antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2022 1 ώρα πριν, Νικος Ν said: Θα ελεγα πως εχουν μπει και σωματα λιγο πιο μεγαλα απο οσο ηταν απαραιτητο. Το σημαντικότερο λάθος, ειδικά για τα πρώτα σώματα των βρόγχων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2022 9 ώρες πριν, astrah said: Μελέτη = Μηχανολόγος μηχανικός Οι φίλοι υδραυλικοί είναι για να υλοποιούν τις εγκαταστάσεις που προκύπτουν από τις μελέτες των μηχανολόγων μηχανικών Η λύση πλέον είναι θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα. Υ.Γ. Παρεμπιπτόντως, βλέπω ότι εξακολουθείτε να γράφεται στο φόρουμ χωρίς τονισμό.... Θα πρέπει να τοποθετήσω σε όλα τα σώματα θερμοστατικές κεφαλές ή μόνο σε αυτά που παρουσιάζουν το πρόβλημα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 (edited) Τουλάχιστον στα πρώτα σώματα των βρόγχων. Καλό είναι να βάλετε και σε αυτά που είναι μόνα τους σε βρόγχο. Κοινώς βάζετε στα σώματα που δεν έχουν πρόβλημα. Πρέπει να ρυθμίσετε και το bypass στις βάνες έτσι ώστε να περνάει μεγάλη σχετικά ποσότητα νερού απευθείας στα δεύτερα σώματα. Edited Δεκέμβριος 11 , 2022 by antloukidis Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 Να συμπληρώσω στα ορθά του antloukidis ότι: Οι θερμοστατικές ΔΕΝ λύνουν το πρόβλημα σχεδιασμού της εγκατάστασης ΑΛΛΑ όταν θερμανθεί ο χώρος των θερμότερων θερμαντικών σωμάτων, μειώνουν την παροχή σε αυτά τα σώματα, δίδοντας μεγαλύτερη παροχή ζεστού νερού στα σώματα που ακολουθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παροχετεύεται νερό υψηλότερης θερμοκρασίας στα "κρύα" σώματα και έτσι θα επιτυγχάνεται ομοιόμορφη θέρμανση. Όμως ΠΑΝΤΑ θα υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην θέρμανση των "κρύων" σωμάτων, τουλάχιστον στην έναρξη λειτουργίας της θέρμανσης. Προσωπικά θα έβαζα σε όλα τα σώματα, αλλά αν θα έπρεπε να μειώσουμε το κόστος, θα έβαζα στα "ζεστά" σώματα, όπως είπε ο συνάδελφος. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 On 10/12/2022 at 2:59 ΜΜ, astrah said: Μελέτη = Μηχανολόγος μηχανικός Οι φίλοι υδραυλικοί είναι για να υλοποιούν τις εγκαταστάσεις που προκύπτουν από τις μελέτες των μηχανολόγων μηχανικών Η λύση πλέον είναι θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα. Υ.Γ. Παρεμπιπτόντως, βλέπω ότι εξακολουθείτε να γράφεται στο φόρουμ χωρίς τονισμό.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 Ευχαριστώ για την ανταπόκριση θα δοκιμάσω αυτή τη λύση και ελπίζω να διορθωθεί ή έστω να μειωθεί το πρόβλημα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alto2 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2022 (edited) Αφού το πρόβλημα είναι από την αρχή, είναι πιθανόν στους διακόπτες να υπάρχει λάθος. Κλείσε ΤΕΛΕΙΩΣ τα τρία σώματα που είναι μόνα τους από τους συλλέκτες και τους διακόπτες από τα πρώτα σώματα στους υπόλοιπους βρόγχους. Δες από που αρχίζουν να ζεσταίνονται τα δεύτερα σώματα, από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω? Από την φωτό που ανάρτησες δείχνει το ζεστό στην μέσα μεριά του διακόπτη,δεσ στα δεύτερα σώματα αν ισχύει το ίδιο. Edited Δεκέμβριος 11 , 2022 by alto2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2022 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 12 , 2022 Όταν έγινε η εγκατάσταση του λέβητα και των σωμάτων θυμάμαι πως ο εγκαταστάτης έβαλε κάποια πλαστικά στους διακόπτες(όχι σε όλους σε δυό τρείς) γιατί ήταν ανάποδα οι προσαγωγές με τις επιστροφές. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικος Ν Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2023 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2023 On 12/12/2022 at 10:22 ΠΜ, Νικος Ν said: Όταν έγινε η εγκατάσταση του λέβητα και των σωμάτων θυμάμαι πως ο εγκαταστάτης έβαλε κάποια πλαστικά στους διακόπτες(όχι σε όλους σε δυό τρείς) γιατί ήταν ανάποδα οι προσαγωγές με τις επιστροφές. Επανέρχομαι ένα χρόνο μετά να σας πώ ότι μετά από αλλαγή απλών διακοπτών σε by pass διακόπτες στα πρώτα σώματα των βρόγχων που είχα το θέμα το πρόβλημα λύθηκε σε ικανοποιητικό ποσοστό. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Καλές Γιορτές με υγεία!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 25 , 2023 Να είσαι καλά! Χρόνια πολλά με υγεία! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα