Γειά σας παιδιά. Έχω ένα fun coil saturn  το οποίο από την αρχική τοποθέτησή του βγάζει χλιαρό αέρα ενώ παράλληλα ανάβει για 1 περίπου λεπτό σβήνει για 2-3' και ξανανοίγει. Οι ηλεκτρολόγοι που το είδανε αφού το εξαέρωσαν, το βγάλαν, το καθαρίσαν, το έλεγξαν, απεφάνθησαν πως δεν έρχοναι σωστά τα νερά και είναι θέμα υδραυλικού. Το fun coil βρίσκεται στο επάνω πάτωμα ενώ στο κάτω πάτωμα λειτουργεί άψογα ενα fun coil ίδιας μάρκας αλλά μαγαλύτερο. Το σπίτι εκτός από τα saturn  θερμαίνεται και με συμβατικά καλοριφέρ. Μέχρι την επίσκεψη του υδραυλικού μπορεί κάποιος να κάνει μια "διάγνωση" δεδομένου του ότι ο υδραυλικός αργεί και φοβάμαι μη κρυώσουν τα διδυμάκια μας; Ευχαριστώ.

Δημοσιεύτηκε
4 ώρες πριν, georges81 said:

μονοσωληνιο? δισωληνιο?

τα φανκοιλ πως ζεσταινονται αντλια θερμοτητας?

 

Ζεσταίνονται με λέβητα πετρελαίου 

20220118_172142.jpg

Δημοσιεύτηκε

20220119_091822.thumb.jpg.299f2a4e328309d1c18093f3b7e25eb4.jpg

9 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

κανε ενα+ κλικ στον κυκλοφορητη.....ανεβασε στροφες 

Τον ανέβασα από  30 στους 40 αλλά πάλι ανοίγει για 1' και πάλι σβήνει και φυσικά ο αέρας είναι χλιαρός. Να σας πω πως ο λέβητας βρίσκεται στο υπόγειο και το fun coil στο δεύτερο πάτωμα.

9 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

κανε ενα+ κλικ στον κυκλοφορητη.....ανεβασε στροφες 

 

Δημοσιεύτηκε

οχι απο εκει , ο κυκλοφορητης  ειναι ενα πρασινο  ( συνήθως ) εξαρτημα , εχει  ενα περιστροφικο  μαυρο διακοπτακι    οπου ρυθμιζεις την ταχυτητα  ροης του ζεστου νερου , εχει 3 κλικ . Βρισκετε κοντα στην εξοδο του ζεστου νερου απο τον λεβητα .  Βλεπω επισης οτι η θερμοκρασια του καυστηρα ειναι χαμηλη , μπορεις να την μπας κοντα στους 80

Δημοσιεύτηκε
4 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

οχι απο εκει , ο κυκλοφορητης  ειναι ενα πρασινο  ( συνήθως ) εξαρτημα , εχει  ενα περιστροφικο  μαυρο διακοπτακι    οπου ρυθμιζεις την ταχυτητα  ροης του ζεστου νερου , εχει 3 κλικ . Βρισκετε κοντα στην εξοδο του ζεστου νερου απο τον λεβητα .  Βλεπω επισης οτι η θερμοκρασια του καυστηρα ειναι χαμηλη , μπορεις να την μπας κοντα στους 80

Ο.κ μόλις πάω σπίτι θα το  δώ. Ευχαριστώ πολύ για την καλή διάθεση και τον χρόνο που μου αφιερώσετε. Όσο για την θερμοκρασία δουλεύει καλά σε όλο το σπίτι στους 60 εδώ και χρόνια. Είναι μικρή;

Δημοσιεύτηκε
5 ώρες πριν, Ησαΐα said:

Ο.κ μόλις πάω σπίτι θα το  δώ. Ευχαριστώ πολύ για την καλή διάθεση και τον χρόνο που μου αφιερώσετε. Όσο για την θερμοκρασία δουλεύει καλά σε όλο το σπίτι στους 60 εδώ και χρόνια. Είναι μικρή;

Αυτός είναι ο κυκλοφορητής και ο διακότης είναι στην τρίτη "σκάλα"20220119_173559.thumb.jpg.de73f8da612de5cd56003c28436d4afb.jpg

Δημοσιεύτηκε
2 ώρες πριν, Ησαΐα said:

Αυτός είναι ο κυκλοφορητής και ο διακότης είναι στην τρίτη "σκάλα"

Aυτο που μένει να δεις είναι εάν δουλεύει ο κυκλοφορητής , (αν κ πιστεύω οτι δουλευει αψογα , θα ειχε προβλημα κ το κατω σπιτι )  αυτό θα το καταλάβεις όταν αρχίζεις να περιστρεφης δεξιά αριστερά τον περιστροφικό διακόπτη που βρίσκετε επάνω στον καυστήρα (αυτον που πείραξες κ τον ανέβασες στο 40) , θα πρέπει να ακούς ένα χαρακτηριστικό κλικ ,  με το άλλο χέρι θα ακουμπάς τον κυκλοφορητή θα πρέπει να νιώθεις μια ελαφριά δόνηση στα κλικ ,  θα σου πρότεινα να έχεις τον  περιστροφικό του καυστήρα  στην θέση 0........το 60 το θεωρό αρκετά λίγο, τα σώματα υπολειτουργούν , εκτός κ αν εχει γίνει super υπερδιαστασιολόγηση των θερμαντικών σωμάτων 

Δημοσιεύτηκε
16 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

Aυτο που μένει να δεις είναι εάν δουλεύει ο κυκλοφορητής , (αν κ πιστεύω οτι δουλευει αψογα , θα ειχε προβλημα κ το κατω σπιτι )  αυτό θα το καταλάβεις όταν αρχίζεις να περιστρεφης δεξιά αριστερά τον περιστροφικό διακόπτη που βρίσκετε επάνω στον καυστήρα (αυτον που πείραξες κ τον ανέβασες στο 40) , θα πρέπει να ακούς ένα χαρακτηριστικό κλικ ,  με το άλλο χέρι θα ακουμπάς τον κυκλοφορητή θα πρέπει να νιώθεις μια ελαφριά δόνηση στα κλικ ,  θα σου πρότεινα να έχεις τον  περιστροφικό του καυστήρα  στην θέση 0........το 60 το θεωρό αρκετά λίγο, τα σώματα υπολειτουργούν , εκτός κ αν εχει γίνει super υπερδιαστασιολόγηση των θερμαντικών σωμάτων 

Επανέρχομαι. Ήρθε ο υδραυλικός. Δεν βρήκε θέμα στον λέβητα αυτός λειτουργεί σωστά. Τον έβαλε στους 70 και τον κυκλοφορητή στους 35. Ωσόσο το πρόβλημα με το fun coil παραμένει. Μέχρι τώρα πέρασαν 4 τεχνικοί. Γρίφος άλυτος. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Αν σκεφτείτε κάτι άλλο θα είναι καλοδεχούμενο

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.