Paul_ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 (edited) Καλησπέρα σας! Εύχομαι να είστε πολύ καλά! Σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης σε κατοικία η οποία αποτελείται από τρεις ορόφους, ημιυπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, ο καθένας εκ των οποίων συνδέεται μέσω ηλεκτροβάνας στην κεντρική στήλη προσαγωγής θερμού νερού από τον λέβητα και η οποία ηλεκτροβάνα ανοίγει και κλείνει μέσω αντιστοίχου θερμοστάτη χώρου του εκάστοτε ορόφου, επιθυμώ να μεταβάλω την ταχύτητα του κυκλοφορητή ανάλογα με την ζήτηση. Συγκεκριμένα αυτό που επιθυμώ να επιτύχω είναι όταν είναι ανοιχτή μοναχά μία ηλεκτροβάνα ο κυκλοφορητής να λειτουργεί στην πρώτη ταχύτητα, όταν είναι ανοιχτές δύο ηλεκτροβάνες, στη δεύτερη και όταν είναι και οι τρεις, στην τρίτη. Ο κυκλοφορητής (Wilo TOP-S30/7) αυτή τη στιγμή διαθέτει το ακόλουθο κυτίο ηλεκτρολογικών συνδέσεων: Ωστόσο, διατίθεται από τον κατασκευαστή και το εξής κυτίο: στο οποίο η ρύθμιση της ταχύτητας γίνεται βραχυκυκλώνοντας κατάλληλα τις επαφές, όπως απεικονίζεται παραπάνω. Στο λεβητοστάσιο, υφίσταται πίνακας αυτονομίας στον οποίο καταλήγουν όλες οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις από τους θερμοστάτες χώρου και τις ηλεκτροβάνες και - μεταξύ των υπολοίπων που επιτελεί - ανοίγει και κλείνει τις τελευταίες. Θεωρείτε, ότι είναι εφικτό να υλοποιηθεί κάποιο κύκλωμα που να μπορεί να βραχυκυκλώνει κατάλληλα τις επαφές του κυκλοφορητή του διαγράμματος 2, προκειμένου να επιτύχω την αλλαγή ταχύτητας που περιέγραψα; Σας ευχαριστώ πολύ!!! Edited Φεβρουάριος 9 , 2022 by Paul_
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Το πρόβλημα λύνεται ευκολότατα με αντικατάσταση του κυκλοφορητή με ένα κυκλοφορητή inverter,που θα ρυθμιστεί σε λειτουργία σταθερού μανομετρικού.
Paul_ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2022 Ευχαριστώ για την απάντηση, ωστόσο θα ήθελα να αποφύγω την αντικατάσταση του κυκλοφορητή, λόγω κόστους...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2022 (edited) Ίσως να γίνεται με κάποιο PLC (προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή).... (λυπάμαι δεν έχω γνώσεις για αυτό!) Ίσως όμως το κόστος να είναι μεγαλύτερο από ένα κυκλοφορητή inverter... και βέβαια δεν είναι καλύτερη λύση, από πλευράς υδραυλικής ροής! (μάλλον είναι πολύ κακή λύση!!!) Edited Φεβρουάριος 10 , 2022 by antloukidis 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2022 (edited) Εξηγώ στο φίλο Paul_, γιατί η λύση του είναι πολύ κακή! Σε κάθε σπίτι το δίκτυο θερμαντικών σωμάτων απαιτεί κάποια συγκεκριμένη παροχή νερού από το λέβητα, για να λειτουργεί σωστά. Η παροχή αυτή εξαρτάται από τις θερμικές απώλειες του σπιτιού. Ακόμα και 3 ολόιδια διαμερίσματα αν έχουμε σε ημιυπόγειο, ισόγειο και όροφο, οι απώλειές τους είναι διαφορετικές, άρα χρειάζονται και διαφορετικές παροχές νερού. Έστω ότι το ημιυπόγειο, χρειάζεται 1,5 κ.μ./ώρα, το ισόγειο 1,0 και ο όροφος 2 κ.μ./ώρα (τυχαία νούμερα) Άρα όταν είναι ανοιχτή 1 ΗΒ, η σωστή παροχή είναι 1 ή 1,5 ή 2, ανάλογα πιό διαμέρισμα θερμαίνεται. Αν 2 ΗΒ είναι ανοιχτές, η σωστή παροχή είναι 2.5 ή 3 ή 3,5. Αν και οι 3 ΗΒ είναι ανοιχτές η σωστή παροχή είναι 4,5 κ.μ./ώρα. Προφανώς η λύση του φίλου δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει σωστά, αντίθετα με ένα σωστά διαστασιολογημένο και ρυθμισμένο κυκλοφορητή inverter, που θα το κάνει τέλεια! Edited Φεβρουάριος 11 , 2022 by antloukidis 1 1
Paul_ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2022 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση... Συμφωνώ για τον inverter κυκλοφορητή. Ωστόσο, μέχρι να προβώ στην αλλαγή του υπάρχοντος, σκέφτηκα τη λύση που πρότεινα, καθώς έχω διαπιστώσει ότι όταν κάνω χειροκίνητα τις αλλαγές που περιέγραψα, η λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης είναι ιδανική. Προς το παρόν, έχω βάλει τον κυκλοφορητή στη δεύτερη ταχύτητα, η οποία φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική τόσο όταν είναι ανοιχτός μόνο ένας όροφος, όσο και όταν είναι ανοιχτοί και οι τρεις. Η τρίτη ταχύτητα είναι πολύ μεγάλη όταν είναι ανοιχτός μόνο ένας όροφος (μεταφέρονται δονήσεις στις σωληνώσεις), ενώ η πρώτη είναι μικρή όταν είναι ανοιχτοί και οι τρεις όροφοι (στα απομακρυσμένα σώματα το κάτω μέρος είναι χλιαρό).
Paul_ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2022 (edited) Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά! Μπορείτε να μου προτείνετε κάποιον Inverter κυκλοφορητή προς αντικατάσταση του υπάρχοντος Wilo TOP S30/7; Νομίζω ότι μία καλή επιλογή είναι ο: Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 | Wilo καθώς βλέπω ότι οι καμπύλες του ταιριάζουν με του TOP-S 30/7 | Wilo. Σας ευχαριστώ πολύ!!! Edited Φεβρουάριος 16 , 2022 by Paul_
antloukidis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2022 (edited) Για να είστε σίγουρος ότι κάνετε σωστή επιλογή, θα πρέπει να αναζητήσετε στοιχεία παροχών και μανομετρικών από τη μελέτη θέρμανσης. Πολλές φορές συμβαίνει ο υδραυλικός - εγκαταστάτης να επιλέγει - τοποθετεί ένα κυκλοφορητή απλά και μόνο επειδή ταιριάζει στις σωλήνες. ( δεν γνωρίζω πώς επιλέχτηκε ο δικός σας κυκλοφορητής). Edited Φεβρουάριος 16 , 2022 by antloukidis
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα