2 ώρες πριν, Kostas Tsililis said:

Όσον αφορά την αξιοπιστία πιο πολύ μας ενδιαφέρουν τα ρεύματα και ο inverter να μην κάψουν κάποια συσκευή παρά να μείνουμε χωρίς ρεύμα. 

H προστασία των συσκευών στηρίζεται σε αντίστοιχο σωστό διαστασιολογημένο ραγουλικο και οχι στην παροχή (είτε είναι Δεδδηε είτε είναι αυτόνομο σύστημα)

 

2 ώρες πριν, Kostas Tsililis said:

Τώρα όσον αφορά την διαστασιολόγηση απ'όσο έχω καταλάβει πρέπει να λάβω υπόψη την χειρότερη μέρα του χρόνου και από εκεί να υπολογίσω το μέγεθος της μπαταρίας για να πετύχω την αυτονομία που θέλω.

Είναι πολλές οι παράμετροι που πρέπει να λάβεις υπ' όψιν. Μέρες αυτονομίας, ταυτοχρονισμο κατανάλωσης - παραγωγής,  σταθερά φορτία χειμώνα καλοκαίρι (το χειμωνα ο φωτισμός παραμείνει περισσότερες ώρες σε λειτουργια)

  • Απαντήσεις 34
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Μέρες αυτονομίας οκ θα τις βγάλω σωστά, σταθερά φορτία χειμώνα καλοκαίρι μπορώ να τα υπολογίσω με περισσότερη λεπτομέρεια από'τι έχω κάνει τώρα. Για τον ταυτοχρονισμό όμως πως μπορώ να το κάνω σωστά; 

Αυτό που σκέφτομαι είναι να πάρω την μικρότερη παραγωγή με την μεγαλύτερη κατανάλωση. Το θέμα εδώ είναι το εξής

Τα πάνελ που θα μπουν είναι στάνταρ (9 x 305wp). Άρα ελάχιστη και μέγιστη παραγωγή συγκεκριμένες -> συγκεκριμένη χωρητικότητα μπαταρίας που μπορεί να γεμίσει σε μία μέρα μέσης παραγωγής με ταυτόχρονη κατανάλωση -> συγκεκριμένες μέρες αυτονομίας. Αυτό με το σκεπτικό ότι υπάρχει ένα άνω όριο που μπορώ να φορτίζω με ταυτόχρονη κατανάλωση και από εκεί και πέρα όσες μπαταρίες και να μπουν δεν θα προλαβαίνουν να φορτίζουν.

Γράφοντας την σκέψη μου ξεκαθαρίζει και στο κεφάλι μου. Στάνταρ πάνελ + στάνταρ φορτία -> πως θα πετύχω την μέγιστη αυτονομία από τα παραπάνω τις χειρότερες μέρες με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις.

 

Συγγνώμη για το σπαμ

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα σας,

Θα ήθελα την βοήθειά σας σε δύο θέματα:

1. Ένας καταναλωτής ΜΤ (με μετασχηματιστή 1 MVA) θέλει να τοποθετήσει 200 kW Φωτοβολταικά. Σε αυτή την περίπτωση εφόσον 200kW <250 kW (που είναι το άνω όριο για σύνδεση σε ΧΤ), είναι υποχρεωτικό  και επιθυμητό να συνδέσω τα φωτοβολταικά στην ΧΤ; Ο καταναλωτής μπορεί να εγχέει και ενέργεια στο δίκτυο σε περίπτωση περίσσειας, οπότε σε εκείνη την φάση το φωτοβολταικό θα πρέπει να τροφοδοτεί τα φορτία και ο ΜΣ να ανυψώνει την τάση και να εγχέει την απαραίτητη ενέργεια.

2. Με ποιο κριτήριο επιλέγω (γενικότερα) να συνδέσω στην χαμηλή τάση τα φωτοβολταικά (σε καταναλωτή ΜΤ)  και να μην τοποθετήσω μετασχηματιστή για να ανυωψθεί η ΧΤ σε ΜΤ και μετά να μπει ο μετρητής; Μπορείτε να με καθοδηγέσετε σε σχετική νομθεσία, βιβλιογραφία;

Δημοσιεύτηκε (edited)
16 ώρες πριν, Sadi Noel said:

είναι υποχρεωτικό  και επιθυμητό να συνδέσω τα φωτοβολταικά στην ΧΤ

Εφόσον ο καταναλωτής ειναι συνδεδεμένος στην μέση τάση, τότε αυτομάτως το φβ συνδέεται στη μέση τάση.

 

16 ώρες πριν, Sadi Noel said:

2. Με ποιο κριτήριο επιλέγω (γενικότερα) να συνδέσω στην χαμηλή τάση τα φωτοβολταικά (σε καταναλωτή ΜΤ)  και να μην τοποθετήσω μετασχηματιστή για να ανυωψθεί η ΧΤ σε ΜΤ και μετά να μπει ο μετρητής; Μπορείτε να με καθοδηγέσετε σε σχετική νομθεσία

Γενικά ο δεδδηε εγκρίνει δύο τρόπους σύνδεσης του φβ στο σύστημα ( είτε με τον υπάρχοντα μετασχηματιστή είτε μέσω νέου). Δες το αντίστοιχο παράρτημα του δεδδηε που δείχνει σε σκαρίφημα τους τρόπους σύνδεσης. 

Επίσης στην αίτηση αναφέρεις αν θα χρησιμοποιήσεις τον υπάρχοντα μετασχηματιστή ή θα τοποθετήσεις νέο. 

Edited by Bill22
Δημοσιεύτηκε (edited)

Η τάση σύνδεσης του net-metering φ/β είναι ίδια με την τάση σύνδεσης της παροχής, δεν επιλέγεις εσύ!

Edited by astrah

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.