γενικά για προβόλους τα πρόσθετα σίδερα στήριξης πρέπει να επεκτείνονται στην εσωτερική πλάκα τουλάχιστον όσο το μήκος του προβόλου + το μήκος αγκύρωσης, δηλαδή για την περίπτωση που λέει ο rigid τουλάχιστον 2.50m+48*16(χωρίς να λαμβάνουμε ότι για πλάκα έχουμε Χ.Α.Α.Π.)= 3.27m(όπως είπε και ο rigid). Αυτό βέβαια εφόσον η εσωτερική πλάκα είναι αρκετά μεγαλύτερη σε μήκος του προβόλου(τουλάχιστον διπλάσιο μήκος), αλλιώς η επέκταση των πρόσθετων οπλισμών πρέπει να καλύπτει το μήκος της εσωτερικής πλάκας και μπορεί να περάσει και στο άλλο άνοιγμα. Για τα κάτω σίδερα που σπάνε προς τα πάνω για τη στήριξη πρέπει και το σπάσιμο και επέκταση στον πρόβολο να απέχουν από την παρειά της δοκού τουλάχιστον το 50% του μήκους του προβόλου...

Δημοσιεύτηκε
Αυτό βέβαια εφόσον η εσωτερική πλάκα είναι αρκετά μεγαλύτερη σε μήκος του προβόλου(τουλάχιστον διπλάσιο μήκος), αλλιώς η επέκταση των πρόσθετων οπλισμών πρέπει να καλύπτει το μήκος της εσωτερικής πλάκας και μπορεί να περάσει και στο άλλο άνοιγμα.

 

περνά και στο απέναντι για να μη βάλεις προσθετα στην απέναντι στηριξη αφού πλέον έχεις φτάσει αρκετα μέσα στην πλάκα που πακτωνει τον πρόβολο

κλασσικη περίπτωση που απαιτείται άνω οπλισμος και οχι σπάσιμο στα σίδερα κάτι πλάκες διαδρόμων 1,50μ πλάτος που αριστερα δεξια έχουν πλάκες

κ.α. παραδείγματα ανάλογα την κάτοψη, anyway...............

Δημοσιεύτηκε

80εκ (50Φ) για το Φ16 ειναι μονο το lb, αλλά εδώ δε σε σώζει τίποτα με τα 15εκ της εσωτερικής πλάκας, τον κάτω οπλισμό που σπάει και ανεβαίνει εδώ τον αμελώ που το κάνει, έχει Φ16/12 στη στηριξη.

Τι εννοείς "τον αμελώ" ? Δηλ. που θα τον υπολόγιζες κανονικά αυτόν τον οπλισμό?

Τα Φ16/12 για 2.5μ πρόβολο με 25 πλάκα είναι υπερβολικά. Δεν έχεις και από την 5-μετρη πίσω πλάκα τουλάχιστον Φ10/30.0 να σου έρχονται?

 

π.χ.

 

Ροπή στήριξης M=-0.5x(1.35x7.75+1.50x5.00)x2.50²=-56.13 kNm/m

Msd=-56.13kNm/m, d=230mm, Kd= 3.07 x/d=0.13 εc/εs=2.9/20.0 ks=2.42, As= 5.92cm²/m

Ελάχιστος οπλισμός πλάκας, As>=0.0015bd (As= 3.45cm²/m) (ΕΚΩΣ, §18.1.4.1)

ελάχιστος οπλισμός: κύριος οπλισμός Φ8/14.5( 3.47cm²/m), δευτερεύον Φ8/20.0( 2.52cm²/m)

Κύριος οπλισμός Φ10/13.0( 6.04cm²/m) άνω.

Δημοσιεύτηκε

βρε ppetran, μην το αναλύεις και σπαταλάς φαια ουσία τσάμπα, ο τυπος που ανέφερα ειναι off προ πολλού

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.