ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε May 18, 2018 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2018 at 07:34 πμ Να ρωτήσω κάτι; Εξετάζοντας την θεμελίωση μόνον (λχ πεδιλοδοκός), υψηλή τιμή Ks σημαίνει «απαραμόρφωτο» έδαφος και κατά συνέπεια λίγοι οπλισμοί; Και αντίστροφα, μικρή τιμή Ks σημαίνει «ενδοτικό» έδαφος και κατά συνέπεια πολλοί οπλισμοί λόγω κάμψης πεδιλοδοκού;
banskoboy Δημοσιεύτηκε May 18, 2018 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2018 at 09:05 πμ Υψηλοτερη τιμή Ks σημαίνει μικρότερη παραμόρφωση για το ίδιο φορτίο. Στις θεμελιώσεις, απο μόνο του το Κs δε σημαίνει τίποτα. Πρέπει να το δείς σε σχεση με τις δυσκαμψίες και τα φορτία που έρχονται απο την ανωδομή. 1
ppanag Δημοσιεύτηκε June 2, 2018 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2018 at 06:40 πμ On 18/5/2018 at 10:34 ΠΜ, gp1 said: Να ρωτήσω κάτι; Εξετάζοντας την θεμελίωση μόνον (λχ πεδιλοδοκός), υψηλή τιμή Ks σημαίνει «απαραμόρφωτο» έδαφος και κατά συνέπεια λίγοι οπλισμοί; Και αντίστροφα, μικρή τιμή Ks σημαίνει «ενδοτικό» έδαφος και κατά συνέπεια πολλοί οπλισμοί λόγω κάμψης πεδιλοδοκού; Βασικά οι οπλισμοί είναι ανάλογοι του σεπ (αν μελετάς με επιτρεπόμενες τάσεις) Μεγάλο σεπ σημαίνει μεγαλύτερη αντίδραση, άρα και περισσότεροι οπλισμοί για την ίδια επιφάνεια και είδος θεμελίωσης... ... Λίγο μπακαλίστικα βέβαια γιατί παίζει ρόλο και το είδος της θεμελίωσης ...
Ksotiko_7 Δημοσιεύτηκε September 6, 2021 at 03:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 6, 2021 at 03:54 μμ Καλησπέρα. Έκανα γεωτεχνική μελέτη και έλαβα προτεινόμενη τιμή Κs 850kn/m3. Τοποθετώ την εν λόγω τιμή στο πρόγραμμα που διαθέτω για τους υπολογισμούς στατικών και μου βγάζει Τ1=1,70sec όπως επίσης σφάλμα στην σχετική μετακίνηση ορόφων αλλά και φαινόμενα δευτέρας τάξης. Η θεμελίωση με κοιτόστρωση. Μιλώ με την αρμόδια εταιρία και μου απαντάνε πως ο Ks είναι εξαιρετικά μικρός και να του δώσω τιμή για 8500kn/m3. Κάνω αυτό (αν και πιστεύω είναι λάθος) η ιδιοπερίοδος συνέρχεται όπως και τα παραπάνω σφάλματα καθώς πρόκειται για κτίριο κανονικό 5 ορόφων. Ωστόσο μετά η κοιτόστρωση αστοχεί σε τάση εδάφους. Η κοιτόστρωση έχει πάχος 70εκ και προεξέχει της κάτοψης 1,40μ περιμετρικά καθώς πρόκειται για κτήριο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Σε στατική ανάλυση δεν υπάρχει θέμα το πρόβλημα εμφανίζεται με την ιδιομορφική. Ήρθα σε επαφή με δύο γεωτεχνικούς και μου λένε πως η τιμή ks για πολλές περιοχές της Θεσσαλίας με αργiλο δεν ξεπερνάει τα 2000kn/m3.
banskoboy Δημοσιεύτηκε September 7, 2021 at 12:51 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2021 at 12:51 μμ Όταν λες γεωτεχνική έρευνα τι εννοείς ? CPT?
Ksotiko_7 Δημοσιεύτηκε September 8, 2021 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2021 at 06:52 πμ Εννοώ κάναμε Γεωτεχνική μελέτη με δύο γεωτρήσεις.
Steelman Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2021 at 03:23 μμ (edited) Συνάδελφε, ανεξάρτητα από την γεωτεχνική μελέτη (η οποία σου δίνει το Es σε ΜΝ/m^2) θα έκανα το εξής: 1. Από την γεωτεχνική μελέτη με δεδομένο το Es. Το ks = Εs / ( fb * b ), όπου το fb είναι ο δείκτης f σε συνάρτηση με την σχέση Μήκος/πλάτος. Άρα με δεδομένο το Es μπορείς να υπολογίσεις το ks 2. Το μέσο ks (MN/m^3) υπόλογίζεται από την σχέση: ks = σ0 / s, όπου s η καθίζηση και σ0 η μέση πίεση εδάφους. Στην ουσία αν κάνεις σωστά τους υπολογισμούς οι δύο τύποι από το 1. και 2. πρέπει να σου δίνουν περίπου το ίδιο αποτέλεσμα. Αν θέλεις να δουλέψεις με τα παραπάνω μπορώ να ανεβάσω τα διαγράμματα και τους πίνακες για τις προτεινόμενες τιμες (στα γερμανικά). Επίσης προσοχή με την κοιτόστρωση γιατί ανάλογα το έδαφος έχεις και ανάλογα το πάχος μεγαλύτερες καθιζήσεις. Αρα αν έχεις πρόβλημα με την κοιτόστρωση δες την λύση με τις πεδιλοδοκούς αλλιώς κοιτάζεις και την πασσάλωση. Edited September 29, 2021 at 03:27 μμ by Steelman 1 1
ppetros Δημοσιεύτηκε April 6, 2022 at 05:35 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2022 at 05:35 πμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlo s33) Καλημέρα. Αποτέλεσμα γεωτεχνικής μελέτης ήταν τάση άνω των 150 ΜΡα και δείκτη εδάφους 1500 ΚΝ/m3. Εχει συναντήσει κάποιος τέτοιες διαφορές? Ο δείκτης εδάφους μπορεί να έχει μια τόσο μικρή τιμή; Edited April 6, 2022 at 06:23 πμ by Pavlos33
ppetros Δημοσιεύτηκε April 6, 2022 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε April 6, 2022 at 11:15 πμ On 29/9/2021 at 6:23 ΜΜ, Steelman said: Συνάδελφε, ανεξάρτητα από την γεωτεχνική μελέτη (η οποία σου δίνει το Es σε ΜΝ/m^2) θα έκανα το εξής: 1. Από την γεωτεχνική μελέτη με δεδομένο το Es. Το ks = Εs / ( fb * b ), όπου το fb είναι ο δείκτης f σε συνάρτηση με την σχέση Μήκος/πλάτος. Άρα με δεδομένο το Es μπορείς να υπολογίσεις το ks 2. Το μέσο ks (MN/m^3) υπόλογίζεται από την σχέση: ks = σ0 / s, όπου s η καθίζηση και σ0 η μέση πίεση εδάφους. Αν θέλεις να δουλέψεις με τα παραπάνω μπορώ να ανεβάσω τα διαγράμματα και τους πίνακες για τις προτεινόμενες τιμες (στα γερμανικά). Επίσης προσοχή με την κοιτόστρωση γιατί ανάλογα το έδαφος έχεις και ανάλογα το πάχος μεγαλύτερες καθιζήσεις. Μπορείς να ανεβάσεις τα διαγράμματα/πίνακες? Επίσης ότι έχεις σχετικά με επιλογή κs για διάφορα εδάφη.
Steelman Δημοσιεύτηκε April 21, 2022 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2022 at 09:16 πμ On 6/4/2022 at 7:35 ΠΜ, ppetros said: (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlo s33) Καλημέρα. Αποτέλεσμα γεωτεχνικής μελέτης ήταν τάση άνω των 150 ΜΡα και δείκτη εδάφους 1500 ΚΝ/m3. Εχει συναντήσει κάποιος τέτοιες διαφορές? Ο δείκτης εδάφους μπορεί να έχει μια τόσο μικρή τιμή; Συνάδελφε, είσαι σίγουρος για την τάση εδάφους; Mιλάμε για 1,5×10^5 kN/m^2 !!!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα