Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οριζόντιος αρμός


 

Recommended Posts

Το ερώτημα είναι υπάρχουν μετρήσεις πειραμάτων πάνω σ' αυτό το θέμα?

Τι συμβαίνει?

 

 

για να το επιτρέπει ο κανονισμός σίγουρα εχουν γίνει πειράματα.

 

καταλαβαίνεις τωρα γιατί βάζουμε συντελεστη ασφαλείας 1,50 στο σκυρόδεμα??? :P :lol: :P :lol: :P

Link to comment
Share on other sites

o αρμός διακοπής εργασιών δεν συνιστά οριζόντιο αρμό σωστα?

η μονολιθικότητα της κατασκευής συνεχιζεται κανονικα,σωστα?

ομως και πάλι σε εκείνη τη στάθμη δεν υπάρχει μια ασυνέχεια στη σύνδεση των μορίων του σκυροδέματος?(αφου το σκυρόδεμα μέχρι αυτή στάθμη έχει στερεοποιηθεί,ενά κατα τη συνεχεια της σκυροδέτησης εισάγεται φρέσκος τσιμεντοπολτός-πηγμα)

 

γνωριζει καποιος περι αυτου?

Link to comment
Share on other sites

Η αίσθηση μου είναι οτι τα σίδερα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμμεσα στο παλιο και νέο σκυρόδεμα. Η δύναμη της συνάφειας που ουσιαστικά κρατάει παλιο και νέο "κολλημένα" στον υπάρχοντα οπλισμό

 

Αναφέρομαι πάντα στους αρμούς διακοπής εργασιών που όπως αναφέρει ο mixanikos710 συναντώνται σε μεγάλες κοιτοστρώσεις ή σε επιμήκη τοιχεία. Αυτό προβλεπεται εξάλλου κατα τον υπολογισμό των τοιχείων μιας οικοδομής τα σίδερα ακριβώς στον αρμό να μπορούν να παραλάβουν όλες τις δυνάμεις για να μην υπάρξει ολίσθηση, αστοχία που συνέβαινε συχνά στο παρελθόν.

 

Τώρα χωρίς θεωρητικά καθόλου οπλισμό θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε εαν το σκυρόδεμα θα αστοχούσε σε μια επιφάνεια που θα ταυτιζόταν με αυτό τον αρμό. Εαν δηλαδή ο αρμός συνιστά ένα σημείο αδυναμίας για την κατασκευή και να μπορέσουμε αυτο να το ποσοτικοποιήσουμε.

Link to comment
Share on other sites

Ρίξε μια ματιά στην §14.3 του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) που αφορά τους αρμούς εργασίας.

Αλλά και της §8.3 του ίδιου κανονισμού.

Επίσης, την §18.5.7 του ΕΚΩΣ.

Link to comment
Share on other sites

Να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο πράγμα ο αρμός διακοπής εργασίας ή κατασκευαστικός και άλλο ο αρμός συστολοδιαστολής.

 

Στον μεν πρώτο γίνεται προσπάθεια για ενίσχυση της συνάφειας (με σαθρή διαμόρφωση της ελεύθερης επιφάνειας, με σίδερα που συνεχίζονται κλπ).

 

Στο δεύτερο μπαίνει μονωτικό υλικό (αφρός πολυουρεθάνης, φελιζόλ κλπ) ώστε να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός του ενός τμήματος με το άλλο.

Link to comment
Share on other sites

Αυτό ακριβώς ρωτούσα Γιάννη προχθές. Είπες ότι στην περίπτωση μόρφωσης αρμού συστολοδιαστολής επιδιώκουμε πλήρη διαχωρισμό του ενός τμήματος από το άλλο τοποθετώντας φελιζόλ κλπ. Εδώ θέλω την διευκρίνηση. Ο οπλισμός συνεχίζει από το ένα τμήμα στο άλλο ή διακόπτεται κι αυτός? Στην δεύτερη περίπτωση όμως έχουμε δύο ανεξάρτητα τμήματα που πρέπει να υπολογισθούν ξεχωριστά. Και τι γίνεται όταν έχουμε αυτόν τον αρμό οριζόντια?

Link to comment
Share on other sites

Στον αρμό διακοπής εργασίας τα σίδερα συνεχίζουν, στον αρμό συστολοδιαστολής τα σίδερα διακόπτονται.

Link to comment
Share on other sites

Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν αρμοί συστολοδιαστολής πλήρους βάθους και μερικού βάθους. Στους δεύτερους οι οπλισμοί συνεχίζονται και μάλιστα μπαίνουν και πρόσθετα προς ενίσχυση. Παράδειγμα τα οδοστρώματα και οι πλάκες δαπέδου πάνω στο έδαφος (gross beton) βιομηχανικών κτιρίων.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.