Papikoss Δημοσιεύτηκε November 10, 2022 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 10, 2022 at 05:53 μμ (edited) Καλησπέρα σας, Παρακαλώ, θα ήθελα τη γνώμη σας στο εξής : Μια μεταποιητική μονάδα (κατηγορία Α2) αποτελείται από συγκρότημα 15 αυτοτελών κτιρίων, με συνολική στεγασμένη επιφάνεια τέτοια που απαιτείται η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης. Ως αυτοτελή εννοώ κτίρια στο ίδιο οικόπεδο, της ίδιας ιδιοκτησίας, της ίδιας αυτόνομης χρήσης (ή συναφούς) και σε απόσταση μεταξύ τους (όχι μεσοτοιχίες) Τα μέσα ενεργητικής εξετάζονται με την Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15 για μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες. Το κάθε αυτοτελές κτίριο έχει κάλυψη μικρότερη από 2.000m², που είναι το όριο εφαρμογής του μέσου. Παρόλα αυτά, πρέπει να επιβληθούν μέσα πυρανίχνευσης σε κάθε κτίριο ξεχωριστά, ακόμα και στα πιο μικρά σε κάλυψη (π.χ. φυλάκειο, οικίσκος ζυγιστηρίου κ.τ.λ.) Θα εξετάζατε το κάθε αυτοτελές κτίριο μεμονωμένα ως προς αυτήν την απαίτηση; Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Edited November 10, 2022 at 07:10 μμ by Papikoss
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε November 11, 2022 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2022 at 12:44 μμ Κάτι δεν μπορώ να καταλάβω: 18 ώρες πριν, Papikoss said: Παρόλα αυτά, πρέπει να επιβληθούν μέσα πυρανίχνευσης σε κάθε κτίριο ξεχωριστά, ακόμα και στα πιο μικρά σε κάλυψη (π.χ. φυλάκειο, οικίσκος ζυγιστηρίου κ.τ.λ.) Θα εξετάζατε το κάθε αυτοτελές κτίριο μεμονωμένα ως προς αυτήν την απαίτηση; Το "πρέπει" και το "ξεχωριστά" από που πηγάζει; Να το πάρουμε πιο απλά: Η Εγκατάσταση συνολικά θέλει. Το "ανά κτίριο" καθορίζεται από τις επιμέρους ανάγκες. Πχ θα είναι συνδεδεμένο το όλο σύστημα με 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων και Πυροσβεστική; Βασικό!
Papikoss Δημοσιεύτηκε November 11, 2022 at 02:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 11, 2022 at 02:36 μμ Καλησπέρα, με το "ξεχωριστά" εννοώ πως το μέτρο την πυρανίχνευσης πρέπει να καλύπτει κάθε ένα από τα 15 κτίρια της εγκατάστασης; Η συνολική στεγασμένη μου επιφάνεια είναι μεγάλη και αυτό είναι που επιβάλλει το μέτρο γενικά για την εγκατάσταση Το κάθε αυτοτελές κτίριο όμως είναι μεσαίο - μικρό και μου φαίνεται υπερβολή να βάλω πίνακες πυρανίχνευσης σε κάθε οικίσκο ή μικρό κτίριο.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε November 11, 2022 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2022 at 06:13 μμ Άποψή μου: Αφού εξαιρεθούν βοηθητικά και κενά κτίρια από το "συνολική στεγασμένη επιφάνεια", τα υπόλοιπα κτίρια που απαρτίζουν την επιφάνεια αυτή πρέπει, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, να είναι καλυμμένα από πυρανίχνευση.
dib Δημοσιεύτηκε November 11, 2022 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2022 at 06:40 μμ On 10/11/2022 at 7:53 ΜΜ, Papikoss said: Ως αυτοτελή εννοώ κτίρια στο ίδιο οικόπεδο, της ίδιας ιδιοκτησίας, της ίδιας αυτόνομης χρήσης (ή συναφούς) και σε απόσταση μεταξύ τους (όχι μεσοτοιχίες) Αφού τα 15 κτήρια δεν εφάπτονται μεταξύ τους και υπάρχει μια απόσταση 15-20μ (?) απόσταση το ένα απο το άλλο, πρέπει να τα εξετάσεις μεμονωμένα το κάθε ένα. Τα μέσα ενεργητικής εξετάζονται με την Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15 για μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες. Το κάθε αυτοτελές κτίριο έχει κάλυψη μικρότερη από 2.000m², που είναι το όριο εφαρμογής του μέσου. Παρόλα αυτά, πρέπει να επιβληθούν μέσα πυρανίχνευσης σε κάθε κτίριο ξεχωριστά, Θύμισε μου το που λέει αυτό? ακόμα και στα πιο μικρά σε κάλυψη (π.χ. φυλάκειο, οικίσκος ζυγιστηρίου κ.τ.λ.) Είμαι της άποψης να τα εξετάσεις ανάλογα τα τμ του κάθε κτηρίου.
Papikoss Δημοσιεύτηκε November 11, 2022 at 06:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 11, 2022 at 06:57 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας Θύμισε μου το που λέει αυτό? η Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15 αναφέρει στο άρθρο 8, παράγραφος 2γ, πως πυρανίχνευση επιβάλλεται "...σε όλες τις εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α2 με συνολική στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη των 2.000 m²" Όλες οι εγκαταστάσεις δεν είναι όλα τα κτίρια; Είμαι της άποψης να τα εξετάσεις ανάλογα τα τμ του κάθε κτηρίου. Είναι το λογικό να γίνει, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν με καλύπτει η νομοθεσία.
dib Δημοσιεύτηκε November 11, 2022 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2022 at 07:13 μμ Συνάδελφε, για διάβασε τη παργ. 2 του άρθρου 3 της Υ.Α. 136860... μάλλον είναι αυτό που είπα πριν. Για δες τη περίπτωση σου αν ανήκεις εκει. 1
hkamp Δημοσιεύτηκε November 12, 2022 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2022 at 08:06 πμ Δηλαδή Δημήτρη αν έχω τρεις αποθήκες που η κάθε μία είναι 1000 τμ και είναι ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα αλλά στην ίδια κατηγορία τότε πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα (πχ πυρανίχνευση) σε κάθε μία από αυτές με βάση την συνολική τους επιφάνεια δηλ. 3.000 τμ Τα γραφεία που είναι ανεξάρτητα κτίρια θα εξεταστούν με βάση το τι ισχύει για την κατηγορία κινδύνου των γραφείων. Αυτό δεν εννοείς;
dib Δημοσιεύτηκε November 12, 2022 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 12, 2022 at 04:03 μμ Ηλία καλησπέρα, αν και είμαι σε σύνδεση απο το πρωί, δεν μπήκα καθόλου μέσα να δω τα μηνύματα που ανέβηκαν και συγγνώμη για την καθυστέρηση να απαντήσω! Για τις αποθήκες που λες, αν κατάλαβα σωστά και αν είναι ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα (το κάθε ένα σε απόσταση > απο 20-25μ, για να μην επηρεάζονται μεταξύ τους απο την μετάδοση φωτιάς) και είναι στην ίδια κατηγορία, ναι πάνε με τμ της κάθε αποθήκης. Το ίδιο ισχύει και για τα γραφεία, αλλά με τις ίδιες προϋποθέσεις που έγραψα πριν για τις αποθήκες. 1
vgeorg1 Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 22, 2022 at 02:00 μμ On 11/11/2022 at 8:13 ΜΜ, Konstantinos IB said: Άποψή μου: Αφού εξαιρεθούν βοηθητικά και κενά κτίρια Γιατί τα κενά; Όλα μετράνε όπως και στο μόνιμο υδροδοτικό, αν χρειάζεται. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα