Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2022 καλησπέρα, επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενής πετρελαίου σε νόμιμο βοηθητικό κτίσμα που βρίσκεται στον ακάλυπτο και σε απόσταση περί τα 10μ από το κυρίως κτίριο και το λεβητοστάσιο υπογείου? (στο κυρίως κτίριο που είναι επαγγελματικό δεν υπάρκει επαρκής χώρος για τη δεξαμενή). Η δεξαμενή θα ενώνεται με το λέβητα με υπόγειο αγωγό. ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2022 Δεν απαγορεύεται, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες πυροπροστασίας 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mecheng_ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2022 8 hours ago, Roy_Hobbs said: Η δεξαμενή θα ενώνεται με το λέβητα με υπόγειο αγωγό Προσοχή στην επιλογή υλικού του αγωγού αλλά και στην αντιδιαβρωτική προστασία εφόσον απαιτείται. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...