Καλησπέρα,

Σε πολυκατοικία θα μπει θερμοπρόσοψη. Υπάρχουν ήδη σωλήνες φυσικού αερίου. Ο μηχανικός της θερμοπρόσοψης προτείνει να καλυφθούν οι σωλήνες του φυσικού αερίου μέσα στη θερμοπρόσοψη και να μην βγουν αποστάτες (ώστε ανά απομακρυνθούν από πιο τοίχο και να περάσει από κάτω η θεμοπροσοψη και να μη βγουν οι σωλήνες εξωτερικά), ώστε να υπάρχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Υποστηρίζει ότι η νομοθεσία το επιτρέπει. 

Τι πιστεύετε, ποιο είναι καλύτερο και πιο λογικό; Υπάρχουν μειονεκτήματα;

Ευχαριστώ,

Δημοσιεύτηκε

Δεν ξέρω ποια νομοθεσία επικαλείται ο μηχανικός (μάλλον το ΝΟΚ) και καλό είναι να τον ρωτήσετε να σας το δώσει γραπτώς, αλλά ο τεχνικός κανονισμός του φ. αερίου απαγορεύει ρητά την κάλυψη των σωληνώσεων σε όλη του την όδευση (απο μετρητή --> μέχρι συσκευή), με εξαίρεση τα τμήματα που διαπερνούν τα δομικά στοιχεία του κτηρίου.

 