antloukidis Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 02:49 μμ (edited) Δοκιμάστε να στραγγαλίσετε τους διακόπτες όλων των θερμαντικών σωμάτων (ρυθμίστε τους περίπου στο 50% ή και λίγο χαμηλότερα) Edited January 20, 2022 at 02:50 μμ by antloukidis
Ησαΐα Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 04:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 04:07 μμ 1 ώρα πριν, antloukidis said: Δοκιμάστε να στραγγαλίσετε τους διακόπτες όλων των θερμαντικών σωμάτων (ρυθμίστε τους περίπου στο 50% ή και λίγο χαμηλότερα) Αυτό που κάναμε είναι να κλείσουμε τα υπόλοιπα σώματα για δουλέψει μόνο το fun coil αλλά δεν άλλαξε κάτι στη συμπεριφορά του. ι
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 04:49 μμ Μάλλον τότε χρειάζεται αλλαγή των σωλήνων που το τροφοδοτούν, με μεγαλύτερης διαμέτρου. Ειδικά αν έχετε μονοσωλήνιο σύστημα... Υπάρχει κάποιο διάγραμμα του δικτύου??? Μήπως οι υπάρχουσες σωλήνες περνούν από εξωτερικό χώρο και είναι αμόνωτες???
Ησαΐα Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 04:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 04:58 μμ 2 λεπτά πριν, antloukidis said: Μάλλον τότε χρειάζεται αλλαγή των σωλήνων που το τροφοδοτούν, με μεγαλύτερης διαμέτρου. Ειδικά αν έχετε μονοσωλήνιο σύστημα... Υπάρχει κάποιο διάγραμμα του δικτύου??? Μήπως οι υπάρχουσες σωλήνες περνούν από εξωτερικό χώρο και είναι αμόνωτες??? Όχι οι σωληνώσεις είναι εσωτερικές όσο για μονοσωλήνιο δεν γνωρίζω. Όσον αφορά τις διαμέτρους των σωληνώσεων δεν θα παρουσίαζε ανάλογο πρόβλημα και το δεύτερο fun coil που βρίσκεται όμως στο 1ο πάτωμα; Όταν θα έρθει και ο τρίτος υδραυλικός θα σας έχω νεότερα. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 05:04 μμ Πόσο μήκος έχουν οι σωλήνες του ενός και πόσο του άλλου FCU?
Ησαΐα Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 05:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 05:13 μμ 7 λεπτά πριν, antloukidis said: Πόσο μήκος έχουν οι σωλήνες του ενός και πόσο του άλλου FCU? Συγγνώμη επειδή δεν είμαι τεχνικός εννοείτε τις 2 πίσω πλαστικές σωλήνες που φέρνουν το ζεστό νερό στο fun coil;
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 05:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 05:16 μμ Ναι. Πόσο περίπου είναι το μήκος από τον λέβητα μέχρι το κάθε FCU.
Ησαΐα Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 05:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 05:22 μμ 1 λεπτό πριν, antloukidis said: Ναι. Πόσο περίπου είναι το μήκος από τον λέβητα μέχρι το κάθε FCU. Δεν γνωρίζω την διάταξη των σωληνώσεων αλλά ο λέβητας είναι στο υπόγειο το μεγάλο στον 1ο πάτωμα και το μικρό και προβληματικό στον 2ο. Ωστόσο τα σώματα των καλοριφέρ του 2ου λειτουργούν άψογα.
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 05:26 μμ Τα σώματα θέλουν πολύ μικρότερη παροχή (ποσότητα) νερού για να δουλέψουν. Το FCU θέλει περισσότερη παροχή. Αν έχετε μονοσωλήνιο σύστημα, το νερό μπορεί να περνάει πρώτα από κάποιο θερμαντικό σώμα (και να κρυώνει λίγο) και μετά να πηγαίνει στο FCU. Αν δεν υπάρχει σχέδιο των σωλήνων, δεν μπορεί να βγεί σωστό συμπέρασμα χωρίς αν.... και ίσως.... και μπορεί....
Ησαΐα Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 05:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 05:31 μμ 2 λεπτά πριν, antloukidis said: Τα σώματα θέλουν πολύ μικρότερη παροχή (ποσότητα) νερού για να δουλέψουν. Το FCU θέλει περισσότερη παροχή. Αν έχετε μονοσωλήνιο σύστημα, το νερό μπορεί να περνάει πρώτα από κάποιο θερμαντικό σώμα (και να κρυώνει λίγο) και μετά να πηγαίνει στο FCU. Αν δεν υπάρχει σχέδιο των σωλήνων, δεν μπορεί να βγεί σωστό συμπέρασμα χωρίς αν.... και ίσως.... και μπορεί.... Μα έχουμε κλείσει όλα τα σώματα και αφήσαμε να δουλέψει μόνο αυτό αλλά πάλι ξεκινάει αλλά σβήνει σε μισό λεπτό.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα