Αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω αν την εγκατάσταση υγραερίου θα πρέπει να την κάνε τεχνικός που να διαθέτει κάποια πιστοποίηση.Αν ναι τί ειδικότητα πρέπει να έχει και τι είδους πιστοποίηση;

  • 3 years later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα σε όλους, αν και το τόπικ είναι ανενεργό για κάποια χρόνια, θα δοκιμάσω την τύχη μου.

 

Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος,  κάνω την πυροπροστασία, μελέτη υγραερίου (1 φιάλη 13 kg που συνδέεται με 2 μάτια), τοπικής εφαρμογής (φούσκα 3 μ) κλπ.

  

α) Στην 31856/2003, παρ. 6.3 για τον αερισμός αναφέρει πρέπει να υπάρχει ανά ένα άνοιγμα αμέσως πάνω από το πάτωμα και κάτω από την οροφή με διατομή 0,5% του εμβαδού του χώρου. 9,8 m2 ο χώρος μου, επομένως 2 ανοίγματα των 490 cm2 περίπου.

β) Στην παρ. 15.5.2.1 αναφέρει ότι χρειάζονται 2 ανοίγματα των 150 cm2 το καθένα για τροφοδοσία με αέρα καύσης των συσκευών υγραερίου.

 

Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:

1) Τα ανοίγματα μου απ' το α) φτάνουν και για τις δύο κατηγορίες;

2) Μήπως είναι υπερβολικά μεγάλα τα ανοίγματα;

3) Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αποκοπής χρησιμοποιείται μόνο για φιάλη προπανίου και όχι σε μείγμα;

 

Ευχαριστώ