Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 Σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς, σύμφωνα με τον πίνακα 15 της παρ. 6.9 του 44/18 , για απόσταση κτιρίου μικρότερη των 10 μ από το όριο του οικοπέδου, πρέπει ο εξωτερικός τοίχος να έχει Δ.Π. ανάλογο με τη χρήση του (πλήρη ή μισή τιμή). Τί κάνουμε όταν στο ισόγειο μιας 5ώροφης πολυκατοικίας υπάρχει π.χ. κατάστημα με τζαμαρία; Θα πρέπει να είναι πυράντοχη; και αν ναι, με τί Δ.Π.; Link to comment Share on other sites More sharing options...
GregDel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 22 λεπτά πριν, Κώστας Κουρούνης said: Σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς, σύμφωνα με τον πίνακα 15 της παρ. 6.9 του 44/18 , για απόσταση κτιρίου μικρότερη των 10 μ από το όριο του οικοπέδου, πρέπει ο εξωτερικός τοίχος να έχει Δ.Π. ανάλογο με τη χρήση του (πλήρη ή μισή τιμή). Τί κάνουμε όταν στο ισόγειο μιας 5ώροφης πολυκατοικίας υπάρχει π.χ. κατάστημα με τζαμαρία; Θα πρέπει να είναι πυράντοχη; και αν ναι, με τί Δ.Π.; Το ποσοστό ανοιγμάτων (απαίτηση γ) δεν αναφέρεται σε κτίρια χρήσης υγείας κλπ μόνο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 1 λεπτό πριν, GregDel said: Το ποσοστό ανοιγμάτων (απαίτηση γ) δεν αναφέρεται σε κτίρια χρήσης υγείας κλπ μόνο; Απ' όσο γνωρίζω, το ποσοστό των ανοιγμάτων ισχύει σε όλα τα κτίρια. Η ερώτησή μου όμως αφορά την απαίτηση για Δ.Π. του ανοίγματος που απέχει απόσταση μικρότερη από 10 μ από το όριο του οικοπέδου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GregDel Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 10 λεπτά πριν, Κώστας Κουρούνης said: Απ' όσο γνωρίζω, το ποσοστό των ανοιγμάτων ισχύει σε όλα τα κτίρια. Η ερώτησή μου όμως αφορά την απαίτηση για Δ.Π. του ανοίγματος που απέχει απόσταση μικρότερη από 10 μ από το όριο του οικοπέδου. Μάλλον έχεις δίκιο καθώς πρέπει το (4) της υποσημείωσης να είναι (3) στον πιν.15 και να έχει γίνει ορθογραφικό λάθος. Λόγω αυτού παρασύρθηκα με την 1η ματιά. Κατά τα άλλα, όπως το αντιλαμβάνομαι, για απόσταση πχ 5-10m δεν μπορείς να έχεις ποσοστό ανοίγματος >50% αν δεν είναι πυράντοχο 30min. Ομοίως και για τις υπόλοιπες αποστάσεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 Δηλαδή όλα τα μαγαζιά σε ισόγεια πολυκατοικιών έχουν βιτρίνες με Δ.Π. 30...; Μου φαίνεται απίθανο! Link to comment Share on other sites More sharing options...
zafsko Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 Aν το ποσοστό ανοιγμάτων (όλης της όψης του κτηρίου) είναι μικρότερο του ποσοστού που αναφέρεται στον πίνακα δεν έχουν απαίτηση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 25 λεπτά πριν, zafsko said: Aν το ποσοστό ανοιγμάτων (όλης της όψης του κτηρίου) είναι μικρότερο του ποσοστού που αναφέρεται στον πίνακα δεν έχουν απαίτηση. Συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, αλλά δηλαδή το ποσοστό των ανοιγμάτων του πίνακα 15 αντιστοιχεί σε ΜΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ανοίγματα και ανεξάρτητα από την απόσταση τους από το όριο του οικοπέδου ή όμορου κτιρίου...; Link to comment Share on other sites More sharing options...
cien Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 17 , 2022 Αντιστοιχεί σε μη πυράντοχα ανοίγματα ανάλογα την απόσταση από το όριο του οικοπέδου. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 18 , 2022 On 17/11/2022 at 9:43 ΠΜ, GregDel said: Μάλλον έχεις δίκιο καθώς πρέπει το (4) της υποσημείωσης να είναι (3) στον πιν.15 και να έχει γίνει ορθογραφικό λάθος. Λόγω αυτού παρασύρθηκα με την 1η ματιά. Κατά τα άλλα, όπως το αντιλαμβάνομαι, για απόσταση πχ 5-10m δεν μπορείς να έχεις ποσοστό ανοίγματος >50% αν δεν είναι πυράντοχο 30min. Ομοίως και για τις υπόλοιπες αποστάσεις. Όντως είναι τυπογραφικό λάθος και η διευκρίνιση γίνεται στην Εγκύκλιο με θέμα: "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (80 Α’/7-5-2018)" στην τελευταία παράγραφο του Άρθρου 6 "Σημειώνεται ότι στον πίνακα 15, η σωστή υποσημείωση που αναφέρεται στο ποσοστό ανοιγμάτων της περίπτωσης γ) είναι η (3) η οποία εκ παραδρομής αναγράφεται ως (4)." 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα