kostavros Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 03:18 μμ τωρα ειναι αργα. το εχω πληρωσει εδω και χρονια..και οι εποχες δεν ειναι για να ξαναπληρωνω ουτε να ξαναμαθαινω νεα. εχεις κανεις αποψη για το θεμα?
cv95602 Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 03:27 μμ Η επίλυση είναι με ευρωκώδικες?
akis73 Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 03:29 μμ Δες αυτό μήπως σε βοηθήσει: http://www.3dr.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=794 Κατα τα άλλα και εγώ από την απόψη του λογισμικού είμαι στην ίδια κατάσταση με τον kostavro.
kostavros Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 03:37 μμ τα εχω δει. δυστυχως εκει κυριως που εχω τα υποστηλωματα του ανελκυστηρα βγαζει κατι 17φ16 κατω(με πλατος δοκου 0,50 που το θεωρω ηδη μεγαλο) που ειναι παραλογο σε τετραοροφη οικοδομη με μικρο σχετικα εμβαδον οροφου. και δεν εχω προβλημα με την πλακα της κοιτοστρωσης (0,60μ) το περιεργο ειναι οτι μου βγαινει σε τριτη διαδοχικη μελετη τον τελευταιο χρονο και με ανησυχει. και το κυριοτερο δεν ξερω τι να κανω. και δυστυχως δεν εχω βρει βοηθεια ουτε τηλεφωνικα (υποστηριξη)
cv95602 Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 03:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 03:40 μμ Σε παλαιότερη ερώτηση προς την υποστήριξη, η απάντηση ήταν η εξής: Εφαρμόζεται στην περιοχή του πηρήνα ένα ενιαίο πέδιλο (εύκαμπτο), στις παρειές του οποίου υπάρχουν ελέυθεροι κόμβοι ώστε να συνδεθεί το κέντρο βάρους του πεδίλου με τις συντρέχουσες πεδιλοδοκούς.
kostavros Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2015 at 03:56 μμ εγω που μιλησα μου ειπαν οτι αν ακολουθησω τα παραδειγματα δε θα εχω προβλημα. αλλιως πρεπει να πληρωσω για να εχω υποστηριξη και να το δουν οι ιδιοι και καπως ετσι με οδηγουν εκει. βεβαια δε ξερω τι μαγικο θα κανουν και θα το αλλαξουν. πολυ φοβαμαι οτι αφου πληρωσω και το ελεγξουν θα μου πουν να το αγνοησω στο τελος ετσι απλα..
ilias Δημοσιεύτηκε November 9, 2015 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2015 at 11:16 πμ Δεν έχει κάποιος γνωστός σου κάποιο άλλο πρόγραμμα για να κάνεις σύγκριση;
kostavros Δημοσιεύτηκε November 9, 2015 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2015 at 02:38 μμ Μιλωντας με συναδελφο που ειχε αντιμετωπισει το ιδιο προβλημα παλαιοτερα μου ανεφερε οτι πρεπει να αυξησω κατα πολυ το υψος της διατομης της πεδιλοδοκου (αρκετα παραπανω απο τους 2 ποντους που αναφερει το strad) ασχετα αν στην πραξη θα εχουν υψος οσο η πλακα. Αυτη η παρατηρηση με βοηθησε να βγαλω πιο λογικα αποτελεσματα. βεβαια κατα ποσο εχει λογικη στο προγραμμα δε γνωριζω.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε November 10, 2015 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2015 at 10:30 πμ Έχεις γενική κοιτόστρωση? Τότε γιατί δεν αυξάνεις το πλάτος των πεδιλοδοκών? Ούτως ή άλλως μόνο ο οπλισμός θα αλλάξει. Εγώ έτσι το αντιμετώπιζα σε περίπτωση γενικής κοιτόστρωσης....(και με ύψος 2εκ. πάνω από το ύψος πλάκας). Έτσι είχα "λογικά σίδερα".... 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα