kirki2 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 Γειά σας έχω την εξής απορία, στις προδιαγραφές για τα ιατρικά αέρια αναφέρει ότι η δεξαμένη οξυγόνου πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 μέτρα από φρεάτιο. Για ποιο λόγο? σε περίπτωση που σκεπαστεί φρεάτιο από την βάση της δεξαμενής πειράζει?
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 Πώς το λέει ακριβώς στην προδιαγραφή ; Αν μπορείς να αναφέρεις το πώς το διατυπώνει, θα βοηθούσε. Οταν λες "σκεπαστεί φρεάτιο από την βάση της δεξαμενής" εννοείς ότι πλέον στην περίπτωση που διαρρεύσει (μεγάλη ποσότητα από) υγρό οξυγόνο ΔΕΝ θα μπορεί να εισέλθει στο φρεάτιο αυτό;
kirki2 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 "Το δάπεδο του χώρου της δεξαμενής όπου πιθανό να διασκορπιστεί υγρό οξυγόνο θα διαθέτει τσιμεντένια επίστρωση. Η δεξαμενή θα τοποθετείτε στο ύπαιθρο. Θα απέχει περισσότερο από 5 μέτρα από: Χώρους αποθήκευσης καυσίμων ηλεκτρικούς υποσταθμούς . . φρεάτια ανοίγματα αναρρόφησης συμπιεστών ή συστημάτων αερισμού κλπ." Όταν κάνεις νέα βάση από τσιμέντο και υπάρχει φρεάτιο πολύ κοντά και το καλύψεις με το τσιμέντο είναι σωστό?σε περίοπτωση που δεν το καλύψεις είναι σωστό?Η ερώτησή μου είναι αν αυτό γίνετε σε περίπτωση διαρροής για να μην έχουμε εισροή στο φρεάτιο?επίσης αν είναι κοντά σε φρεάτιο που κατεβαίνει καλώδιο γείωσης πειράζει?
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 Οπως σωστά καταλαβαίνεις, η απαίτηση για την απόσταση 5 μέτρων, γίνεται για να αποκλειστεί η είσοδος υγρού οξυγόνου σε άλλες εγκαταστάσεις με ό,τι απρόσμενα αποτελέσματα έχει αυτή η είσοδος. Για το φρεάτιο του καλωδίου γείωσης: σκέψου το ενδεχόμενο διαρροής υγρού οξυγόνου στο φρεάτιο αυτό. Ποιές θα ήταν οι επιπτώσεις; Θα μπορούσε να διακοπεί η γείωση (από θραύση μεταλλικών τμημάτων λόγω πολύ χαμηλής θερμοκρασίας); Εάν όχι, θα μπορούσε να μην έχει μεν άμεση επίπτωση, αλλά να έχει κάποιες μακροχρόνιες επιπτώσεις (αυξημένη οξείδωση; ) που θα χειροτέρευαν την γείωση; Ή μήπως δεν θα υπήρχε καμιά αξιόλογη άμεση επίπτωση και μετά από τον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν από την (υποθετική) διαρροή οξυγόνου. όλα θα ήταν σαν καινούργια;
kirki2 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2009 Ευχαριστώ πολύ για τήν άμεση απάντηση
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα