Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2022 Καλημέρα συνάδελφοι, αν καταλαβαίνω καλά, κατά την εκπόνηση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας σε νέο βιομηχανικό κτίριο, ανατρέχουμε στον κανονισμό πυροπροστασίας 41/18 (Γενικές διατάξεις και ειδική διάταξη Άρθρο 9 Βιομηχανία-Βιοτεχνία). Η ειδική διάταξη "Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων" χρησιμοποιείται μόνο στη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Ισχύει το ίδιο και κατά τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας εμπορικής αποθήκης ή στην περίπτωση αυτή υπερισχύει η υπ' αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: "μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών"; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2022 Δεν λες αν η αποθήκη σου είναι υφιστάμενη (προ 71/88) ή κατασκευάστηκε κατά την ισχύ του 71/88? Ο μηχανολόγος που συνεργάζεσαι, τι άποψη έχει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2022 Πρόκειται για νέα αποθήκη. Όσο για το μηχανολόγο που συνεργάζομαι, μου λέει ότι δε γνωρίζει και γι' αυτό απευθύνομαι στο φόρουμ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2022 Αφού είναι νέα αποθήκη, ενεργητική και η παθητική πάνε με το ΠΔ 41/18. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Papikoss Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2022 Καλησπέρα σας, Τα παθητικά μέτρα πυροπροστασίας σε νέα Βιομηχανία εξετάζονται όντως με το Π.Δ. 41/18 Αν η βιομηχανία είναι μεταποιτική μονάδα και ήθελες νε εκπονήσεις μελέτη ενεργητικής, συμπληρωματκά του Π.Δ. 41/18, εφαρμόζονται τα τυχόν δυσμενέστερα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας της Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15. Όπως ανέφερε ο συνάδελφος, για νέα αποθήκη η ενεργητική και παθητική εξετάζονται με το Π.Δ. 41/18 Η πυροσβεστική διάταξη 6/2018 που αναφέρεις, αφορά σε εγκαταστάσης προ εφαρμογής του κανονισμού πυροπροστασίας (οικ. άδεια προ 17/2/1989) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα