zio7 Δημοσιεύτηκε March 14, 2022 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε March 14, 2022 at 01:51 μμ Καλησπέρα. Σε μια οικοδομή έχω δύο διαφορετικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης 1. Αντλία θερμότητας νερού για θέρμανση και ψύξη με ενδοδαπέδιο σύστημα. Σε κάθε χώρο έχει θερμοστάτη 2. Λέβητα αερίου για την θέρμανση με θερμοστάτη σε κάθε χώρο και ένα κλιματιστικό που καλύπτει το 50% της ψύξης Τι κατηγορία βάζω στους αυτοματισμούς σε κάθε περίπτωση (θέρμανση και ψύξη)?
gsaraf Δημοσιεύτηκε March 15, 2022 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2022 at 08:02 πμ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αν το κύριο σύστημα είναι η Α/Θ, είναι κατηγορία Β. Αν το κύριο σύστημα είναι ο λέβητας ΦΑ κ' υπάρχει αντιστάθμιση, κατηγορία Β. Αν δεν υπάρχει αντιστάθμιση, κατηγορία Δ. ΨΥΞΗ Αν το κλιματιστικό είναι inverter, Β, διαφορετικά Δ.
zio7 Δημοσιεύτηκε March 18, 2022 at 11:41 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 18, 2022 at 11:41 πμ Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Και εγώ κάπως έτσι τα έχω στο μυαλό μου. Για να πάει κατηγορία Α στην θέρμανση και στην ψύξη τι πρέπει να προσθέσουμε?
pggiotas Δημοσιεύτηκε March 18, 2022 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε March 18, 2022 at 01:04 μμ Η ύπαρξη Α/Θ δεν συνεπάγεται αυτόματα κατηγορία B´…. Σελ 163 ΤΟΤΕΕ -1. 1. Αυτόματος ανεξάρτητος έλεγχος της λειτουργίας των τερματικών μονάδων ανά λειτουργικό χώρο….. 1
hkamp Δημοσιεύτηκε March 19, 2022 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2022 at 01:10 μμ Και ακόμη χειρότερα στην νέα διευκρινιστική εγκύκλιο 111748 / 705 19_11_20 <<Τεχνικά συστήματα των κτιρίων – συσκευές αυτορρύθμισης (άρθρο 8)>> Κι όταν λέμε όλοι οι χώροι... 1
zio7 Δημοσιεύτηκε March 23, 2022 at 11:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 23, 2022 at 11:48 πμ Οπότε πρακτικά τι συστήματα χρειάζονται για διατάξεις αυτοματισμού Α και τι για Β? Αν π.χ. έχουμε αντλία θερμότητας με αντιστάθμιση και ενδοδαπέδιο σύστημα για θέρμανση και ψύξη και τοποθετηθούν θερμοστάτες σε κάθε ξεχωριστό χώρο του διαμερίσματος τι κατηγορία είμαστε?
gsaraf Δημοσιεύτηκε March 24, 2022 at 10:42 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2022 at 10:42 πμ On 18/3/2022 at 3:04 ΜΜ, pggiotas said: Η ύπαρξη Α/Θ δεν συνεπάγεται αυτόματα κατηγορία B´…. Σελ 163 ΤΟΤΕΕ -1. 1. Αυτόματος ανεξάρτητος έλεγχος της λειτουργίας των τερματικών μονάδων ανά λειτουργικό χώρο….. Συμφωνώ, συνάδελφε. Παρέλειψα να το γράψω παραπάνω.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα