sotiris76 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 στην πολυκατοικια που μενω (piloti και 5 οροφοι) ο μηχανικος που εκανε την μελετη θερμικων απωλειων θεωρησε οτι οι ενδιαμεσοι οροφοι 2,3,4 εχουν απωλειες απο το δαπεδο και την οροφη αντιστοιχα του καθε οροφου. αποτελεσμα αυτου ο 1ος οροφος να εχει λιγοτερες απωλειες (βαση μελετης) απο τους ενδιαμεσους, καθως και ο 5ος ελαχιστα περισοτερες. ειωαι λογικο αυτο? επισης ολοι οι οροφοι εχουν το ιδιο εμβαδον και τις ιδιες εξωτερικες πλευρικες επιφανειες. διαβαζοντας το ΤΟΤΕΕ τισ περισσοτερες απωλειες τισ εχουν ο 1ος και τελευταιος. παρακαλω πειτε την αποψη σας ευχαριστω Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Οχι δεν είναι λογικό. Να υποθέσω ότι το πρόβλημα είναι στην κατανομή δαπανών; Αν είσαι μηχανικός, πάρε τηλέφωνο τον μηχανικό που έκανε την μελέτη και λύστε το θέμα. Αν δεν είσαι μηχανικός, πάρε έναν έμπιστό σου μηχανικό και ζήτα του να μιλήσει με τον μηχανικό που έκανε την μελέτη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samdreamth Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Φυσικά και ΔΕΝ είναι λογικό. Και με ένα απλό παράδειγμα: έστω ότι η πολυκατοικία αυτη είναι πανταχόθεν ελεύθερη και οι εξωτερικές επιφάνειες είναι οι ίδιες για όλους τους ορόφους. Ε, τότε ο 1ος όροφος και ο 5ος έχουν extra άλλη μια επιφάνεια που δημιουργεί απώλειες (ο 1ος χάνει από το πάτωμα και ο 5ος από την οροφή). Φυσικά και έχει γίνει ΛΑΘΟΣ στην μελέτη... Οι ενδιάμεσοι όροφοι είναι πιο ευνοϊμένοι από πλευράς απωλειών. Σε κάθε περίπτωσε βρες τον μηχανικό που έκανε την μελέτη.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
sotiris76 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Δυστυχώς ο μελετητής είναι κάποιας ηλικίας και δεν θέλει να καταλάβει, η μελέτη έγινε το 2000 στο χέρι όπως και τα σχέδια (χωρίς χρήση κάποιου προγράμματος ) μπορώ να απευθυνθώ στην πολεοδομία για αυτό, γιατί έχει εγκριθεί από πολεοδομία (ποιος τα κοιτάει εκεί να μου πεις), μπορώ να κάνω εγώ τη μελέτη και να το πω στην συνέλευση της πολυκατοικίας? Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Το ότι 1. ο μελετητής είναι κάποιας ηλικίας 2. ότι η μελέτη έγινε στο χέρι χωρίς Η/Υ 3. εγκρίθηκε από την πολεοδομία δεν έχει καμία σχέση με το αν είναι σωστή ή όχι. Δεν απάντησες στα εξής: Το πρόβλημα είναι στην κατανομή δαπανών; Ή αλλού; Είσαι μηχανικός; edit : Άκυρη η ερώτηση Μίλησες με τον μελετητή; Τι σου είπε; Δεν ενδιαφέρει (όσον αφορά αυτό το φόρουμ) το αν θέλει να καταλάβει ή όχι, αλλά το τι εξήγηση δίνει π.χ. στο ότι ο πρώτος όροφος έχει μικρότερες απώλειες από τον π.χ. δεύτερο όροφο (αν είναι όμοιοι αρχιτεκτονικά) Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2009 Η πιο καλή εως τώρα συνταγή : Αν δεν καταλαβαίνει με το καλό...... Του ανακοινώνεις ότι θα κάνεις ακύρωση της οα λόγω μελέτης θέρμανσης ίσως και θερμομόνωσης και θα κινηθείς με αγωγές εναντίον του ιδίου για αστικό και πειθαρχικό και εναντίον του υπαλλήλου και Δ/ντη που υπέγραψαν και εξέδωσαν μη νόμιμες άδειες ομοίως ίδια δικαστήρια. Κρίμα βέβαια αλλά "τα σύκα σύκα και η σκάφη σκάφη":cool: Link to comment Share on other sites More sharing options...
koskostas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 22 , 2009 τα εξωδικα δεν είναι λύση συνάδερφε (δεν ξερω αν είσαι συναδερφος)....τώρα για την πολεοδομία ο υπευθυνος μηχανολόγος υπογράφει ως ¨θεωρήθηκε¨ και όχι ως ¨ελέγχθηκε¨ όπότε οποιαδήποτε μήνυση θα πέσει στο κενό...και αν πας τον συναδερφο στα δικαστήρια πιστεψε με κακο του κεφαλιού σου θα κάνεις αν έχεις σχέδια σπιτιου δώστα σε ένα μηχανολόγο αποδεκτό από όλους τους ιδιοκτήτες να στην ξαναφτιάξει..ή απευθυνσου στον εργολάβο που έκανε την οικοδομη (οι περισσότεροι θα σε βοηθήσουν αφιλοκερδός) Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasada Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2009 τα εξωδικα δεν είναι λύση συνάδερφε (δεν ξερω αν είσαι συναδερφος)....τώρα για την πολεοδομία ο υπευθυνος μηχανολόγος υπογράφει ως ¨θεωρήθηκε¨ και όχι ως ¨ελέγχθηκε¨ όπότε οποιαδήποτε μήνυση θα πέσει στο κενό...και αν πας τον συναδερφο στα δικαστήρια πιστεψε με κακο του κεφαλιού σου θα κάνεις αν έχεις σχέδια σπιτιου δώστα σε ένα μηχανολόγο αποδεκτό από όλους τους ιδιοκτήτες να στην ξαναφτιάξει..ή απευθυνσου στον εργολάβο που έκανε την οικοδομη (οι περισσότεροι θα σε βοηθήσουν αφιλοκερδός) Οι περισσοτεροι τι? Εργολαβοι? Ουτε το τηλεφωνο δε σηκωνουν...εαν εχουν παρει τα λεφτα. Ας κανεις μονος σου μια νεα μελετη για να δουλεψει σωστα η πολυκατοικια και να τελειωνει το θεμα. Το να πιεσεις αυτον που εκανε τη λαθος μελετη, δε σημαινει οτι θα του ερθει η επιφοιτηση και θα την κανει σωστα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
praxitelis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2009 "στην πολυκατοικια που μενω (piloti και 5 οροφοι) ο μηχανικος που εκανε την μελετη θερμικων απωλειων θεωρησε οτι οι ενδιαμεσοι οροφοι 2,3,4 εχουν απωλειες απο το δαπεδο και την οροφη αντιστοιχα του καθε οροφου. αποτελεσμα αυτου ο 1ος οροφος να εχει λιγοτερες απωλειες (βαση μελετης) απο τους ενδιαμεσους, καθως και ο 5ος ελαχιστα περισοτερες. ειναι λογικο αυτο?" Λογικό είναι όταν έχει πάρει συντελεστή για πιλοτη Δ1= 0.40 και ΔΤ=20C και τα ενδιάμεσα Δ2/Ο2=1,80 ΚΑΙ ΔΤ > 4C. H προτεινόμενη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δυο θερμαινόμενων χώρων θα τη βρεις οτι συνηθως ειναι ΔΤ=7,και έτσι θεωρώντας μη θερμομονωμένα τα ενδιάμεσα επίπεδα (Κ=1,80) οι απωλειες προκυπτουν περισσότερες ,εαν μειωθεί το ενδιάμεσο στι 1.15, με ΔΤ=7 τότε προκύπτουν ίδιες απώλειες. Στο πρόβλημα με την κατανομή Το σωστό είναι να γίνει μελέτη εφαρμογής .με καταγραφή της υπάρχουσας θερμομόνωσης να υπολογιστούν και αλλαγές παραθύρων) κα ιτων σωμάτων που έχουν τοποθετηθεί και να προκύψουν καινούργιοι συντελεστές Η καλύτερη λύση : Να μπουν θερμιδομετρητές και καινολυργια μελέτη με βάση την υπάρχουσα θερμομόνωση Κόστος : Πέρα από το χρηματικό ,απεριόριστη γκρίνια μεταξύ των ιδιοκτητων τουλάχιστον για τα επόμενα 15 χρόνια . :-P:-P Τα κεφαλαία απαγορεύονται παρακαλώ διαβάστε τους κανόνες συμμετοχής ZaXoYs 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Papathomas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 (edited) Τι γίνεται αν ένα ενδιάμεσο διαμέρισμα έχει κλειστή την αυτονομία του . Το υποκείμενο διαμέρισμα έχει απώλειες από την οροφή του και αντίστοιχα το υπερκείμενο διαμέρισμα έχει απώλειες από το δάπεδο και ΠΟΣΕΣ ;;;;;; Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο profil σας. Διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής. Ευχαριστώ, hkamp Edited Ιανουάριος 27 , 2013 by hkamp Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα