Αν ανέβαζες ένα γραμμικό σχεδιακι θα βοηθούσε να έχεις απάντηση….

Για να μη κάνουμε νοητούς υπολογισμούς όταν υπαρχει το σχέδιο.

  • Απαντήσεις 110
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε (edited)

ανεβασα προχειρα τις σκεψεις μου...ισως βοηθησει...αν οχι πειτε μου να το κανω στο cad για πιο γρηγορα

post-26182-0-68243600-1447105732_thumb.jpg

Edited by pallaks
Δημοσιεύτηκε

Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα καλά το ζητούμενο σου.

Να φτιάξεις το ιδεατό στερεό με βάση το ΝΟΚ ή να προτείνεις και βέλτιστη λύση τοποθέτησης του όγκου του κτιρίου.

Μια πρώτη ματιά με το κτίριο που το πας στο πίσω όριο και με βάθος κτιρίου περίπου 16 μέτρα θα έχεις τεράστιο πρόβλημα εσωτερικής διαρρύθμισης από ανεπάρκεια φυσικού φωτισμού σε χώρους με χρήση που θα είναι απαιτητός.

Θα καταλήγεις ή σε κακές λύσεις ή σε άτοπες.

Κερδίζεις ύψος μεν αφού υποχωρείς αλλα χάνεις σε λειτουργικότητα άρα και σε εφαρμογή.

Είναι κακή έως κάκιστη λύση … έως απορριπτέα (πάντα αν κατάλαβα καλά)

Δημοσιεύτηκε (edited)

με βαση το ΝΟΚ ζητα αυτη η ερωτηση..

τα γνωριζω ολα αυτα (αν και δεν εχω κανει αρχιτεκτονικη ακομη) αλλα το σχεδιασα ετσι για να αποφυγω στο αξονομετρικο επιπλεον φορτο εργασιας....θα σχεδιαστει και το κτιριο(ψηλοτερο-χαμηλοτερο) εσωτερικα στο ιδεατο.

Οποτε θεωρειτε καλυτερα να κολλησω νεο κτιριο στην ΟΓ και να αφησω αποστασεις δ απο τα πλευρικα ορια του οικοπεδου καθως και απο το οπισθιο οριο του οικοπεδου?

 

Κατι τελευταιο που αφορα το χαμηλοτερο δυνατο κτιριο που ζητηται στην εκφωνηση...σκεφτομαι σωστα για ισογειο 400τμ? 

Edited by pallaks
Δημοσιεύτηκε (edited)

Κάνε γραμμές… σχέδια. Δεν μπορώ να σου απαντήσω επί λογοτεχνικού… έχω δεκάδες παραλλαγές να προτείνω στην τελική.

Το βάση ΝΟΚ που λες στέκει και δεν στέκει. Ναι βάση ΝΟΚ μπορείς να κολλήσεις, αλλα βάση κτιριοδομικου ή ακόμα και για τα βασικά των λειτουργικών χρήσεων δεν θα έχεις επάρκεια φωτισμού.

Πέρα από το βίτσιο ή αρχιτεκτονικής είναι και θέμα κανονισμού. Για αυτό σου είπα άτοπο.

 

Για το χαμηλότερο δυνατό... ναι στέκει το ισόγειο (μη σου πω και υπόσκαφο) αλλά για το ισόγειο ενα κτίριο 400 τμ με τι χρήση? ο φυσικός φωτισμός στο κέντρο περίπου αν είναι οικία/ες ?? με φωτισμό απο την πλάκα? ναι γίνεται... Είναι όμως αυτό το ζητούμενο για ειδικές κατασκευές??

 

Κάνε λύσεις με γραμμές όχι με λόγια…

 

(άσε που ετσι θα μάθεις κιόλας)

Edited by Didonis
Δημοσιεύτηκε

Καταλαβαινω αλλα ακομη δεν εχουμε μπει σε βαθυτερες εννοιες των κτιριοδομικων κανονισμων και χρησεων κτιριων.

 

Ευχαριστω για το χρονο και τις σημαντικες υποδειξεις σας.

  • 2 years later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα, θα ήθελα τα φώτα σας σχετικά με το σχεδιασμό του ιδεατού στερεού για πέργκολα σε δώμα: (Έχω Π=18μ, άρα 1,5Π=27μ και στην περιοχή επιτρέπεται 11μ.+2μ. στέγη)

 

Το ιδεατό στερεό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ΓΟΚ, δεν περιορίζεται από το μέγιστο ύψος της περιοχής. Αυτό σου εξηγουσε η myri. Η "κεκλιμένη" γραμμή του στερεού σε τομή, κάθετα στο πρόσωπο του οικοπέδου, "καταλήγει" εκεί που "συναντά" το πίσω όριο του οικοπέδου και όχι εκεί που "συναντά" το μέγιστο ύψος της περιοχής.

 

 

α) Σε αντίθεση με το παραπάνω, σε φωτογραφίες που βρήκα, φαίνεται ότι το ιδεατό στερεό καταλήγει εκεί που η κεκλιμένη γραμμή συναντά το μέγιστο ύψος της περιοχής. Τελικά τι ισχύει??

   1) Από τα 27 μ. φέρνω κάθετη προς τα πίσω? 2) Στα 11 μέτρα βάζω "κόφτη" και περιορίζομαι εκεί? 3) Στα 13 μέτρα βάζω "κόφτη"? (Η στέγη δεν είναι υλοποιημένη καθώς η άδεια είναι προγενέστερη του ΦΕΚ της στέγης)

β) Επίσης διαβασα λίγο πιο πάνω ότι μπορεί πέργκολα να είναι πάνω από το max H και εντός του ιδεατού στερεού... (δυστυχώς η συνημμένη φωτογραφία δεν υπάρχει... αν υπάρχει κάποιο σκαρίφημα, θα μπορούσε να το ανεβάσει κάποιος??)

 

 

 

Ευχαριστώ

uuQB0d.jpg

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα, ωφείλω να ομολογήσω οτι μπερδεύτηκα λίγο με τα ερωτήσεις σου και καθυστέρησα να ξεμπερδευτώ.

Το ιδεατό στερεό, θα πάρεις από την ρυμοτομική γραμή του ενός οικοπέδου, στην ρυμοτομική γραμμή του απέναντι του, μια γραμμή θα τραβήξεις από την ρυμοτομική του οικοπέδου κάθετα προς τα πάνω σε τομή, ύψος 27μ. Τραβάς την διαγώνια από την ρυμοτομκί του ενός στην κορυφή της γραμμής των 27 εκείνη η διαγώνιο που προεκτείνεται ως το πίσω όριο του οικοπέδου σου, σου δίνει την κεκλιμένη επιφάνεια που θα σου ορίσει, αν θα κόψεις κάποιους ορόφους ψηλά, θα κάνεις φάλτσες προσόψεις κοκ. Ακόμα υπάρχει το επίπεδο που σου ορίζει το ότι από τελικά διαμορφωμένο έδαφος παραπάνω δεν μπορεί να βγει οροφος, πλην απόληξης κλιμακοστασίου, ύψους 2,40μ ήταν με ΓΟΚ, με Νοκ δεν ξέρω πόσο είναι. Και σε αυτό το σημείο καλύτερα να συμβουλεύεσαι τον ΝΟΚ και οχι τον ΓΟΚ.

Ακόμα, μιας που εκανα παύση ας βοηθήσει κάποιος Συνάδελφος την "κεκλιμένη" ως προς την τομή που θα ορίσει το ιδεατό στερεό στην ρυμοτομική την παίρνουμε ή την οικοδομική? Δεν θυμάμαι καλά.

Κατόπιν από εκεί και πέρα έχεις ένα στερεό. Λάβαμε σαν δεδομένα, οτι 1) δεν εχει κλιση το οικοπεδο σου, 2) λαμβανεται η διαγωνιος απο ρυμοτομικη προς την καθετο με διασταση 1,5π στην ρυμοτομικη του απεναντι, του δικου σου οικοπεδου. Και θεωρησε επιπεδο εκεινη την διαγωνιο, στο χωρο πια και οχι στη δισδιάστατη τομη. Θεωρησε ενα ευθυγραμμο τμημα το προσωπο του δικου σου οικοπεδου και ενα ευθυγραμμο τμημα του απεναντι και τα δυο τμηματα παραλληλα. Και το επιπεδο που οριζει το επιπεδο σε υψος 11μ και εστω οτι η κλιση στο οικοπεδο σου ειναι μηδεν (0). Κατοπιν υπαρχουν επιπεδα που οριζουν οι υποχρεωτικες πλαγιες αποστασεις (το παλιο Δ, τωρα νομιζω λεγονται αλλα δ και αλλα Δ), η αποσταση απο το πισω οριο οικοπεδου. Και η πρασια μπροστα αν υπαρχει. Αν φτιαξεις ενα αξονομετρικο, θεωρητικα εχεις αντιληφθει το ιδεατο στερεο.

Οτι η περγκολα, μπορει να βρισκεται παραπανω, ναι κατα ΓΟΚ εφοσον την δειχνει η οικοδομικη αδεια. Κατα ΝΟΚ θα πρεπει να δεις τον ΝΟΚ.

Οταν λες η στεγη δεν εχει υλοποιηθει, αρχισα να σε χανω. Ποια στεγη, μια περγκολα δεν θα εκανες?

  • Upvote 1
  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλημέρα. Σε ανισόπεδο πεζοδρόμιο και δρόμο που δεν έχει σταθερό πλάτος παίρνουμε το ψηλότερο σημείο και το μικρότερο πλάτος πεζοδρομίου(δηλαδή το "δυσμενέστερο") ή βάζουμε το πλάτος στο σημείο της τομής μας; με σδ 2.80 μέγιστο ύψος 32μ;

Edited by Architect90
  • Upvote 1
  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

καλησπέρα συνάδελφοι/ισες! εχω κ εγω απορία για το ιδεατό στερεό. Για οικοδομή που θα χτιστεί τώρα με ποια νομοθεσία κάνουμε τις εσοχές στους τελευταίους ορόφους? ίσχύει το 1,5 Π και 1:1,15 για την γωνία ? κοιταμε τον Γ.Ο.Κ του 85 ?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο