Καλησπέρα συνάδελφοι. 

Πρόκειται για παλαιά πέτρινη οικία που κατασκευάσθηκε πριν το 1950 και ένα μικρό τμήμα της από ο.σ. προστέθηκε αργότερα. Στην τακτοποιηση που εχει γινει απο αλλο συναδελφο αναγραφεται πως ειναι ολο το κτιριο απο φερουσα τοιχοποιια. Το κτιριο εχει βλαβες απο το σεισμο στο τμημα εκεινο που ειναι απο φερουσα τοιχοποιια και οχι σε αυτο απο ο.σ. Για την επισκευη των βλαβων θα χρειαστει αντικατασταση στεγης, στο μερος ομως που αυτη στηριζει το πετρινο τμημα - οχι ολικη. Και οι παρεμβασεις θα γινουν γενικα στο μερος απο φ.τ. Πως να το αντιμετωπισω αυτο στη στατικη μελετη; ως αμιγως απο φερουσα τοιχοποιια (αρα με καδετ) με καταλληλη προσομοιωση του σκυροδεματος στα σημεια ενωσης ή ως μικτο; (EC8-3 ή/και ΚΑΝΕΠΕ) Αν το μερος που ειναι απο ο.σ. δεν εχει καθολου ρωγμες (δεν επηρεαστηκε καθολου) μπορω να το προσεγγισω με ΚΑΔΕΤ;

Ευχαριστώ

 

Edited by maria95
Δημοσιεύτηκε

Ο ΚΑΔΕΤ δεν ισχυει ακομα σαν κανονισμος.

Αν λοιπον τον εφαρμοσεις θα πρεπει να λαβεις υποψιν σου οτι η μελετη σου δεν θα στηριζεται σε επισημο κανονισμο του Ελληνικου Κρατους και επομενως πρεπει να τεκμηριωσεις αναλογα τη χρηση του.

Θα σου προτεινα εφαρμογη E8-3 αφου o KANEΠΕ αφορα μονο τα κτιρια απο ο.σ.

Αν ομως οι Φεροντες Οργανισμοι ειναι ανεξαρτητοι (το πιο πιθανο σε τετοιες περιπτωσεις που την φερουσα τοιχοποια απλα την ακουμπουν στο σκελετο απο σκυροδεμα )τοτε μπορεις να εφαρμοσεις αντιστοιχα EC8-3 και ΚΑΝΕΠΕ . .

Δημοσιεύτηκε (edited)

Με ΕΚ8-3 και στάθμες επιτελεστικότητας θα πάτε. Δεν υπάρχει άλλος επίσημος τρόπος. Προφανώς και στοιχεία από τον ΚΑΔΕΤ μπορούν να αντληθούν (μεθοδολογία επιμέρους ελέγχων κ.λπ.) αφού μεγάλο μέρος αυτών έχει προκύψει ως προϊόν πρότερης έρευνας, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο, αφού είναι σχέδιο προς το παρόν. 

Σε κάθε περίπτωση, σχέδιο ΚΑΔΕΤ και παράρτημα τοιχοποιίας του EC8-3 δεν διαφέρουν και πολύ (τουλάχιστον ως προς τον έλεγχο εντός επιπέδου, των εξεταζόμενων στοιχείων). 

Ως σημείωση, η επίσημη έκδοση του ΚΑΔΕΤ - όταν και εφόσον εκδοθεί - θα πρέπει να συμμορφώνεται υποχρεωτικά προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕC8-3) και εκεί είναι που θα γίνει το μεγάλο πατιρντί. 

Edited by JohnnyHoliday
Δημοσιεύτηκε

Ο ΚΑΔΕΤ δεν ειναι ακομη επισημος, ετσι; Για αυτο και γραφει 'Σχεδιο' στο εξωφυλλο. 

 

Επομενως με την παραδοχη πως οι φ.ο. απο ο.σ. και φ.τ. ειναι ανεξαρτητοι, χρησιμοποιω EC8-3 για το τμημα φερουσας τοιχοποιιας συνδυαστικα με ΚΑΝΕΠΕ για το τμημα ο.σ.

Αν κανω την παραδοχη οτι δεν ειναι - τοτε μονο τον EC8-3, ετσι;

 

 

Δημοσιεύτηκε
49 minutes ago, maria95 said:

Αν κανω την παραδοχη οτι δεν ειναι

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να το εξετάσετε με προσοχή και οχι απλά με μια παραδοχή, δεδομένου ότι πρόκειται περί μελέτης και όχι άσκησης επί χάρτου. 

Δημοσιεύτηκε
14 ώρες πριν, maria95 said:

Ο ΚΑΔΕΤ δεν ειναι ακομη επισημος, ετσι; Για αυτο και γραφει 'Σχεδιο' στο εξωφυλλο. 

 

Επομενως με την παραδοχη πως οι φ.ο. απο ο.σ. και φ.τ. ειναι ανεξαρτητοι, χρησιμοποιω EC8-3 για το τμημα φερουσας τοιχοποιιας συνδυαστικα με ΚΑΝΕΠΕ για το τμημα ο.σ.

Αν κανω την παραδοχη οτι δεν ειναι - τοτε μονο τον EC8-3, ετσι;

 

 

Τι εννοεις να κανεις την παραδοχη.

ή ειναι ανεξαρτητα ή δεν ειναι .

 

Δημοσιεύτηκε
13 ώρες πριν, JohnnyHoliday said:

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να το εξετάσετε με προσοχή και οχι απλά με μια παραδοχή, δεδομένου ότι πρόκειται περί μελέτης και όχι άσκησης επί χάρτου. 

Εννοειται

2 λεπτά πριν, KF said:

Τι εννοεις να κανεις την παραδοχη.

ή ειναι ανεξαρτητα ή δεν ειναι .

 

Οκ

 

 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.