Καλησπέρα συνάδελφοι,

΄Ηθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στις μεταλλικές κατασκευές πότε μπορούμε να θεωρήσουμε q= 1.5 ? Ποιες είναι οι προυποθέσεις και πως δικαιολογείται αυτή η επιλογή του συντελεστή όταν γίνεται ?

Σας ευχαριστώ πολύ !

  • 4 months later...
Δημοσιεύτηκε
On 2/20/2023 at 4:47 PM, MariosCivil10 said:

Καλησπέρα συνάδελφοι,

΄Ηθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στις μεταλλικές κατασκευές πότε μπορούμε να θεωρήσουμε q= 1.5 ? Ποιες είναι οι προυποθέσεις και πως δικαιολογείται αυτή η επιλογή του συντελεστή όταν γίνεται ?

Σας ευχαριστώ πολύ !

q=1,5 είναι συνήθως για κατασκευές με χαμηλές απαιτήσεις πλαστιμότητας με όχι τόσο μεγάλα εντατικά μεγέθη λόγω σεισμού, συνήθως 

σε περιοχές με χαμηλή σεισμικότητα...χωρίς απαιτήσεις ικανοτικού σχεδιασμού. 

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Κτίριο που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και 5 ορόφους, στην Αθήνα.

Φορέας:

- θεμελίωση: κοιτόστρωση

- υπόγειο: σκυρόδεμα

- ανωδομή: τοιχεία σκυροδέματος, μεταλλικά υποστυλώματα και δοκοί, ολόσωμες πλάκες σκυροδέματος

Όλες οι συνδέσεις δοκών-υποστυλωμάτων είναι συνδέσεις τέμνουσας. Οι εδράσεις των μεταλλικών υποστυλωμάτων επί υποστυλωμάτων σκυροδέματος (στο υπόγειο) είναι πακτώσεις.

Αν λύσω με q=1.5 οι οπλισμοί κάποιων τοιχείων σε ισόγειο και Α' είναι εξωφρενικοί.

Επειδή όλη η σεισμική δύναμη θα αναληφθεί από τα τοιχεία σκέφτομαι πως η διαστασιολόγησή τους με q=1.5 είναι λάθος.

Πιο σωστό μου φαίνεται να διαστασιολογήσω τα τοιχεία για q=3.5 και τα μεταλλικά στοιχεία για q=1.5 (να τρέξω δύο αναλύσεις).

Θα ήθελα την γνώμη συναδέλφων που να έχουν ασχοληθεί με αντίστοιχη περίπτωση.

 

Δημοσιεύτηκε

Δεν έχω ασχοληθεί με αντίστοιχη περίπτωση.

Ο Ευρωκώδικας σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις διαφορετικό συντελεστή συμπεριφοράς στις δύο διευθύνσεις, 4.3.3.5.1(4) EC-8: "If the structural system or the regularity classification of the building in elevation is different in different horizontal directions, the value of the behavior factor q may also be different". Ωστόσο, τότε σχεδιάζεις με διαφορετικά φάσματα στις δύο διευθύνσεις, ίσως να πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η γωνία σεισμικής διέγερσης.

Υπάρχει και η δυνατότητα των "secondary seismic elelnents" κατά τον EC-8, όπου αν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις αγνοείται η συνεισφορά των μελών σε σεισμικές δράσεις (EC-8 4.2.2, 5.2.3.6, 5.7).

Αν εντός ενός πλαισίου έχεις μέλη με διαφορετικό q τότε εισάγονται και παρασιτικές δράσεις στο διάφραγμα λόγω της διαφορετικής μετελαστικής συμπεριφοράς των μελών, οι οποίες κάπως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Ενδεχομένως να έχεις πρόβλημα λόγω φαινομένων δευτέρας τάξης, τα τοιχώματα ως καμπτικός πρόβολος μπορεί να δρουν δυσμενώς για το κτήριο στους ανώτερους ορόφους. Αν τα τοιχώματα είναι συγκεντρωμένα στο κέντρο της κάτοψης και τα υποστυλώματα στην περίμετρο μπορεί οι στρεπτικές ιδιομορφές να είναι σημαντικές.

Δημοσιεύτηκε

Νομίζω δεν γλυτώνεις το 1,5.....δεν βρίσκω πως θα τεκμηριώσεις τι κανει τι , είναι μπερδεμένο. 

Δημοσιεύτηκε
2 hours ago, nik said:

Νομίζω δεν γλυτώνεις το 1,5.....δεν βρίσκω πως θα τεκμηριώσεις τι κανει τι , είναι μπερδεμένο. 

Δεν έχω πλαίσια καθώς όλες οι μεταλλικές συνδέσεις είναι τέμνουσας. Επομένως η καμπτική ένταση στα υποστυλώματα είναι πολύ μικρή και φαίνεται και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Δεν υπάρχει μεταλλικό πλαίσιο να αναλάβει σεισμικές δυνάμεις.

Τα τοιχεία θα ακολουθήσουν τις διατάξεις όπλισης του ΕΚΩΣ, επομένως θα έχουν την διαθέσιμη πλαστιμότητα που προυποθέτει η χρήση q=3.5

Η διαστασιολόγηση των μεταλλικών μελών και των συνδέσεων με q=1.5 είναι επί το δυσμενέστερο. 

Δημοσιεύτηκε

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 14992/8/8/96 έγγραφο του ΥΠΕΧΩδε (δυστυχώς  έχω χάσει το έγγραφο) όταν έχω μικτό κτίσμα παίρνω το μικρότερο q

Μια ερώτηση.

Δεν μπορείς να έχεις τον φέροντα οργανισμό (πάνω από το υπόγειο) μεταλλικό και τα υπόλοιπα στοιχεία να είναι τοίχοι πλήρωσης (ανεξάρτητα από το είδος του υλικού);

 

Δημοσιεύτηκε
On 9/6/2024 at 3:42 PM, kfil said:

Δεν μπορείς να έχεις τον φέροντα οργανισμό (πάνω από το υπόγειο) μεταλλικό και τα υπόλοιπα στοιχεία να είναι τοίχοι πλήρωσης (ανεξάρτητα από το είδος του υλικού);

Χωρις τοιχεία σκυροδέματος το κτιριο δεν μαζεύεται με τίποτα. Έχει μικρή κάτοψη, αρκετό ύψος και δύσκολη αρχιτεκτονική λύση. 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.