Καλησπέρα σας,

θα ήθελα να ρωτήσω με ποιά κριτήρια επιλέγουμε να τοποθετήσουμε φλαντζωτές συνδέσεις σε μια μεταλική σιδηροκατασκευή με δοκούς και κολώνες. Είναι καθαρά θέμα διαστάσεων εμπορίου ή έχει να κανει και με την στατικότητα; Με ποιο σκεπτικό αποφεύγουμε την συγκόλληση.

Ακόμα καλύτερα αν θα μπορούσατε να μου πείτε αν υπάρχει κάποια πηγή να ανατρέξω. Το παραπάνω δεν βρίσκεται άμεσα στο αντικείμενό μου και θα ήθελα την βοήθειά σας.

 

Ευχαριστώ πολύ 

Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα, προφανώς εννοείς κοχλιωτές συνδέσεις αντί συγκολλήσεων. Συνήθως έχει ένα κάνει με παραδοχές της στατικής μελέτης όπως φορτία σχεδιασμού, είδος μελών, ανοχές σε μετακινήσεις κλπ. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται και οι συγκολλήσεις.

Σχετικά με βιβλίο, αν μιλάμε αυστηρά για συνδέσεις μεταλλικών κατασκευών, καλό ειναι του Μπανιωτόπουλου (γκούγκλαρε το, λογικά κυκλοφορεί ακόμα) αλλά προφανώς μιλάμε για το καθαρά υπολογιστικό κομμάτι που αφορά αντικείμενο ΠΜ, οπότε δεν γνωρίζω αν θα σε βολέψει.

Edited by akis73
  • Like 1