Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δοκιμάστε να στραγγαλίσετε τους διακόπτες όλων των θερμαντικών σωμάτων (ρυθμίστε τους περίπου στο 50% ή και λίγο χαμηλότερα) 

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

1 ώρα πριν, antloukidis said:

Δοκιμάστε να στραγγαλίσετε τους διακόπτες όλων των θερμαντικών σωμάτων (ρυθμίστε τους περίπου στο 50% ή και λίγο χαμηλότερα) 

Αυτό που κάναμε είναι να κλείσουμε τα υπόλοιπα σώματα για δουλέψει μόνο το fun coil αλλά δεν άλλαξε κάτι στη συμπεριφορά του. ι

Link to comment
Share on other sites

Μάλλον τότε χρειάζεται αλλαγή των σωλήνων που το τροφοδοτούν, με μεγαλύτερης διαμέτρου.

Ειδικά αν έχετε μονοσωλήνιο σύστημα...

Υπάρχει κάποιο διάγραμμα του δικτύου???

Μήπως οι υπάρχουσες σωλήνες περνούν από εξωτερικό χώρο και είναι αμόνωτες???

Link to comment
Share on other sites

2 λεπτά πριν, antloukidis said:

Μάλλον τότε χρειάζεται αλλαγή των σωλήνων που το τροφοδοτούν, με μεγαλύτερης διαμέτρου.

Ειδικά αν έχετε μονοσωλήνιο σύστημα...

Υπάρχει κάποιο διάγραμμα του δικτύου???

Μήπως οι υπάρχουσες σωλήνες περνούν από εξωτερικό χώρο και είναι αμόνωτες???

Όχι οι σωληνώσεις είναι εσωτερικές όσο για μονοσωλήνιο δεν γνωρίζω. Όσον αφορά τις διαμέτρους των σωληνώσεων δεν θα παρουσίαζε ανάλογο πρόβλημα και το δεύτερο fun coil που βρίσκεται όμως στο 1ο πάτωμα; Όταν θα έρθει και ο τρίτος υδραυλικός θα σας έχω νεότερα. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.

Link to comment
Share on other sites

7 λεπτά πριν, antloukidis said:

Πόσο μήκος έχουν οι σωλήνες του ενός και πόσο του άλλου FCU?

Συγγνώμη επειδή δεν είμαι τεχνικός εννοείτε τις 2 πίσω πλαστικές σωλήνες που φέρνουν το ζεστό νερό στο fun coil;

Link to comment
Share on other sites

1 λεπτό πριν, antloukidis said:

Ναι.

Πόσο περίπου είναι το μήκος από τον λέβητα μέχρι το κάθε FCU.

Δεν γνωρίζω την διάταξη των σωληνώσεων αλλά ο λέβητας είναι στο υπόγειο το μεγάλο στον 1ο πάτωμα και το μικρό και προβληματικό στον 2ο. Ωστόσο τα σώματα των καλοριφέρ του 2ου λειτουργούν άψογα.

Link to comment
Share on other sites

Τα σώματα θέλουν πολύ μικρότερη παροχή (ποσότητα) νερού για να δουλέψουν.

Το FCU θέλει περισσότερη παροχή.

Αν έχετε μονοσωλήνιο σύστημα, το νερό μπορεί να περνάει πρώτα από κάποιο θερμαντικό σώμα (και να κρυώνει λίγο) και μετά να πηγαίνει στο FCU.

Αν δεν υπάρχει σχέδιο των σωλήνων, δεν μπορεί να βγεί σωστό συμπέρασμα χωρίς αν.... και ίσως.... και μπορεί....

Link to comment
Share on other sites

2 λεπτά πριν, antloukidis said:

Τα σώματα θέλουν πολύ μικρότερη παροχή (ποσότητα) νερού για να δουλέψουν.

Το FCU θέλει περισσότερη παροχή.

Αν έχετε μονοσωλήνιο σύστημα, το νερό μπορεί να περνάει πρώτα από κάποιο θερμαντικό σώμα (και να κρυώνει λίγο) και μετά να πηγαίνει στο FCU.

Αν δεν υπάρχει σχέδιο των σωλήνων, δεν μπορεί να βγεί σωστό συμπέρασμα χωρίς αν.... και ίσως.... και μπορεί....

Μα έχουμε κλείσει όλα τα σώματα και αφήσαμε να δουλέψει μόνο αυτό αλλά πάλι ξεκινάει αλλά σβήνει σε μισό λεπτό.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο