Ησαΐα Δημοσιεύτηκε January 14, 2022 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2022 at 08:42 πμ (edited) (Mεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33) Έχω ένα funcoil που βγάζει χλιαρό αέρα. Οι 2 βάνες μπλε και κόκκινη είναι για κάποιο λόγο κλειστές. Η ερώτησή μου είναι ποιά πρέπει να είναι κλειστή ή ανοιχτή. Με κλειστή την θέρμανση άνοιξα την μπλε και ετρεξαν νερά. Το funcoil δεν έχει βλάβη. Παραθέτω φωτό. Edited January 14, 2022 at 09:05 πμ by Pavlos33
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 14, 2022 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2022 at 09:28 πμ Και οι 2 βάνες ανοιχτές μόνιμα! Αν τρέχουν νερά, φωνάξτε υδραυλικό! 1
Ησαΐα Δημοσιεύτηκε January 14, 2022 at 09:34 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 14, 2022 at 09:34 πμ Νερό βγάζει μόνο από το σωληνάκι.
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 14, 2022 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2022 at 10:41 πμ Κανένα σωληνάκι δεν πρέπει να βγάζει νερό στην θέρμανση! 1
alto2 Δημοσιεύτηκε January 14, 2022 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2022 at 07:18 μμ Το σωληνάκι είναι από το εξαεριστικό, το οποίο είτε έχει μείνει ανοιχτό είτε έχει χαλάσει 1