Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2022 (edited) (Μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33) Καλησπερα ειμαι νεο μελος και ζητω τη βοηθεια των εμπειρων του phorum. Προκειται για μια εγκατασταση καλοριφερ σε κατοικια 1ου οροφου 147 τμ. η οποια αποτελειται απο 9 σωματα τα 3 σωμα και βρογχος και τα 6 με 2 σωματα ανα βρογχο. O λεβητας ειναι της kiturami 25d στο ιδιο επιπεδο με την εγκατασταση. Η διατομη των σωληνωσεων ειναι φ16 χαλκος. Οι διακοπτες ειναι μονοσωληνιου της brass form. Το προβλημα που υπαρχει ειναι πως τα 2α σωματα στους βρογχους αργουν παρα πολυ να ζεσταθουν ή και ελαχιστα ο θερμοστατης πιανει θερμοκρασια και κοβει χωρις να εχουν ζεσταθει. Υπαρχει λυση? Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Δεκέμβριος 3 , 2022 by Pavlos33
alto2 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2022 Το πρόβλημα είναι από την αρχή ή εμφανίστηκε μετά? Δοκίμασε να κλείσεις τα τρία σώματα από τους συλλέκτες και δες συμπεριφορά στα υπόλοιπα.
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2022 (edited) 8 ώρες πριν, alto2 said: Το πρόβλημα είναι από την αρχή ή εμφανίστηκε μετά? Δοκίμασε να κλείσεις τα τρία σώματα από τους συλλέκτες και δες συμπεριφορά στα υπόλοιπα. Εκλεισα στο μισο τα 3 σωματα απο το κολεκτερ και η διαφορα ειναι ελαχιστη δεν τα εκλεισα τελειως. 6 ώρες πριν, Νικος Ν said: Εκλεισα στο μισο τα 3 σωματα απο το κολεκτερ και η διαφορα ειναι ελαχιστη δεν τα εκλεισα τελειως.Το προβλημα φανηκε απο την αρχη. Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited Δεκέμβριος 4 , 2022 by Pavlos33
alto2 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2022 Ανέβασε μια φωτό από τους διακόπτες και τους συλλέκτες
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2022 On 4/12/2022 at 2:28 ΠΜ, Νικος Ν said: Εκλεισα στο μισο τα 3 σωματα απο το κολεκτερ και η διαφορα ειναι ελαχιστη δεν τα εκλεισα τελειως.Το προβλημα φανηκε απο την αρχη.
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2022 Μόλις τώρα, Νικος Ν said: Δεν ξερω ποσο βοηθουν οι εικονες το κολεκτερ εχει 6 προσαγωγες 6 επιστροφες.
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2022 3 λεπτά πριν, Νικος Ν said: Δεν ξερω ποσο βοηθουν οι εικονες το κολεκτερ εχει 6 προσαγωγες 6 επιστροφες. Παρελειψα να γραψω πως στους βρογχους που εχω 2 σωματα οι θερμιδες ειναι: 1ος βρογχος σωμα α 2.380cal σωμα β 2.040cal 2ος βρογχος σωμα α 1.950cal σωμα β 1.170cal 3ος βρογχος σωμα α 1.080cal σωμα β 2.080cal
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2022 Πάντα σε ένα μονοσωλήνιο σύστημα τα δεύτερα σώματα στους βρόγχους ζεσταίνονται λιγότερο και αργότερα και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει όταν οι χώροι που θερμαίνονται από τα δεύτερα σώματα δεν θερμαίνονται επαρκώς. Σε μονοσωλήνια συστήματα είναι απαραίτητη η μελέτη του δικτύου ώστε να μπουν τα σωστά σώματα στις σωστές θέσεις και με σωστές ρυθμίσεις των διακοπτών. Χωρίς μελέτη μόνο παίζοντας με τους διακόπτες και αλλάζοντας μεγέθη σωμάτων μπορεί κάποτε να ...σταματήσετε να κρυώνετε.
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2022 Δεν καταλαβα στο τελευταιο post το "χωρις μελετη". Η εγκατασταση σωληνωσεων εγινε πριν χρονια σε μια επισκευη του σπιτιου.Ο λεβητας και τα σωματα μπηκαν πολυ αργοτερα και η επιλογη τους εγινε απο θερμουδραυλικο βαση τεραγωνικων μετρων και απωλειων.Θα ελεγα πως εχουν μπει και σωματα λιγο πιο μεγαλα απο οσο ηταν απαραιτητο.
astrah Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2022 (edited) 20 minutes ago, Νικος Ν said: "χωρις μελετη" = η επιλογη τους εγινε απο θερμουδραυλικο Μελέτη = Μηχανολόγος μηχανικός Οι φίλοι υδραυλικοί είναι για να υλοποιούν τις εγκαταστάσεις που προκύπτουν από τις μελέτες των μηχανολόγων μηχανικών Η λύση πλέον είναι θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα. Υ.Γ. Παρεμπιπτόντως, βλέπω ότι εξακολουθείτε να γράφεται στο φόρουμ χωρίς τονισμό.... Edited Δεκέμβριος 10 , 2022 by astrah
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα