gnusselt Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 08:40 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2022 at 08:40 μμ Παρακαλώ για τη βοήθεια σας αν έχει ασχοληθεί κάποια/ος. Σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων υπάρχει τροφοδοσία αέρα στη δεξαμενη αερισμού λυμάτων μέσω φυσητήρων (blowers). Ο κλειστός χώρος εγκατάστασης των φυσητήρων θυμίζει φούρνο. Μάλιστα, αν ανοίξω την καμπίνα του μηχανήματος νιώθω έντονα τη ζέστη. Υπάρχει κάποια μεθοδολογία να υπολογίσω ψυκτικά φορτία ή αερισμό ; Δεν ξέρω αν απαιτείται κλιματισμός και αρκεί απλά εισαγωγή νωπού αέρα και απαγωγή του αέρα του χώρου. Αλλά αν ο νωπός αέρα το καλοκαίρι είναι 38 βαθμοί Κελσίου γιατί να τον βάλω σε ένα ζεστό χώρο; Με έχει προβληματίσει πολύ πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Όπου κι αν έψαξα δεν βρήκα αντίστοιχη αναφορά.
rootbreaker Δημοσιεύτηκε July 30, 2022 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2022 at 08:00 πμ Υπάρχει κάποια προδιαγραφή για το ποιά πρέπει να είναι η θερμοκρασία του αέρα που εισέρχεται στη δεξαμενή ή απλά ελάχιστη παροχή?
gnusselt Δημοσιεύτηκε July 30, 2022 at 11:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 30, 2022 at 11:01 πμ Δεν υπάρχει. Αλλά δεν με ενδιαφέρει ο αέρας που δίνει το μηχάνημα αλλά ο αέρας του χώρου που είναι εγκατεστημένο ρο μηχάνημα. Φοβάμαι μην υπερθερμανθεί στο περιβάλλον εργασίας του.
rootbreaker Δημοσιεύτηκε July 31, 2022 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2022 at 06:45 πμ Αυτό εξαρτάται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Θα πρέπει να δίνει μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας. Υπάρχει κάποιο manual? αν όχι τότε θα πρέπει να δεις κάθε εξάρτημα χωριστά τι μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας έχει
gnusselt Δημοσιεύτηκε July 31, 2022 at 06:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 31, 2022 at 06:57 πμ Αν μετρήσω τη θερμοκρασια θα παω με την εξίσωση m c ΔΘ για να υπολογίσω το ψυκτικό φορτίο χοντρικά και με κάποια προσαύξηση ;
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε July 31, 2022 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2022 at 08:54 πμ On 29/7/2022 at 11:40 ΜΜ, gnusselt said: Δεν ξέρω αν απαιτείται κλιματισμός και αρκεί απλά εισαγωγή νωπού αέρα και απαγωγή του αέρα του χώρου. Αλλά αν ο νωπός αέρα το καλοκαίρι είναι 38 βαθμοί Κελσίου γιατί να τον βάλω σε ένα ζεστό χώρο; Συνάδελφε, οι φυσητήρες και οι απορροφητήρες, μιλάμε πάντα για καλά μηχανήματα με πιστοποιήσεις, είναι "σκυλιά μαύρα". Δουλεύουν άνετα και σε θερμοκρασίες πάνω από 50οC. Επίσης, σε παρόμοιες μελέτες, υπολογίζουν και κανέναν εφεδρικό για εναλλακτική λειτουργία. Οπότε οι φόβοι σου δεν είναι δικαιολογημένοι. Αν συνεχίσεις όμως να αμφιβάλεις, μέτρα θερμοκρασία αέρα θαλάμου μηχανημάτων και αν τη βρεις παραπάνω από 50oC τότε ΝΑΙ υπάρχει λόγος να φέρεις στο χώρο αέρα 38oC, ακόμη και 40. 1 ώρα πριν, gnusselt said: Αν μετρήσω τη θερμοκρασια θα παω με την εξίσωση m c ΔΘ για να υπολογίσω το ψυκτικό φορτίο χοντρικά και με κάποια προσαύξηση ; Δεν αντιλέγω. 1 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.