Paul_ Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 10:15 πμ (edited) Καλησπέρα σας! Εύχομαι να είστε πολύ καλά! Επιθυμώ να αντικαταστήσω τον υπάρχοντα συμβατικό θερμοστάτη χώρου κεντρικής θέρμανσης με έναν "έξυπνο" θερμοστάτη. Αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένος ο ακόλουθος θερμοστάτης: Ο θερμοστάτης που επιθυμώ να εγκαταστήσω είναι ο Sonoff NSPanel, ο οποίος απαιτεί την παρακάτω συνδεσμολογία: Αυτό που με προβληματίζει, είναι ότι ο Siemens δέχεται 3 καλώδια (Φάση, Ουδέτερο, Εντολή) ενώ ο Sonoff 4 (Είσοδο Φάσης, Είσοδο Ουδετέρου, Έξοδο Φάσης και Έξοδο Ουδετέρου). Είναι με κάποιο τρόπο εφικτή η σύνδεση του Sonoff στα υπάρχοντα 3 καλώδια; Ευχαριστώ πολύ!!! Edited November 16, 2022 at 10:16 πμ by Paul_ ορθογραφία
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 11:16 πμ Μπορείς να μου πεις που είναι η "έξοδος ουδετέρου" στο σχήμα που επισυνάπτεις; Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω; 1
Paul_ Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 11:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 11:18 πμ Έχεις δίκιο... Εγώ δεν κατάλαβα καλά. Δεν υπάρχει τέτοια έξοδος, παρά μόνο L1 out, L2 out... Άρα το L1 είναι για έλεγχο μίας συσκευής και το L2 για έλεγχο άλλης συσκευής; Ευχαριστώ
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 07:02 μμ (edited) 18 ώρες πριν, Paul_ said: Άρα το L1 είναι για έλεγχο μίας συσκευής και το L2 για έλεγχο άλλης συσκευής; Ναι, πχ καυστήρας και αυτονομία, η κάτι άλλο. Edited November 17, 2022 at 05:28 πμ by Konstantinos IB
sixoremenos Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 08:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2022 at 08:31 μμ Δε νομίζω ότι θα σε βολέψει να συνδέσεις απευθείας τον καυστήρα σε έναν από τους δύο διακόπτες. Είναι πολύ εύκολο να πατηθεί κατά λάθος και να σβήσει ο καυστήρας, χωρίς καν να το καταλάβεις. Καλύτερα να χρησιμοποιήσεις το POW R2 ή POW R3 (όποιο είναι συμβατό) κατευθείαν στο λεβητοστάσιο και αν θέλεις οπωσδήποτε και το NS Panel, χρησιμοποίησέ το σε κάποιο διπλό διακόπτη φωτισμού, μόνο και μόνο για τον αισθητήρα του. Μην μπλέκεις με τον παλιό θερμοστάτη, άφησέ τον ON και παίξε με τα ρελέ της SONOFF.
etm Δημοσιεύτηκε November 18, 2022 at 04:24 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2022 at 04:24 πμ They are identical doing the same thing. First schematic Second schematic Power L-N Lin-N Output Heating Y1-N L1 out-N Output Cooling Y2-N L2 out-N If you jumper Y1-L4 in the first schematic you will also have LED status indication. As always, if in doubt consult the manufacturer. Elias Manolakos, BSEE, MSEE, P.E. Control Systems Engineer Houston, Texas
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα