δύο ροπές στα ακρα του πρότυπου υποστυλώματος, οι οποίες προκύπτουν από τις εκκεντρότητες (α' τάξης, β' τάξης, πρόσθετη) και από τη δράση του εγκάρσιου φορτίου. Στη συνέχεια, καθώς το υποστύλωμα έχει μέση λυγhρότητα λ=62,37, μέσω των νομογραφημάτων μ υπολογίζουμε τον απαιτούμενο οπλισμό Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 το λυνεις στο χερι ή με software? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 το λυνεις στο χερι ή με software? με το χερι Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 δεν ειναι μερος κάποιας μελέτης σε software? γιατι στο λέω. απο αυτή την εικόνα μάλλον κατάλαβα οτι χρησιμοποιεις το next http://www.michanikos.gr/attachment.php?attachmentid=1302&d=1244053399 αν ναι, το ειχα συζητήσει παλιά με αυτους για τέτοιες περιπτώσεις και μου ειπαν αλλάζεις το μηκος λυγισμου (λογικότατο), στην περιπτωση σου αν ειναι 3μ ο όροφος και εκατέρωθεν ελευθερο, sky=sky=3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dratsiox Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2009 Είναι μέρος μελέτης. Υπάρχει παρόμοια μελέτη υλοποιημένη και πριν προχωρήσουμε σε αλλαγές στη νέα, ελέγχω κάποια λεπτά σημεία της παλιάς. Υπολογίζω τα φορτία που θα αναλάβει το υποστύλωμα με την επιφάνεια επιρροής του (κατασκευή από σκυρόδεμα-στέγη μεταλλική) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα