globalzero Δημοσιεύτηκε October 20, 2022 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2022 at 07:15 μμ Καλησπέρα, Έχω εδώ και ένα χρόνο μία αντλία θερμότητας LG monoblock 14kw τριφασική. Είχε φτιάξει ο ηλεκτρολόγος ένα υποπίνακα όπου εκεί μπήκαν οι ασφάλειες και ο διακόπτης της αντλίας. Φέτος αγόρασα εγώ ένα μετρητή και ζήτησα να μπει και ένα επιτηρητής τάσης που δεν υπήρχε. Επιπλέον στο κεντρικό πίνακα του σπιτιού θα μπει και ένα αντικεραυνικο T2. Σχετικά με τον επιτηρητή τάσης γνωρίζετε τη μάρκα Power electronics control και συγκεκριμένα το μοντέλο PT 432. Είναι αξιόπιστο; Κάνει για αντλίες θερμότητας; Ευχαριστώ Επισυνάπτω φωτογραφίες με τον υποπίνακα.
nvel Δημοσιεύτηκε October 21, 2022 at 06:28 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2022 at 06:28 πμ αυτό είναι επιτηρητής ασυμμετρίας και ελέγχει τις τάσεις των φάσεων μεταξύ τους όχι ως προς την ονομαστική τιμή των 400V. Χρειάζεται επιτηρητής που να ελέγχει την απόκλιση πάνω/κάτω από την ονομαστική τάση και να έχει μια χρονική καθυστέρηση στην επαναφορά
globalzero Δημοσιεύτηκε October 21, 2022 at 08:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 21, 2022 at 08:29 πμ Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Η αντλία όπως είπα είναι 14kw τριφασική. LG monoblock LG HM143M.U33 14kW https://www.hager.gr/e-catalogue/e/e/eu300/33620.htm κάτι τέτοιο χρειάζεται; Σε αυτό είχα καταλήξει αλλά ο ηλεκτρολόγος πήγε και μου πρότεινε το άλλο στη φωτογραφία . Το ρελέ πως σας φαίνεται ; Τέρμα κινέζικο. Η αντλία όπως είδα στο manual τραβάει μέχρι 12 Α τριφασικό. Με τη δικιά μου έρευνα κατέληξα σε αυτό : https://www.hager.gr/e-catalogue/e/e/h/esc425/23336.htm
nvel Δημοσιεύτηκε October 22, 2022 at 06:12 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2022 at 06:12 πμ χρειάζεται κάτι τέτοιο https://www.hager.gr/e-catalogue/e/e/eu301/33619.htm, αυτό που έβαλες είναι αντίστοιχο με αυτό που έχεις τώρα. για ρελέ της hager κάνει ή άλλο αντίστοιχο.
globalzero Δημοσιεύτηκε October 27, 2022 at 09:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 27, 2022 at 09:23 πμ Ευχαριστώ. Τελικά για αντλία θερμότητας ο επιτηρητής τάσης αρκεί ή πρέπει να βάλουμε και ασυμμετρίας ; Στις αντλίες θερμότητας τα φορτία είναι μονοφασικά; Πήρα τεχνική υποστήρικη της LG και οι άνθρωποι ήταν άσχετοι. Ιδανικά ιδανικά μου έλεγε ότι πει ο ηλεκτρολόγος σας...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.