Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε
2 λεπτά πριν, antloukidis said:

Τώρα η είσοδος ζεστού νερού είναι κάτω και το κρύο βγαίνει από πάνω.

Άλλαξε τις σωλήνες σύνδεσης, (ώστε να μπαίνει το ζεστό νερό από πάνω)

δεν νομίζω οτι παιζει κάποια σημασία αυτο που λες , το θέμα είναι οτι η μια κρυώνει   ενώ δεν θα  έπρεπε.....μιλάμε για+ 80 προσαγωγή ζεστου νερου  .....

 

Δημοσιεύτηκε (edited)

Θα βελτιωθεί λίγο, χωρίς να λυθεί τελείως το πρόβλημα....

Το πρόβλημα οφείλεται σε πολύ μικρή παροχή νερού, και γι αυτό πέφτει πολύ η θερμοκρασία του.

Το αισθητήριο θερμοκρασίας νερού, είναι μάλλον στον πάνω συλλέκτη του FCU...

Edited by antloukidis
Δημοσιεύτηκε
1 λεπτό πριν, antloukidis said:

Θα βελτιωθεί λίγο, χωρίς να λυθεί τελείως το πρόβλημα....

Το πρόβλημα οφείλεται σε πολύ μικρή παροχή νερού, και γι αυτό πέφτει πολύ η θερμοκρασία του.

Το αισθητήριο θερμοκρασίας νερού, είναι μάλλον στον πάνω συλλέκτη...

Ναι ο ψυκτικός είπε πως υπάρχει πρόβλημα στην παροχή του νερού και να το δει υδραυλικός. Ο υδραυλικός δεν βρίσκει πρόβλημα. Και ναι ο αισθητήρας είναι πάνω στον συλλέκτη.

 

 

Δημοσιεύτηκε
1 λεπτό πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

τι θερμοκρασια δειχνει ο λεβητας ?

Δεν είδα αλλά κουράστηκα να ανεβοκατεβαίνω από το υπόγειο στον 2ο κάνοντας παράλληλα και άλλες δουλειές. Αύριο πάλι που λέει και το τραγούδι. Καλή σου νύχτα.

 

 

Δημοσιεύτηκε

Το πρόβλημα είναι στους διακόπτες και στην περίπτωση σου στον δεξιό διακόπτη. ¨Αλλαξε τους διακόπτες και μην βάλεις του ίδιου τύπου (αυτοί είναι διακόπτες σωμάτων),βάλε σφαιρικούς. Κατά την γνώμη μου, το πρόβλημα το δημιουργεί ο δεξιός διακόπτης.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
29 λεπτά πριν, alto2 said:

Το πρόβλημα είναι στους διακόπτες και στην περίπτωση σου στον δεξιό διακόπτη. ¨Αλλαξε τους διακόπτες και μην βάλεις του ίδιου τύπου (αυτοί είναι διακόπτες σωμάτων),βάλε σφαιρικούς. Κατά την γνώμη μου, το πρόβλημα το δημιουργεί ο δεξιός διακόπτης.

μας μπερδεψες ....ποιος διακοπτης ειναι που ......θελω φωτο 

 

Δημοσιεύτηκε

Και αυτό θα βοηθήσει.

Ζήτησε από τον υδραυλικό σφαιρικούς κρουνούς ολικής διατομής (με μεγάλη τρύπα)

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε
11 ώρες πριν, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said:

μας μπερδεψες ....ποιος διακοπτης ειναι που ......θελω φωτο 

 

Είναι αυτοί δεξιά στο σώμα.

20220118_121616.jpg

Δημοσιεύτηκε
On 20/1/2022 at 9:57 ΜΜ, Ησαΐα said:

Ναι ο ψυκτικός είπε πως υπάρχει πρόβλημα στην παροχή του νερού και να το δει υδραυλικός. Ο υδραυλικός δεν βρίσκει πρόβλημα. Και ναι ο αισθητήρας είναι πάνω στον συλλέκτη.

 

 

Ο γρίφος λύθηκε. Ήρθε άλλος υδραυλικός. Όπως είπατε κ. Antloulidi αλλάχτηκαν οι βάνες με μεγαλύτερης διατομής και πλέον δεν σβήνει. Σας ευχαριστώ πολύ καθώς και τον κ. ΝΙΚΟΣΤΡΙ για την ανταπόκριση.

20220122_112658.jpg

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο