spy1551 Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 01:57 μμ Το πάχος εύκολα τσεκάρεται. Η ποιότητα μόνο με τους γνωστούς ελέγχους.
terry Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 01:59 μμ θα μιλησω και με την εταιρεια και θα αποφασισω.. Δεν ειναι κακη λυση.. Μια αλλαγη στις ελευθεριες στροφης στο μοντελο θελει για τσεκαρισμα....
spy1551 Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2011 at 02:05 μμ Βάλε και κανένα υπόμνημα στα σχέδια για προδιαγραφές συγκόλλησης , πάχος,μήκος κτλ (προθέρμανση κτλ.....λείανση στο τέλος κτλ...)
terry Δημοσιεύτηκε April 21, 2012 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2012 at 11:04 πμ Που αναφερεται στον κανονισμο το μεγιστο παχος χαλυβδοφυλλου για την τοποθετηση ηλου απευθειας πανω σε αυτο??? Επισης υπαρχει καποιο ΕΝ βασει του οποιο πιστοποιουνται τα χαλυβδοφυλλα για χρηση ηλων πανω σε αυτα???
terry Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 05:48 μμ (edited) Υπαρχει μια διαταξη στον ΕΚ4 σχετικα με την τοποθετηση του οπλισμου σε συμμικτες πλακες. Στην παραγραφο 6.6.5.1 αναφερει οτι ο οπλισμος πρεπει να ειναι 30mm (καθαρα) κατω απο την κεφαλη του ηλου. Πρακτικα ειναι αυτο εφικτο τη στιγμη που μιλαμε για χαλυβδοφυλλο 7.5εκ υψος, ηλο 10εκ και συνολικο παχος πλακας στα 13εκ? Πρεπει ο οπλισμος να ακουμπαει στο χαλυβοδοφυλλο με οτι συνεπαγεται. Καμια ιδεα? Edited May 30, 2012 at 05:48 μμ by terry
kostassid Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 05:51 μμ Nαι, ακουμπάει με ότι συνεπάγεται ή όχι.
terry Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 06:01 μμ Το να ακουμπαει το θεωρω βλακεια. Χρειαζεται τουλαχιστον 2εκ αποσταση απο το χαλυβδοφυλλο.
kostassid Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 06:20 μμ Εγώ θα σου πω ότι θέλει παραπάνω, ανάλογα τη μέγιστη διάμετρο του αδρανούς αλλά. Αν υπάρχει σχετική οικονομική άνεση μπορείς να χρησιμοποιήσεις καβίλιες για αποστατήρα.
terry Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2012 at 06:39 μμ Το θεμα δεν ειναι οι αποστατες, αλλα οτι αν τηρηθει η αποσταση απο το χαλυβδοφυλλλο (δλδ περιπου 3εκ για να περναει το σκυροδεμα) τοτε δεν εξασφαλιζεις τη διαταξη της παρ. 6.6.5.1 του ΕΚ4.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα