Vasilis101 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2022 (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, Μου έχει ανατεθεί να εκπονήσω στατική μελέτη διώροφου κτιρίου με περιμετρικά τοιχώματα Ο/Σ. Επειδή όμως οι περιμετρικοί τοίχοι του ορόφου δεν πατάνε σε τοίχους του ισογείου αλλά λόγω εσοχών στο μισό τμήμα της κάτοψης πατάνε πάνω σε χώρους που δεν υπάρχουν καν τοιχοποιίες, μπορεί να διαμορφωθεί αυτή η πρόταση? Πως θα προτείνατε να το αντιμετωπίσω εκτός από κλασικό σκελετό με κολώνες δοκούς? Edited Οκτώβριος 12 , 2022 by Vasilis101 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2022 γιατί ψάχνεις κάτι διαφορετικό από τις κλασικές (και δοκιμασμένες) λύσεις? έχεις κάποια δέσμευση σχετικά με το στατικό μοντέλο? για βάλε κάποιο σκαρίφημα μπας και βγάλουμε άκρη Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vasilis101 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2022 Είναι συμφωνία του πελάτη με τον αρχιτέκτονα για να μην είναι οι εξωτερικοί τοίχοι από τούβλα... Ανεβάζω και την κάτοψη, με διακεκομμένη γραμμή ο πάνω όροφος, με χοντρή γραμμή ο κάτω όροφος και τα υπόλοιπα είναι καλυμμένοι χώροι του ισογείου. layout.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 (edited) Δηλαδή όλη η πλάκα θα στηριχθεί στα περιμετρικά τοιχεία? Αλήθεια με πιο πρόγραμμα θα κάνεις την μελέτη?? υ.γ. καλυτερα να ανεβάζεις εικόνα παρά αρχείο... εκτός αν θέλεις να έχει πολλές λεπτομέρειες.... Edited Οκτώβριος 16 , 2022 by Faethon11 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vasilis101 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Το μεγαλύτερο μου άνοιγμα στην οριζόντια πλευρά είναι 8.70μ, με μια πλάκα 25εκ πιστεύω ότι είναι οριακά εντάξει χωρίς δοκούς, εκτός από το σημείο της σκάλας που μπορεί να χρειαστεί. Φυσικά θα υπολογιστεί για να επαληθευτεί. Οι πλάκες δεν πιστεύω να έχουν πρόβλημα, αλλά τα τοιχώματα του ορόφου που δεν έχουν περασιές στον κάτω όροφο και θα βγαίνουν υποχρεωτικά φυτευτά στις πλάκες και δοκούς του ισογείου που απαγορεύεται από ΕΚ8. Η επίλυση θα γίνει με CYPECad. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lamlos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Το βασικό δεν είναι το πρόγραμμα αλλά η μέθοδος με την οποία θα γίνει η ανάλυση. Θα πρέπει (νομίζω εξυπακούεται) να χρησιμοποιηθούν επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία και όχι γραμμικά, με τα οποία προσομοιώνονται - ως επί το πλείστον - συμβατικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα (ακόμα κι αν διαθέτουν τοιχώματα). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vasilis101 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Οπότε, εάν γίνει η προσομοίωση με επιφανειακά και γίνουν έλεγχοι διάτρησης της πλάκας στη θέση των τοιχωμάτων και η επιρροή τους στις κατακόρυφες ταλαντώσεις, είναι εφικτή διαμόρφωση τοιχωμάτων επί πλάκας; Η διάταξη του Ευρωκώδικα που επιτρέπει τις φυτευτες κολώνες (χωρίς να τις ενθαρρύνει) και απαγορεύει τα φυτευτα τοιχώματα μπορεί να αντιμετωπιστεί υπολογιστικά; Link to comment Share on other sites More sharing options...
KF Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Να βρεις τροπο τα φορτια του οροφου να διαβιβαζονται μεσω του σκελετου του ισογειου στο εδαφος (η πλακα δεν ανηκει σε αυτη την κατηγορια..). Σε καθε αλλη περιπτωση θα σε συμβουλευα να κανεις μια αστικη ασφαλεια ή να παρατησεις το εργο.... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lamlos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 51 minutes ago, Vasilis101 said: Οπότε, εάν γίνει η προσομοίωση με επιφανειακά και γίνουν έλεγχοι διάτρησης της πλάκας στη θέση των τοιχωμάτων και η επιρροή τους στις κατακόρυφες ταλαντώσεις, είναι εφικτή διαμόρφωση τοιχωμάτων επί πλάκας; Η διάταξη του Ευρωκώδικα που επιτρέπει τις φυτευτες κολώνες (χωρίς να τις ενθαρρύνει) και απαγορεύει τα φυτευτα τοιχώματα μπορεί να αντιμετωπιστεί υπολογιστικά; Η κατασκευή την οποία περιγράφεις, έχω την αίσθηση (ουσιαστικά δεν θυμάμαι - δες το) πως δεν καλύπτεται, στο σύνολό της, από τις διατάξεις του Ευρωκώδικα. Δεν είναι συνήθης κατασκευή. Η προσομοίωση με επιφανειακά είναι επιβεβλημένη όχι μόνο για την ανάλυση και έλεγχο των πλακών αλλά και των κατακόρυφων στοιχείων του κτηρίου (οι εκτός επιπέδου εντάσεις δεν θα είναι αμελητέες, η μάζα μπορεί να θεωρηθεί ότι συγκεντρώνεται στις στάθμες των ορόφων (?) κ.α.). Επίσης, ειδική διαμόρφωση του σιδηρού οπλισμού θα απαιτηθεί σε αρκετές περιοχές των δομικών στοιχείων, αφ' ενός βάσει της επιμελημένης ανάλυσης και αφ' ετέρου - πολύ φοβάμαι - βάσει των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης του μηχανικού (κοινώς, you are on your own). Link to comment Share on other sites More sharing options...
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2022 (edited) Από περιέργεια : όλα αυτά γίνονται στην Ελλάδα ή... σε ένα νησί όπου μιλούν ελληνικά; ΥΓ Τώρα είδα στο προφίλ σας, ότι ισχύει - μάλλον - το δεύτερο. Οκ, σωστά υπέθεσα. Edited Οκτώβριος 16 , 2022 by JohnnyHoliday Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα