Kop. Δημοσιεύτηκε February 4, 2022 at 11:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2022 at 11:12 μμ Καλησπέρα σας, Για τη διαστασιολόγηση μια ΚΚΜ, αν δεν ειναι 100 νωπού, η συνολική παροσή αέρα της μονάας πώς υπολογίζεται? Ξέρω τον εξής τύπο: V=(SHG/(Τr-Ts)*(273+t)/358, όπου t θερμοκρασία νωπού, αλλά δεν ξερω ούτε τι μονάδες βγάζει ο τύπος ουτε αν θελει W ή kW. Και το Τs αρχικα το υποθέτεις?
geotsimb Δημοσιεύτηκε April 16, 2022 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2022 at 04:23 μμ Παροχή αέρα προσαγωγής (εξωτερικός+ανακυκλοφορία) : a. Vsa = RSH / 0.29*(trm-tsa) b. Vsa = RLH / 0.71*(wrm-wsa) c. Vsa = RTH / 1.2*(hrm-hsa) ΜΕΓΕΘΗ t : θερμοκρασία σε οC w : υγρασία σε gr/Kg ξ.α. h : ενθαλπία σε Kcal/Kg V : παροχή αέρα σε m3/h Θερμικά-Ψυκτικά φορτία σε Kcal/h RSH : Αισθητό θερμικό φορτίο χώρου RLH : Λανθάνον θερμικό φορτίο χώρου RTH : Ολικό θερμικό φορτίο χώρου ΔΕΙΚΤΕΣ rm : αέρας εσωτερικού χώρου sa : αέρας προσαγωγής
geotsimb Δημοσιεύτηκε April 18, 2022 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2022 at 09:57 πμ Διόρθωση : h : ενθαλπία σε Kcal/Kg.h