MariosCivil10 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2023 Καλησπέρα συνάδελφοι, ΄Ηθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στις μεταλλικές κατασκευές πότε μπορούμε να θεωρήσουμε q= 1.5 ? Ποιες είναι οι προυποθέσεις και πως δικαιολογείται αυτή η επιλογή του συντελεστή όταν γίνεται ? Σας ευχαριστώ πολύ ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kfil Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2023 Παραδειγμα ΕΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LordPrutsikas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2023 On 2/20/2023 at 4:47 PM, MariosCivil10 said: Καλησπέρα συνάδελφοι, ΄Ηθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στις μεταλλικές κατασκευές πότε μπορούμε να θεωρήσουμε q= 1.5 ? Ποιες είναι οι προυποθέσεις και πως δικαιολογείται αυτή η επιλογή του συντελεστή όταν γίνεται ? Σας ευχαριστώ πολύ ! q=1,5 είναι συνήθως για κατασκευές με χαμηλές απαιτήσεις πλαστιμότητας με όχι τόσο μεγάλα εντατικά μεγέθη λόγω σεισμού, συνήθως σε περιοχές με χαμηλή σεισμικότητα...χωρίς απαιτήσεις ικανοτικού σχεδιασμού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kfil Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2023 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2023 Βοηθητικα Βλ. ΕΑΚ 2000 πινακα 2.6 Link to comment Share on other sites More sharing options...