Η σωλήνα που το τροφοδοτεί είναι μικρής διαμέτρου και μεγάλου μήκους και ίσως κάπου στην διαδρομή να έχει "τσακίσει"...

Το FCU έχει 1 θερμοστάτη στην είσοδο του ζεστού νερού, που σταματάει τη λειτουργία του, αν το νερό δεν είναι ζεστό.

Μπορεί να απομονωθεί αυτός ο θερμοστάτης, αλλά τότε το FCU θα λειτουργεί συνέχεια βγάζοντας χλιαρό αέρα.

Link to comment
Share on other sites

2 λεπτά πριν, Ησαΐα said:

Μα έχουμε κλείσει όλα τα σώματα και το αφήσαμε να δουλέψει μόνο του αλλά πάλι ξεκινάει και σβήνει σε μισό λεπτό.

Όπως και να'χει ευχαριστώ  πολύ για τις απαντήσεις σας.

Link to comment
Share on other sites

4 λεπτά πριν, antloukidis said:

Η σωλήνα που το τροφοδοτεί είναι μικρής διαμέτρου και μεγάλου μήκους και ίσως κάπου στην διαδρομή να έχει "τσακίσει"...

Το FCU έχει 1 θερμοστάτη στην είσοδο του ζεστού νερού, που σταματάει τη λειτουργία του, αν το νερό δεν είναι ζεστό.

Μπορεί να απομονωθεί αυτός ο θερμοστάτης αλλά τότε το FCU θα λειτουργεί συνέχεια βγάζοντας χλιαρό αέρα.

Ο πρώτος τεχνικός που ήταν ψυκτικός είπε δεν έρχονται σωστά τα νερά. Ο δεύτερος -υδραυλικός- είπε δεν είναι από τον λέβητα είναι όλα ο.κ Ο τρίτος -πάλι υδραυλικός- ανέφερε κάτι για τον αισθητήρα αλλά ο πρώτος τεχνικός το απέκλεισε. Ή στραβός ειν' ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Πάω για οικονομική εξόντωση και ο γρίφος δεν λύνεται.

Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, Ησαΐα said:

 Γρίφος άλυτος..... Αν σκεφτείτε κάτι άλλο θα είναι καλοδεχούμενο

κανενας γριφος δεν ειναι αλυτος, ανεβασε την θερμοκρασια του καυστηρα στο +85  να δεις τι θα κανει του fancoil , εκει  θα δεις εαν φταίει sensoras 

 

Edited by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
Link to comment
Share on other sites

1 λεπτό πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

κανενας γρυφος δεν ειναι αλυτος, ανεβασε την θερμοκρασια του καυστηρα στο +85  να δεις τι θα κανει του fancoil , εκει  θα δεις εαν φταίει sensoras 

Θα το κάνω. Τώρα είναι στους 70.

Link to comment
Share on other sites

Μόλις τώρα, Ησαΐα said:

Θα το κάνω. Τώρα είναι στους 70.

θα πιασεις τις σωληνες που τροφοδοτουν το fancoil να δεις εαν εχουν την ιδια (πανω κατω) θερμοκρασια , στους +85 θα πρεπει να  ειναι καυτες .....

Link to comment
Share on other sites

2 λεπτά πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

θα πιασεις τις σωληνες που τροφοδοτουν το fancoil να δεις εαν εχουν την ιδια (πανω κατω) θερμοκρασια , στους +85 θα πρεπει να  ειναι καυτες .....

Οκ θα σου απαντήσω σε λίγο γιατί τώρα μόλις άναψα τον λέβητα.

Link to comment
Share on other sites

6 λεπτά πριν, Ησαΐα said:

Οκ θα σου απαντήσω σε λίγο γιατί τώρα μόλις άναψα τον λέβητα.

Λοιπόν δες τι συμβαίνει. Ενώ κατά το ξεκίνημα έχουμε δυο ζεστούς σωλήνες,20220118_121616.thumb.jpg.e5f616c62927fb9a7139f7c702d061d5.jpg στην πορεία ο αριστερός σωλήνας μένει ζεστός και ο δεξιά κρυώνει και ως εκ τούτου σε μισό λεπτό  σταματάει να βγάζει  αέρα που φυσικά δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί.

Link to comment
Share on other sites

Τώρα η είσοδος ζεστού νερού είναι κάτω και το κρύο βγαίνει από πάνω.

Άλλαξε τις σωλήνες σύνδεσης, (ώστε να μπαίνει το ζεστό νερό από πάνω)

 

Link to comment
Share on other sites

3 λεπτά πριν, antloukidis said:

Τώρα η είσοδος ζεστού νερού είναι κάτω και το κρύο βγαίνει από πάνω.

Άλλαξε τις σωλήνες σύνδεσης, (ώστε να μπαίνει το ζεστό νερό από πάνω)

 

Όταν έρθει πάλι ο υδραυλικός θα του το μεταβιβάσω. Σ' ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και θα σε ενημερώσω.

 

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.