zio7 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2022 Καλησπέρα. Σε μια οικοδομή έχω δύο διαφορετικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης 1. Αντλία θερμότητας νερού για θέρμανση και ψύξη με ενδοδαπέδιο σύστημα. Σε κάθε χώρο έχει θερμοστάτη 2. Λέβητα αερίου για την θέρμανση με θερμοστάτη σε κάθε χώρο και ένα κλιματιστικό που καλύπτει το 50% της ψύξης Τι κατηγορία βάζω στους αυτοματισμούς σε κάθε περίπτωση (θέρμανση και ψύξη)?
gsaraf Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2022 ΘΕΡΜΑΝΣΗ Αν το κύριο σύστημα είναι η Α/Θ, είναι κατηγορία Β. Αν το κύριο σύστημα είναι ο λέβητας ΦΑ κ' υπάρχει αντιστάθμιση, κατηγορία Β. Αν δεν υπάρχει αντιστάθμιση, κατηγορία Δ. ΨΥΞΗ Αν το κλιματιστικό είναι inverter, Β, διαφορετικά Δ.
zio7 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2022 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Και εγώ κάπως έτσι τα έχω στο μυαλό μου. Για να πάει κατηγορία Α στην θέρμανση και στην ψύξη τι πρέπει να προσθέσουμε?
pggiotas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2022 Η ύπαρξη Α/Θ δεν συνεπάγεται αυτόματα κατηγορία B´…. Σελ 163 ΤΟΤΕΕ -1. 1. Αυτόματος ανεξάρτητος έλεγχος της λειτουργίας των τερματικών μονάδων ανά λειτουργικό χώρο….. 1
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 , 2022 Και ακόμη χειρότερα στην νέα διευκρινιστική εγκύκλιο 111748 / 705 19_11_20 <<Τεχνικά συστήματα των κτιρίων – συσκευές αυτορρύθμισης (άρθρο 8)>> Κι όταν λέμε όλοι οι χώροι... 1
zio7 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2022 Οπότε πρακτικά τι συστήματα χρειάζονται για διατάξεις αυτοματισμού Α και τι για Β? Αν π.χ. έχουμε αντλία θερμότητας με αντιστάθμιση και ενδοδαπέδιο σύστημα για θέρμανση και ψύξη και τοποθετηθούν θερμοστάτες σε κάθε ξεχωριστό χώρο του διαμερίσματος τι κατηγορία είμαστε?
gsaraf Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2022 On 18/3/2022 at 3:04 ΜΜ, pggiotas said: Η ύπαρξη Α/Θ δεν συνεπάγεται αυτόματα κατηγορία B´…. Σελ 163 ΤΟΤΕΕ -1. 1. Αυτόματος ανεξάρτητος έλεγχος της λειτουργίας των τερματικών μονάδων ανά λειτουργικό χώρο….. Συμφωνώ, συνάδελφε. Παρέλειψα να το γράψω παραπάνω.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα