Spyros_F Δημοσιεύτηκε June 11, 2009 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2009 at 06:18 μμ Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση ηλεκτροβάνας - εκτος από τη χειροκίνητη βάνα - στη γραμμή αερίου προς λεβητοστάσιο ? Ευχαριστώ
CostasV Δημοσιεύτηκε June 11, 2009 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2009 at 08:10 μμ Σύμφωνα με τον Κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων με πίεση έως 1 bar, παρ.8.5.4.2.2 και 8.5.4.3, δεν είναι υποχρεωτική η ηλεκτροβάνα για καυστήρες <200 kW, ενώ για καυστήρες > 200 kW απαιτείται ως συμπληρωματικό μέτρο μαζί με σύστημα ανίχνευσης αερίου στον λεβητοστάσιο. Ωστόσο, η ΕΠΑ κάνοντας χρήση της δυνατότητας που της δίνεται (από την παρ. 1.1.7) να απαιτεί επιπλέον διατάξεις ασφαλείας, μπορεί να ζητά από τους μελετητές το σύστημα ανίχνευσης αερίου στο λεβητοστάσιο ακόμα και για μικρότερους από 200 kW καυστήρες, το οποίο συνδέεται με ηλεκτοβάνα.
alej Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 12:22 μμ Επίσης, αν ο αερισμός σου γίνεται όχι απ'ευθείας από το ύπαιρθρο αλλά π.χ. μέσω αεραγωγών καλό είναι να ρωτήσεις πρώτα τον αρμόδιο Μηχανικό της ΕΠΑ.