agrafiot Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2010 saltapidas Σ΄ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χαρίτων Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Συνάδελφοι καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα αν χρησιμοποιηθούν καβίλιες ως αποστατήρες στη βάση του πέλματος των πεδιλοδοκών; Όταν μου το είπε ο μάστορας του είπα να βάλει τους πλαστικούς που χρησιμοποιούν και στις πλάκες και μου απάντησε ότι είναι μεγάλο το φορτίο και δε θα αντέξουνε. Εναλλακτικά είπε ότι μπορεί να βάλει κυβόλιθους αλλά με ένα επιπλέον κόστος. Βάσει του Παραρτήματος 5 του Κανονισμού, που μιλάει για τους αποστατήρες, επιτρέπεται η χρήση ράβδων οπλισμού ως αποστατήρων, όταν δεν πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τον ξυλότυπο ή με την ελεύθερη επιφάνεια, οπότε θεωρήτικα αφου έχω το μπετό καθαριότητας απο κάτω δεν υπάρχει πρόβλημα. Εσείς τι πιστεύετε; Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 (edited) Τι εννοεις καβιλιες???Ξυλινες? Μαι χαρα αντεχουν οι πλαστικοι, ας του βαλλει πιο πυκνα.. Edited Απρίλιος 7 , 2012 by terry Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Υπάρχουν και αποστατήρες από τσιμεντοκονίαμα ή πλαστικοί μεγαλύτερης αντοχής Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χαρίτων Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Εννοώ ράβδους οπλισμού στην ουσία, στους οποίους θα ακουμπάει ο οπλισμός της σχάρας της πεδιλοδοκού. Αφού ακουμπάνε στο μπετό καθαριότητας τίθεται θέμα οξείδωσης; Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostassid Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Φυσικά και τίθεται αφού θα είναι ένα σώμα, αν υπάρξει οξείδωση στην καβίλια θα υπάρξει και στον οπλισμό κάποια στιγμή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χαρίτων Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Σύμφωνοι, αλλά αφού είναι σε επαφή με το μπετό καθαριότητας πως θα οξειδωθεί; Kαι από αυτό πoυ γράφει ο κανονισμός που αναφέρω στο πρώτο μου post δε νομίζω ότι υπάρχει προβλημα. Σε ρωτάω γιατί είπα στον αρχιμάστορα της μάντρας που κόβει τα σίδερα να βάλει πλαστικούς και μου είπε ότι έχει βάλει ήδη τις καβίλιες και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αφού έχω μπετό καθαρότητας από κάτω. Αλλά αν είναι έτσι, θα του πώ να φέρει στην οικοδομή τους πλαστικούς που βάζουνε στις πλάκες και ας τους πυκνώσει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 (edited) Δεν εχουν προβλημα οι πλαστικοι. Πες τους να βαλλουν πλαστικους. Ο μαντρας μπορει να λεει οτι μλκ θελει. Εγω το παραρτημα θα το μεταφραζα πχ σε περιπτωση 2 στρωσεων οπλισμου εντος της δοκου. ΥΓ περαν απο τα παραπανω, τι διαμετρο θα εχουν οι ραβδοι που θα κοψει για εχεις την απαιτουμενη επικαλυψη??? Φ40?????? Edited Απρίλιος 7 , 2012 by terry Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χαρίτων Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Σε ευχαριστώ terry, και εγώ έτσι το μεταφράζω. Απλά εγκυκλοπαιδικά, αφού το συζητάμε, πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2012 Ασφαλως.. Λες να ειναι στεγανος ο αρμος μεταξυ μπετου καθαριοτητας και δοκαριου...?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα