Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 01:28 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 01:28 πμ καλησπέρα, επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενής πετρελαίου σε νόμιμο βοηθητικό κτίσμα που βρίσκεται στον ακάλυπτο και σε απόσταση περί τα 10μ από το κυρίως κτίριο και το λεβητοστάσιο υπογείου? (στο κυρίως κτίριο που είναι επαγγελματικό δεν υπάρκει επαρκής χώρος για τη δεξαμενή). Η δεξαμενή θα ενώνεται με το λέβητα με υπόγειο αγωγό. ευχαριστώ
tetris Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 06:07 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 06:07 πμ Δεν απαγορεύεται, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες πυροπροστασίας 1
mecheng_ Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2022 at 09:53 πμ 8 hours ago, Roy_Hobbs said: Η δεξαμενή θα ενώνεται με το λέβητα με υπόγειο αγωγό Προσοχή στην επιλογή υλικού του αγωγού αλλά και στην αντιδιαβρωτική προστασία εφόσον απαιτείται. 1