sotyris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2022 (edited) καλησπέρα. σήμερα μια μέτρηση απο ηλεκτρολόγο στο σπίτι μου έδειξε γείωση 75 ωμ. εχω ηλεκτρόδιο στον ακάλυπτο και απο εκει έρχεται καλώδιο μέχρι τον πίνακα μου. αν μπει βελτιωτικό της ελέμκο στην τρύπα που είναι το ηλεκτρόδιο τότε υπάρχει περίπτωση να πάει η γείωση στα 10 ωμ ?? η ελέμκο λέει οτι μειώνεται μέχρι και 14 φορές αναλόγως με το έδαφος. δεν υπάρχει χώρος για να μπει τρίγωνο ηλεκτρόδιο. Αν μπει ακόμα 1 ηλεκτρόδιο με ιση απόσταση απο το άλλο π.χ 2 μέτρα + βελτιωτικό τότε γίνεται να φτάσει η γείωση απο 10 ωμ και κάτω ?? Edited Απρίλιος 14 , 2022 by miltos Αλλαγή τίτλου Θέματος Link to comment Share on other sites More sharing options...
petranhar Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2022 (edited) Δεν μπορείς να κάνεις και αλλιώς. Πρέπει να το δοκιμάσεις γιατί η αρχική μέτρηση είναι "απαράδεκτη"... Μεγάλο ρόλο παίζει το υπέδαφος Edited Απρίλιος 11 , 2022 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2022 (edited) Υποθέτοντας ότι η μέτρηση έχει γίνει σωστά (πασαλάκια, σε ικανή απόσταση από το σύστημα γειωτή), το θέμα έχει δυο σκέλη: (α) Αν η τιμή της αντίστασης γείωσης είναι επαρκής, και (β) πώς την μειώνω. Για το (α), επειδή δεν γνωρίζω τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης (και οι τηλε-διαγνώσεις μπορεί να βλάψουν την υγεία!), παραπέμπω στις απαιτήσεις του Προτύπου (384 ή 60364). Για το (β), πάρε υπόψη σου ότι, αν η μέτρηση έχει γίνει αυτήν την εποχή, που η γείωση είναι καλοποτισμένη(!), η πραγματική τιμή της αντίστασης γείωσης είναι κάπου 3-4 φορές μεγαλύτερη τον Αύγουστο (εκτός κι αν ο ακάλυπτος ποτίζεται). Γενικά τώρα για την βελτίωση: η προσθήκη δεύτερου ηλεκτροδίου, στην απόσταση που προτείνεις, χωρίς βελτιωτικό, θα μειώσει την αντίσταση γείωσης κάπου 30-35%. Η προσθήκη βελτιωτικού (οποιουδήποτε καλού βελτιωτικού), για διάμετρο τρύπας Φ10εκ (κάπου 12 λίτρα βελτιωτικό), θα μειώσει κατά περίπου 30% την αντίσταση γείωσης. Για διάμετρο τρύπας Φ20εκ (κάπου 50 λίτρα βελτιωτικού), μείωση αντίστασης γείωσης κάπου 40%. Λιγότερο βελτιωτικό, ακόμη μικρότερη μείωση. Όλα είναι, τελικά, οικονομοτεχνικό θέμα. Edited Απρίλιος 11 , 2022 by miltos Διαγραφή παράθεσης Link to comment Share on other sites More sharing options...
sotyris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2022 ο ηλεκτρολόγος μέτρησε βρόχο σφάλματος , αυτό σημαίνει οτι μέτρησε γείωση?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2022 (edited) Είναι μία αποδεκτή μέτρηση σε περίπτωση που δεν είναι πρακτική η μέτρηση με πασαλάκια. Υπόψη ένας μόνο πάσσαλος δεν είναι γείωση αλλά κοροϊδία. Μπορείς να τον αλλάξεις με πλάκα ή με τύπου Ε και σε συνδυασμό με βελτιωτικό να πέσει η αντίσταση σε αποδεκτά επίπεδα. Edited Απρίλιος 9 , 2022 by stayros Link to comment Share on other sites More sharing options...
sotyris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2022 αν μπει πλάκα θα πιάσει πολύ χώρο?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2022 On 9/4/2022 at 12:21 ΜΜ, sotyris said: ο ηλεκτρολόγος μέτρησε βρόχο σφάλματος , αυτό σημαίνει ότι μέτρησε γείωση?? Τι σύστημα γείωσης έχει η ηλεκτρική εγκατάσταση? ΤΝ ή ΤΤ? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sotyris Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2022 δεν έχει γείωση η πολυκατοικία , είναι του 1974 και έβαλα ηλεκτρόδιο στον ακάλυπτο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2022 (edited) On 8/4/2022 at 11:04 ΜΜ, sotyris said: .δεν υπάρχει χώρος για να μπει τρίγωνο ηλεκτρόδιο. Αν μπει ακόμα 1 ηλεκτρόδιο με ιση απόσταση απο το άλλο π.χ 2 μέτρα Για να βελτιώσεις την αντίσταση γείωσης, γενικά καρφώνεις ηλεκτρόδια. Δεν κοιτά τρίγωνα κλπ. Θα έχεις ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα αν προσθέσεις 2 ηλεκτρόδια, σε απόσταση ενός μέτρου. Και ακόμα καλύτερο αν τα βάλεις "διπλά" (με μούφα, για να διπλασιάσεις το μήκος). Πρώτα από όλα όμως πρέπει να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα, όπως τα έθεσε ο Πέτρανθος, ξεκινώντας από αυτό: On 10/4/2022 at 8:34 ΜΜ, Πέτρανθος said: Τι σύστημα γείωσης έχει η ηλεκτρική εγκατάσταση? ΤΝ ή ΤΤ? Edited Απρίλιος 11 , 2022 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2022 (edited) Προτείνω αλλαγή του τίτλου....η χαμηλή αντίσταση δεν είναι πρόβλημα, η ψηλή είναι! ---- Σωστός...! Διορθώθηκε. ---- Μίλτος Edited Απρίλιος 14 , 2022 by miltos Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα