electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2009 Εχω κάνει ένα υπόγειο δίκτυο με χαλυβοσωλήνες και θέλω να βάλω καθοδική προστασία. Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στο κείμενο των δημοσιεύσεων όσο και σ' αυτό των τίτλων. Παρακαλώ διαβάστε τους του forum. Ευχαριστώ. acnt Link to comment Share on other sites More sharing options...
acnt Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2009 Και πολύ καλά κάνεις! Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2009 {με δυνατή φωνή} : ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΦΩΝΑΖΕΙΣ ; Σοβαρά τώρα. Για τί μήκος και διάμετρο μιλάμε; Τι μόνωση υπάρχει; Πώς προέκυψε η ανάγκη για καθοδική; (ποιός το έθεσε το ζήτημα; Τι παρατήρησες; ) Για ενεργητική ή παθητική καθοδική προστασία ; Πόσο καιρό έχει που κατασκευάστηκε (θάφτηκε) το δίκτυο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2009 300m σύνολο. Ειναι 3'', 2'', 1&1/2'', 1'', 3/4'' συνολικά. αλλος εκανε την εγκατάσταση με μαυρο υπόγειο συγκολλητό, απλα εμείς αναλάβαμε την μελέτη. Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης το ζητάει για να εγκρίνει την μελέτη. Μόνωση έχει περίβλημα όπως προβλέπει ο κανονισμός και στην είσοδο και έξοδο έχει μούφες μονωτικές. Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2009 Προφανώς μιλάμε για θυσιαζόμενη άνοδο. Φροντίστε οι θυσιαζόμενες άνοδοι (είτε μαγνησίου είτε ψευδαργύρου) να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ότι ο κατασκευαστής τους τα ελέγχει κατά din 50049-2.2 όπως επίσης και από πιτοποιητικά χημικής σύστασης και μετρήσεων απώλειας υλικού. H ελάχιστη διάρκεια ζωής των ανόδων να είναι πάνω από 20 έτη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2009 το θεμα ειναι οτι ζητάνε και μελέτη καθοδικής. Εχεις τιποτα υπόψιν ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alej Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 1. Το συμπερασμα είναι ότι για τόσο μήκος δικτύου προτιμάμε σωληνώσεις PE κάτι ξέρει κι η ΕΠΑ... (εσύ δεν φταις φυσικά - ελπίζω η αμοιβή σου να είναι ανάλογη της ταλαιπωρίας που τραβάς. 2. Υπάρχουν εταιρίες που αναλαμβάνουν τέτοιες μελέτες, αν ψάξεις στο internet ''ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ'' θα σου βγάλει αρκετές. 3. Μην διστάσεις να ρωτήσεις τους μηχανικούς της ΕΠΑ για να σε βοηθήσουν. 4. Είδα κάπου ότι το σχετικό πρότυπο είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ 12954 αλλά το πληρώνεις για να το πάρεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
electrical_salonika Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 1. Το συμπερασμα είναι ότι για τόσο μήκος δικτύου προτιμάμε σωληνώσεις pe κάτι ξέρει κι η ΕΠΑ... (εσύ δεν φταις φυσικά - ελπίζω η αμοιβή σου να είναι ανάλογη της ταλαιπωρίας που τραβάς.2. Υπάρχουν εταιρίες που αναλαμβάνουν τέτοιες μελέτες, αν ψάξεις στο internet ''ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ'' θα σου βγάλει αρκετές. 3. Μην διστάσεις να ρωτήσεις τους μηχανικούς της ΕΠΑ για να σε βοηθήσουν. 4. Είδα κάπου ότι το σχετικό πρότυπο είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ 12954 αλλά το πληρώνεις για να το πάρεις. για το 3 που λες τους ρώτησα και δεν ξέρει κανένας τους. κατα τα άλλα θα την ελέγξουν.............ελλάδα είμαστε τι περιμένεις.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
abouts Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2009 Προφανώς οι κύριοι που κατασκευάσαν το δίκτυο δεν ξέραν καλά τη δουλειά τους διότι: 1. Είναι οικονομικά ασύμφορο ένα δίκτυο τέτοιου μεγέθους από χαλύβδινες σωλήνες αντί με πλαστικές 2. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα της ηλεκτρόλυσης-γαλβανικής δίαβρωσης όσο αυξάνεται το μήκος του δικτύου και ειδικάόταν υπάρχει σοβαρή διακύμανση στη διατομή του αγωγού που θάβουμε. επομένως στην παρούσα το πρόβλημα είναι σοβαρότερο 3. Η ΔΕΠΑ έχει προδιαγραφές για το τρόπο μελέτης και σίγουρα για τα πρότυπα. Αμφιβάλλω αν από Θεσσαλονίκη θα βρείς όλα αυτά που θες Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 26 , 2009 Πώς προκύπτει ότι το πρόβλημα είναι σοβαρότερο ειδικά όταν υπάρχει σοβαρή διακύμανση στη διατομή του αγωγού που θάβουμε; Τα 300 μέτρα είναι σχετικά μικρό μήκος δικτύου. Εάν το έδαφος δεν είναι ιδιαίτερα διαβρωτικό, θα μπορούσε να αρκεί η προστασία από την μόνωση εφόσον η μόνωση ελεγχθεί (κατά την φάση κατασκευής του) με holiday detector στα 10 kV. Τι πίεση έχει το αέριο στους χαλυβδοσωλήνες; Ποιό το πάχος τοιχώματος των αγωγών 3", 2", 1-1/2", 1" και 3/4" ; Εάν έχει προβλεφθεί και επιπλέον 1.5mm στο πάχος τοιχώματος για αντιστάθμιση πιθανής διάβρωσης, είσαι ασφαλής για τουλάχιστον 10 χρόνια. Αλλά όταν η ΕΠΑ σου ζητά καθοδική προστασία, τότε πρέπει να την βάλεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα